避雷器更新时间:2024-05-03 09:48:05

本专题为土木在线避雷器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与避雷器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 对电缆进出线的XGN-12环网柜,氧化锌避雷器有的设计在进线柜,有的在去变压器的出线柜(一般样本在出线柜)。请教避雷器放在哪里合适?...查看详情

    用户:s9 浏览量:2255 时间:2005-06-20
  • 审图公司给我提了意见,说高压进线柜不宜装设避雷器,请高手指教,谢谢了...查看详情

    用户:tailofddream 浏览量:1298 时间:2005-06-20
  • 我厂采用的是DCS控制,下设有滤池PLC子站。滤池低压进线和信号线在同一电缆沟内敷设(信号线采用带屏蔽层的双绞线)。出现的问题: 1 滤池负载空压机空气开关经常在打雷时动作 2 PLC信号避雷器在雷雨和晴好天气时均有被击穿的情况出现 (被击穿了N次) *厂区低压变高压侧装有氧化锌避雷器...查看详情

    用户:hcb 浏览量:950 时间:2005-06-19
  • 我公司有个35kV变电站,目前10kV侧全部采用老式FS阀型号避雷器,现在公司老大要求全部更换为氧化锌避雷器,各位觉得有必要吗,在性能上两者有何区别,哪一种好一些?...查看详情

    用户:lnyz 浏览量:2048 时间:2005-06-19
  • 氧化锌避雷器常规试验项目都有那些,最好能提供具体数据.(10KV级)...查看详情

    用户:chengyongkft 浏览量:2920 时间:2005-06-18
  • 真空开关有必要加避雷器吗? 是不是与开关下的负载性质有关,特别是电动机、变压器,必须装避雷器....查看详情

    用户:kelly111 浏览量:1171 时间:2005-05-16
  • 220kv避雷器上为什么要使用均压环?...查看详情

    用户:chongwang 浏览量:3923 时间:2005-05-13
  • 运行中击穿 http://img02.album.enorth.com.cn/big/02/02/45/2024569_514543.jpg...查看详情

    用户:sudukay 浏览量:3095 时间:2005-05-11
  • 避雷器的发展经历了很长时间,从碳化硅片,演变成氧化锌片,还会出现比它更好的发片吗?避雷器发展趋势会是怎么样的呢?...查看详情

    用户:ckjy 浏览量:2223 时间:2005-04-26
  • 一直以来有一个奇怪的现象,对于复合材料金属氧化锌避雷器的型号表示方式存在着不统一,主要问题是前面两个字母的互相颠倒,在大部分书本资料和少部分厂家标为HY型,而大部分厂家包括用户则标称为YH型,于是在一个单位里信奉HY叫法的认为YH叫法的错误无知,而信奉YH叫法的认为HY叫法的幼稚刻板,是否允许两个标称同时使用,本人比较困惑,请大家予以点拨...查看详情

    用户:r_jiang 浏览量:5258 时间:2005-04-13
  • 请问:在低压补偿柜中,加避雷器的作用?...查看详情

    用户:gol_123 浏览量:1191 时间:2005-04-07
  • 电涌保护器和避雷器有什么区别啊? 我是个新手,这个问题很多客户都问过我,我总是回答不出,真是惭愧啊 请那会大侠帮帮忙回答一下。谢谢了!...查看详情

    用户:tangsbin 浏览量:3874 时间:2005-03-31
  • 请教两个问题: 1。在低压配电系统中什么时候用三相四线制和什么时候用三相五线制,这两种系统有什么区别?在五线制里去电动机的电缆用3+1的还是用3+2的?最为电源去动力箱的电缆用4芯的还是5芯的?现在有没有规范规定必须要用五线制? 2。在10kv或35kv高压系统中,真空断路器是不是一般都要加避雷器?作用是什么?那么一组避雷器是用三只还是用四只?因为有的厂家说加三只就可以了ABC三相,接地的不用加直...查看详情

    用户:tgzdb 浏览量:904 时间:2005-03-14
  • 各位,请问SPD是不是就是平常所说的避雷器?如不是,两者有何区别?...查看详情

    用户:ambitous79 浏览量:1135 时间:2005-03-01
  • 10kv高压柜的压变及避雷器柜单独设有什么作用?我知道有很多方案避雷器都装设在进线总柜,从而省略了压变及避雷器柜。...查看详情

    用户:jing1228 浏览量:7237 时间:2005-02-23
  • 请教一下,在选用中压开关柜时,安装真空断路器,是否还要安装避雷器,有什么利弊?...查看详情

    用户:yulijuan 浏览量:5298 时间:2005-02-21
  • 向各位高手请教:避雷器(电涌保护器SPD)的上端保护使用断路器好,还是用熔断器好。除了这是否还要加漏电保护开关呢?避雷器的上端开关分断能力一定要比避雷器的分断能力高吗?...查看详情

    用户:jasonsong 浏览量:1176 时间:2005-01-11
  • 在35KV直接接地系统中,在KYN□-40.5开关柜中用避雷器和过电压保护器那个好?...查看详情

    用户:lhcxxg 浏览量:4517 时间:2005-01-08
  • 关于避雷器HY5WS-12.7/45,此避雷器适用的场合? 同时出线以下问题想请教各位同行!我做的一工程两路进线,高压侧是FN5-12R/630负荷开关,熔断器熔芯为RN3-12 40A,避雷器HY5WS-12.7/45,两台变压器为315KVA。出线侧为DW15-630空气开关,两台变压器并列运行。运行3年之后出现有一台高压柜中A项熔断器暴烈,另外一台高压柜中FN5负荷开关消弧管烧坏,后停止一台...查看详情

    用户:mark.he0865 浏览量:766 时间:2005-01-07
  • 干式电容避雷器装在10KV发电机出口断路器系统,母线避雷器柜中。 请问大家干式电容避雷器的电容的取值的范围式多少呢?? 须加电阻吗??...查看详情

    用户:qihonglei1234 浏览量:1191 时间:2004-12-27