《高规》在关于做自动报警时有个注明,就是说有些二类高层建筑物有自动喷淋系统时,可不设火灾自动报警。那么,此时,喷淋系统的水流指示器及压力开关等又该如何处理呢?我们知道,当有火灾自动报警时,它们是与火灾自动报警连接。但此时已经没有火灾自动报警系统,它们又该怎么办呢?......查看详情
大家是如何确定主管管径的,按作用面积内的用水量吗?8L/min.m2的喷水强度作用面积内水量是22L/s,那流速一般取多少啊?规范说可以大于5m,那管径可以小很多,DN80都能满足,还有规范附表局部阻力的当量长度感觉很大啊?什么流速下的值啊?按此计算损失合适吗?谢谢。...查看详情
请问前辈们,三层的连排商铺(以后可以改成连排别墅),采用分户式的中央空调,这样需要设置自动喷淋系统吗?...查看详情
该工程系三栋独立建筑在其一栋设屋面消防水箱18T;另一栋集中设置消防泵房;消火栓与喷淋给水管网共用形成环网后分别连接各栋建筑的消火栓系统与喷淋系统管网;这种设置方式合理吗?...查看详情
请教知道的朋友,谢谢...查看详情
自喷规范里说到:最不利作用面积宜为矩形,且平行于一根配水支管,矩形的长要大于或等于1.2*A^0.5 如长度小于1.2*A^0.5的话 可以延伸到相临的配水之管上去 现在有这样一个例子:需要保护的丙类厂房的保护面积为300平方米,喷头的为一排9个 3*3m的布置 一共88排 主干管由9个喷头的中间接入 左边5个 右边4个 根据规范 作用面积的选取有: 1) L=1.2*300^0.5=21 B=1...查看详情
9m高的展览大厅,需要设置消火栓及喷淋系统,市政管网压力约0.20MPa,可否由市政管网直接稳压呢?急啊,哪位高手给各答复,不胜感激,呵呵。。。。...查看详情
如题,发现网上的很多方案很笼统,都是湿式和干式混合在一起的,想求一个专门的干式系统的施工方案。哪为大侠帮个忙。急待中。先谢谢了...查看详情
请教个问题,初步设计阶段自动喷淋系统只在每个分区预留水流指示器和信号阀门,喷淋管线只引到水流指示器,水流指示器后面的走管和喷头布置到施工图时才设置可否,或者是一定要具体布置喷头和管网?...查看详情
一个已经消防验收的办公楼,但是年检时,又说要在办公楼大厅增设消防喷淋系统,请问在规范中,有没有什么规定没有,谢谢。...查看详情
高尔夫球场会馆,超五星级标准装修,由于要配合装修及造型,喷淋管网改动多次,虽然每次改完后都及时打压,但我仍然担心以后会有漏水的可能.因此,我想把湿式系统改为预作用系统.可否,请高手指教!先谢了....查看详情
一个商场的消防通道有6个卷帘门改造,要求增加水幕系统,因为数量很少单独设置系统有困难,请问各位前辈可不可以直接从喷淋管道上接?...查看详情
本系列图片为某建筑高位消防水箱间内消火栓、喷淋系统稳压泵安装图,两组泵均为变频启动,故未设置气压罐,有请各路高手对此安装方式的利弊进行点评。 1741556...查看详情
今天一个做HR的朋友,需要关于消防自动报警系统,喷淋及消火栓系统等方面的幻灯片,可是我实在不知道哪里有,拜托各位提供下如何,先谢谢了...查看详情
在一个建筑物内设置了自动喷淋,还用设室内消防栓系统吗?...查看详情
一幢六层建筑 ,一层和二层为商铺 ,四到六层为普通住宅 .一层和二层平面为用隔墙分成的许多小商铺 . 上下两层合起来的面积大于 300m2 .不能算商业网点 ,按商店对待 .一层和二层平面单层面积均大于 1500m2 ,合起来肯定也大于3000m2 ,本建筑地下室为库房 ,平面格局和一二层相同 . 请大家指点 ....查看详情
4层办公楼需设喷淋系统吗?建筑高度15米...查看详情
仓库,采用早快喷头,K=360,最不利P=0.15MPa,设置高位水箱但须增压,气压罐怎么配?(5个喷头30s的流量大约1.2立方)消防气压罐是专用的吗(150,300,450)?...查看详情
粗算了下,按喷规管道都采用最大喷头数,一层商场水泵扬程在80米左右,如果控制流速基本按喷规最大喷头数的一半来控制算出扬程就50米左右,那种方式是常用的?...查看详情
电厂锅炉燃烧器哪部分需要喷淋保护呢?有资料的朋友帮帮忙吧,谢谢了!...查看详情