三只单相电压互感器一次侧接成Y型,星点不接地。那么,当其中一相发生短路时,另外两相电压会有什么变化呢? 能不能画个相量图看看?...查看详情
应该是可以加的,虽说开口三角在系统正常运行时开口处无电压或是很小,空开断开断开很难发现,但可以加装带报警接点或是带辅助触点的空开,要是空开断开就会有报警,方便巡查人员及时的处理,所以是可以加的...查看详情