喷淋系统最大保护面积问题的探讨...查看详情
对于无法设置高位水箱的喷淋系统,规范规定应设置气压给水。 下面那种设置方式对: 1、该气压给水是否就是生活给水上用到的气压给水设备, 泵+罐。 泵直接为喷淋泵,罐有效容积3立方。 再无其他设备。 2、喷淋泵+ 低位稳压设备, 此时找到流量符合要求,有效容积又符合要求的成套稳压设备很难阿。 我手头上几本图集的的有效容积都是0.15、0.3、0.45之类的。...查看详情
在自动喷淋系统安装时,小管径采用螺纹连接,管材切割时能不能用切割机?自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2005中: 5.1.5 螺纹连接应符合下列要求: 1 管道宜采用机械切割,切割面不得有飞边、毛刺;管道螺纹密封面应符合现行国家标准《普通螺纹基本尺寸要求》GB 196、《普通螺纹公差与配合》GB 197、《管路旋入端用普通螺纹尺寸系列》GB/T 1414 的有关规定。 施工中监理非得...查看详情
自喷规范规定:压力不超过1.2Mpa的系统不需分区,又规定流量指示器前入口压力不应大于0.4Mpa,如此计算,最下面的压力达到1.2Mpa,需孔板减压0.8Mpa,可是孔板减压减不了那么多,于是看到有些人在流量指示器前安装减压阀,消防局也通过。就流量指示器前设置减压阀,我认为不妥,首先减压阀是一个单向阀,维修排水困难,减压比太大的话,会形成气蚀,造成减压阀后面气体占据一定管道空间,而减压阀后管道没...查看详情
喷淋系统压力开关直接起泵吗?还是接输入模块,信号传至消控室,有报警系统控制起泵?消火栓也一样,还要直起泵线吗?...查看详情
一栋综合楼大楼,现在喷淋泵已经安装好了,出口压头100米,地下车库面积为5000多平方,现在整栋大楼都需设置喷淋系统。如果地下车库采用消防泵出水,压力太大,还要减掉60米压头,用孔板减压一个减不了,还两个串联。因此不知道地下车库喷淋以及消火栓能否直接由市政供水管供水???地下车库由市政水管直接供水,楼上由消防泵供水,两个部分完全不相干,请问这样可以吗?...查看详情
请问各位,酒店公寓地下室为汽车库,停车72辆 ,还有很多间设备机房,没有具体说是什么设备机房 ,问建筑的,建筑说也不知道,要等电跟暖通提条件,现在电还没做,下个星期要出图。那这个设备机房需要做自喷吗?。地下室采用预作用的还是湿式的比较好? 还有报警阀前成环问题,采用双引入管在减压阀前跟室外自喷管网成环可以吗? 空调机房包括送排风机房吗?建筑图上有空调机房 还有个空调风机房,全部都要做喷淋吗?用湿式...查看详情
现在有一个商铺,共三层,单层面积2000平米。业主要求喷淋系统不做水箱,直接从市政管吸水。请问这样可以吗。...查看详情
请教:纸箱厂的厂房要不要设置喷淋系统?在规范中没有提及纸箱类。但是个人觉得这应该要设置的,请大家指教下!谢谢了! 8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统: 1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大...查看详情
建筑概况:地上六层,其中:一层为门面多间(每个面积不大于100平方米),二~六层为住宅;地下有一层,说实话,甲方也没有那地下室做什么用的概念,所以在用途上说不清。地下室的面积600多平方,超过了500平方米了,因为用途不明确,只能按最不利情况考虑吧,那就是上喷淋系统好了。 我现在的疑问不是上不上喷淋的问题,我的疑问是这样的小项目,喷淋系统该怎么做?需要单独为这点面积上泵房加压吗?需要专门做个消防水...查看详情
请问泡沫喷淋系统中管道里平时是泡沫还是水?如果是泡沫会不会变质?...查看详情
大家能不能介绍一下他们之间的关系呀?...查看详情
今天看到一个汽车库的图纸,里面设计了泡沫-喷淋联用系统,谁有这方面的具体资料,比如地方规范一类的,《汽车库》《建规》等我都查了,没有的,如果有知道的麻烦给小弟讲解一下,谢谢了先...查看详情
当喷淋系统分区设置时,需要设置减压孔板,我用天正计算各层的入口压力,通过调节管径吧每层入口压力控制在0.4以内,然后从系统上面依次计算下来的压力值大于0.4的就设减压孔板。但这个过程中有个问题就是控制单层入口压力在0.4以内,有没有最低值,当然每个系统的顶端压力越小 ,下面需要设减压阀的就越少,不知道我这种计算有没有问题,应控制在压力在什么范围内最好呢...查看详情
天津05s4上 喷淋稳压增压系统上置就一种设备,选用时还用计算工作压力H1吗,直接选行吗,谢谢了...查看详情
做了一个二层的超市建筑,每层面积大约1600平方米,按照《火灾自动报警系统设计规范》应该不用设火灾自动报警系统; 但是给排水专业说他们需要做自动喷淋系统,那我们电气专业该怎么做呢? 1、设《火灾自动报警系统》(这样资金投入大,而规范可不设); 2、不设《火灾自动报警系统》,那么自动喷淋方面怎么控制呢?是否仅需要上火灾控制器来控制自动喷淋部分? 请教高手解答!先谢谢了!...查看详情
厂房包括后整理车间 染整车间 印花车间 和毛坯厂房 面积有6500m2...查看详情
喷淋稳压装置一般设置在屋面消防水箱附近,从水箱吸水,加压后引至湿式报警阀前。 我的问题是:如果水箱设置在屋顶,稳压装置设置在地下泵房或者低处其它场所,是否可以从水箱接管至稳压泵前,经稳压泵加压,然后连至报警阀前,这样增压泵的扬程可以不必很高,也不需另外从水池吸水。 这个方法是否可行?请各位同行赐教~...查看详情
我公司在建一工程,只有地下室负一\负二层及二层办公及文化活动用房设自动喷淋,总面积约3000平方,施工图中水泵房喷淋泵出口湿式报警阀后主管上画了一个流量计,请问自动喷淋系统要加流量计吗?我从没看到过阿.那种DN150流量计是怎么样的?...查看详情
请问一下有关喷淋系统的水压试验,是在装喷头的位置上堵头,试压 还是直接安装喷淋头试压? 规范中是否有规定,具体哪条? 谢谢...查看详情