距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线避雷器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与避雷器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
现有一工程,要求高压出线柜(中置柜)避雷器带放电计数器,但出线柜已经没地方可加装了,一般工程都是在PT柜上加装,不知大家有没做过在出线柜上加装的?是否有必要?...查看详情
15米高的铸件退火炉的烟囱是否需要安装避雷器?安装环境:旷野孤立的。 我不是做这行的,请直接告诉我应查的规范或标准.哪里有?或者直接说接地电阻是多少?...查看详情
我厂主接线为110kV经变压器至主6kV母线,然后再经电抗器到厂用6kV母线。现在厂用6kV母线开关柜需改造。请问是否必须装设避雷器柜?...查看详情
15米高的铸件退火炉的烟囱是否需要安装避雷器?安装环境:旷野。...查看详情
在配电室中,低压柜中必须加装避雷器或者是浪涌保护器吗?如果有规定那么应该用什么呢?避雷器还是浪涌保护器,建筑中好像规定进线处必须设浪涌保护器的,那么配电室低压柜呢?欢迎交流...查看详情
我公司10KV变电所距离上一级(供电公司)变电所约150M,采用地埋电缆进线。据10KV开关柜生产厂要求,我公司属于地下进线方式,在10KV开关柜内,避雷器可装也可不装,若是高空进线,就必须安装。而当地的电力设计部门却提出,即使是地下进线,由于距离已超过50M,仍然必须在10KV开关内安装避雷器。 现请问各位大师,地埋电缆进线,在10KV开关柜内必须安装避雷器吗?...查看详情
请问浪涌保护是不是就是避雷器?...查看详情
1、低压避雷器安装在变压器支架上,还是安装在低压配电屏内的受电开关前? 2、在住宅的集中计量箱中,电表前的隔离开关之后有没有必要安装一个浪涌保护开关,以防雷?...查看详情
spd与避雷器有什么区别啊?配电室低压侧应该用哪种啊?各有什么要求吗?...查看详情
请问一般避雷器现场要做些什么试验?检测目的和方法是什么?...查看详情
我们生产的PT 柜子的电压互感器的二次回路中装设了,避雷器,有何作用。它的二次回路引致其他柜子的计量、测量和保护回路,为公用的。保护电压互感器还是为了保护其他柜子的计量和保、测量用的回路...查看详情
请教变压器中性点氧化锌避雷器(防止大气过电压)与放电间隙(防止内部过电压)的选择问题,谢谢...查看详情
不知可有供电局的或知道的朋友能告之在下,关于10kV避雷器(用于环网柜或分支箱中),运行期间是否需要定期检测,比如1年或几年须重新检定?? 我的产品运行在南方某省,多雷,运行4年后突然炸裂,殃及前面的插头。因未有当时线路运行详细记录,所以对于事故原因一直比较踌躇,难以定论。但期间供电局一直未对此避雷器检测。 谢谢。...查看详情
1、请问35kv阀式避雷器动作多少次应更换 2、阀式避雷器动作计数器原理...查看详情
从电容器重燃的发生机理上,采用4避雷器接线方式应该是很好呀,为什么禁止那?...查看详情
北京某区供电部门说采用VD4真空断路器的系统进线不用装设避雷器。。大家谈谈自己的看法。。...查看详情
请教:避雷器FCD2-6是那个厂家生产的?谢谢...查看详情
1,持续运行电压。 2,额定电压 3,灭弧电压 4,冲击放电电压 5,残压。 6,工频放电电压...查看详情
请问避雷器FS-0.38,FS-0.22分别用在什么地方,我知道低压进线用FS-0.38,电容补偿好象是用FS-0.22 为什么呢? FS-0.22额定电压0.22KV,是否只能用在单相??????...查看详情
变压器10/0.4/0.23KV低压电源进线的避雷器选用HY1.5W-0.5/2.6合适吗?请大家帮忙!谢谢!...查看详情