求单层地下室双层停车位消防设计方案,请问单层地下室双层停车位,每个层车位是不是都要设置喷头,那么喷头要如何设置...查看详情
一个预作用喷淋系统,消防主泵设置在地下,屋顶有稳压泵。 当火灾发生时,探头动作,报警信号传到控制器,控制器联动预作用阀,打开预作用阀的雨淋阀部分,管网由屋顶稳压设备进水,同时压力开关动作,压力开关联动地下消防主泵,向管网充水。 此时疑问:如果末端喷头破裂,那么在水泵已经启动的情况下,喷头是可以正常喷水工作的。 但是如果喷头没有破,或者是火情没有了,那么喷淋主泵在没有流量的情况下,压力很大,已经在地...查看详情
规范10. 3. 1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。 这个最不利处喷水强度是按照消防设计用水量确定还是按照最不利4只喷头流量就可以 最低工作压力也是同样的问题 规范10. 3. 2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利...查看详情
第一个问题,我在的工程设计图纸上没有要求在管井上留检修门,征求设计院的意见时,他们认为喷淋管井不需要设置,给水管(PP-R)和排水立管(UPVC)放在同一管井中,设计院说只要在排水立管检查口设置一个小门就可以,其他楼层也不需要放检修门。我认为如果不留检修门的话,要是管道坏了没办法维修,除非砸墙。请教下大家的意见,大虾们在工程中是不是都设置检修门。 第二个问题,设置在管道井中的的给排水立管(PP-R...查看详情
那位老大有消防喷淋系统管网水力计算的计算书,让小弟做个参考学习一下,最好是一步一步算出来的这种...查看详情
刚才看到各位熟通规范的老师对厂房需不需要设计喷淋的问题给予了好多建议!那请问大家、生产竹木产品的厂房、建筑面积在1500平方、这个厂房是设计自动喷淋还是设计室内消火栓呢?甲方考虑成本不想做喷淋、就做墙面做防火涂料、室内配消火栓,这样消防审查能通过吗、验收能否合格啊。谢谢!...查看详情
如题,两者为什么连接方式不一样,原因是什么?...查看详情
在画消防喷淋的图纸时,我看见别人画的基本只有水力警铃和信号阀,3843609,很少画出报警阀组的,比若说延时器,压力开关等等,最多的是这样,3843610,也不知道这个是不是表示报警阀组,~~~~(>_<)~~~~ ,新手,各路大侠多指教啊 3843609 3843610...查看详情
车库的喷淋系统的水源可以用市政给水吗,我看到有的设计如此,但市政停水怎样办...查看详情
请教:顶层消防水箱间设置了消防增压稳压设施(消防和喷淋共用型),地下消防泵房内的消防泵和喷淋喷还需设稳压罐吗?...查看详情
平面图能生成系统图吗???...查看详情
一个普通的一类住宅,地下室是车库,车库需要设置喷淋系统, 根据喷规规定,. 6.2.8 水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa,并应符合下列规定: 1 应设在有人值班的地点附近; 2 与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m。 规定了水力警铃的布置位置,及接管长度和管径。 假如说地下室设置了值班室,但实际上经常没人值班的...我们即使把警铃引到那个地方,也经常没人,大家怎么处理...查看详情
请问高手:是否是设有自动喷淋系统的才需要设火灾自动报警系统图啊(即安装装探测器等),我很迷茫,单位总工说只有设了自动喷淋的才设自动报警对吗?我觉得不对,但又找不到规范,请高手赐教...查看详情
某塑料桌椅工厂的厂房,建筑专业定义为丙类厂房,甲方说生产工艺不属泡沫塑料,请问各位前辈,该厂房是否该设喷淋系统?谢谢赐教!!!...查看详情
1、喷头流量计算:q=K√(10p)是不是可以这样理解:K为喷头的流量系数,我如果选用80的是不是数值就为80。P为喷头工作压力,我如果选择0.15MPA,是不是可以这样算:10*0.15的根次方为1.2247。再用1.2247*80=97.976 2、喷水强度是怎么算出来的? 3、作用面积是不是以规范上的第五章 设计基本参数上得来的? 4、最不利点的工作压力应怎么计算? 5、水泵扬程计算中的管道...查看详情
喷淋系统的消防水箱起什么作用呢? 规范规定储存10min消防水量,这个水什么情况用呢? 发生火灾,管网水压下降,喷淋主泵启动,用不到水箱 万一主泵发生故障,消防水箱的水直接出来压力不能满足要求,或者通过稳压泵流量也不能满足要求,消防水箱前10min的消防水量意义何在?...查看详情
在这个图中,系统选择总是漏掉一些管子,喷淋管径总是不按设置的要求来,怎么办?...查看详情
现有一宿舍,长度约120米,按规范在每层的走廊中设置了数个排烟风机,屋面烟道处设置了相应的带280防火阀的排烟风机。 本工程无喷淋,无火灾报警控制系统。 请问这些排烟风机怎么控制? 该建筑有值班室,走廊中的排演风机可否就地手动控制,屋面带防火阀的直接将信号送至各排演风机? 或是上区域火灾报警控制系统?? 如果上的话,走廊里设烟感,那宿舍里呢???...查看详情
做高层建筑的应该用的到的。...查看详情
有没有条文强制规定消防、喷淋系统必须用XBD的泵?谢谢~...查看详情