本专题为土木在线喷淋系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与喷淋系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
图中的喷淋系统图是分高低区,屋顶水池的喷稳压管接入到第一个低区报警阀,还是可以就近接到第二高区的报警阀前就可以了呢 请教大家!...查看详情
《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001中第8.0.5款 管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。 如果大于0.4mMPa,有何不妥?对于一类综合楼,岂不是很多楼层都需要设置减压阀了?为保证安全,还必须是两组。成本太高。减压阀水平还是垂直安装? 有图纸可以参考吗?...查看详情
有一四层公用建筑(通讯机房楼).一层局部设有喷淋,屋顶有高位水箱,由高位水箱至湿式报警阀前管为DN100.我想问一下,在水箱间是否需要设置稳压泵?依据是什么? 谢谢各位老大....查看详情