接触器更新时间:2024-05-07 07:44:49

本专题为土木在线接触器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与接触器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 继电器 一般有几个接线端子 分别是接什么线?起什么作用? 接触器 一般有几个接线端子 分析是接什么线?起什么作用?...查看详情

    用户:cosmogony 浏览量:3013 时间:2006-02-23
  • 如上题:近来我发现很多人在装星三角启动器时,对这三个接触器的选用好像意见不一,甚至有些电气工程师意见还相差很大,其实我也没有权威的资料可以证明这三个接触器的选用的合理性,现在大家讨论一下,到底应该怎样选用比较合适?还是选用全部一样呢?还是在什么情况下的选用情况也不同呢? 希望各位电气高手对这个比较实际的问题给予您的宝贵意见!让我们学习一下!...查看详情

    用户:bahai2004 浏览量:13058 时间:2006-02-21
  • 正泰NC2 4级与CJ40 4级交流接触器谁好?...查看详情

    用户:cdly003 浏览量:1511 时间:2006-02-15
  • 你好,可以教我怎样选择5.5KW电动机的空开和接触器吗,谢谢了,...查看详情

    用户:shxsong 浏览量:4278 时间:2006-02-13
  • 电动机的空开和接触器选择究竟怎样选择啊?...查看详情

    用户:shxsong 浏览量:1497 时间:2006-02-13
  • 5.5Kw的电动机所用的空开和接触器容量怎样选择呢?...查看详情

    用户:shxsong 浏览量:6441 时间:2006-02-13
  • 15Kw的电动机所用的空开和接触器容量怎样选择呢?请教各路高手教我一下。...查看详情

    用户:shxsong 浏览量:33143 时间:2006-02-13
  • 希望大家多多照顾! 我是新来的小电工...查看详情

    用户:yuguangqing 浏览量:1377 时间:2006-02-12
  • 最近一家客户反应电容柜的接触器和熔断器经常烧坏,不知是什么原因。是否是过电流引起?需要加装热继电器吗? 电容柜方案是:三相电容三角接法,接触器,熔断器保护。...查看详情

    用户:dreamcatch 浏览量:13037 时间:2006-02-08
  • 接触器从星到角转换是解决启动问题,当启动完毕后,星接触器释放,其辅助接点常闭接通,而这是主接点的电流正在拉弧,角接触器吸上必然有时短路,解决方法是在安装一只失电延时的时间继电器与星线圈并联,时间设定为0.2S左右,将角接触器的线圈串连在时间继电器的常闭上。这样可防止粘连。 另外,电机如果启动频繁,接触器按AC4负载选型,此外可选用施耐德的时间延时头,专门为星三角启动设计生产的,其延时闭合和延时断开...查看详情

    用户:lizhenbao_jinan 浏览量:1958 时间:2006-02-05
  • 厂里一台施耐德的LC1-D245接触器,控制一台110KW电动机。电动机两相接地短路后,将此接触器触头烧蚀。询问商家说是只能更换一个新的,然后价钱一看,3000余元。记得原来有人因为线圈烧坏,也就买了一台新的。 感觉不值,想要找东西替换。 看到德力西的CJX1-245好像规格比较类似。能替换吗? 哪位能否提供些意见!...查看详情

    用户:pc990504@co163 浏览量:2575 时间:2006-01-19
  • 请问电容切换接触器与普通接触器的区别...查看详情

    用户:王永前 浏览量:4284 时间:2006-01-16
  • 请教有关220V接触器B105,B370等。请问在B370再往上是多少?是B400吗?我是在双电源切换柜中用到400A的断路器,其中的两个接触器我不知道用什么?以前用315A的断路器时,配的接触器是B370,以前用80A的断路器时,配的接触器是B105,都是抄的别人的图,请问现在断路器是400A的,请问如果我还想再用这种系列的220V的接触器来配的话,应该用B多少?有B400的吗?请问哪位大师熟悉...查看详情

    用户:jrt_jrt_88888 浏览量:1621 时间:2006-01-14
  • 公司低压配电屏有三相(每相30KVA)共8组电容器,每组按功率因数自动启动,安装的交流接触器应该加有电抗吗?有什么型号可以选择呢?...查看详情

    用户:jackguan 浏览量:5084 时间:2006-01-10
  • 7.5KW的标准电流应该是15.2A,那么考虑一定的容量,我觉的用25A的接触器就可以了,热继电器调到18A-20A就可以了。但我发现一个2.2KW的压缩机用了18A的接触器,热继电器调到了12A?另一个4KW的用了25A的接触器。 我不明白到底应该用多大的,尤其是热继电器.难道压缩机真的需要那么大的余量?是他们太夸张了还是有其原因?...查看详情

    用户:xitiancom 浏览量:8626 时间:2006-01-09
  • 请问:F-C回路中限流熔断器熔断能联动接触器吗?怎样实现的。 请各位赐教...查看详情

    用户:hkshaochanggen 浏览量:2710 时间:2006-01-07
  • 380V接触器线圈烧了,我想改用220V的线圈,应如何接线(我很久前接过,现在忘记了)?谢谢!!!! 我现在的接法:将原线路未改,用220V线圈,在常开上接一项零线,接触器能自动吸合,但不分离,很明显我的接法不正确,还忘高手赐教...查看详情

    用户:windows2015 浏览量:2226 时间:2006-01-07
  • 小塑壳断路器+电容接触器保护合理吗?...查看详情

    用户:xjh3b 浏览量:1930 时间:2006-01-05
  • 前辈们好,在一个电柜控制图里出现了ST智能控制器和KM交流接触器,而且是同时出现的,向各位老师请教,具体是一个什么东西,起什么作用,国办有那几个厂家生产,...查看详情

    用户:tj0246 浏览量:1405 时间:2005-12-27
  • 接触器一般都是侧着装的(上下接线桩头在竖平面上),可不可以立着装(上下接线桩头在同一水平面上)?...查看详情

    用户:peter00007 浏览量:3132 时间:2005-12-26