  • 又有新问题请教大家了 1.隔离变压器与普通变压器区别? 2.我们厂有一台逆变器,旁边就是2个UPS,UPS与逆变器区别?我从书本上了解了些,有的UPS本身就带了逆变功能。 3.保护装置信号里有个操作断线,它与控制回路断线有何区别?我们厂这2种信号都有。 4.线路上装了避雷器,打雷,线路上会产生高电压,如果A,B,C三相都过电压,避雷器都对地放电,此时线路不就是三相短路接地?另外我们厂母线上装的避雷...查看详情

    用户:suyuanredi 浏览量:6569 时间:2010-04-10
  • 金属氧化锌避雷器国家标准规定的技术指标好像低于IEC标准,请问详悉的差别有哪些?...查看详情

    用户:hf..lee 浏览量:6797 时间:2010-04-10
  • 避雷器的工作原理是:当作用在金属氧化锌避雷器上的电压超过定值(起动电压)时,阀片“导通”将大电流通过阀片泄入地中,此时其残压不会超过被保护设备的耐压,达到了保护目地。此后,当作用电压降到动作电压以下时,阀片自动终止“导通”状态,恢复绝缘状态。 我想问的是:避雷器没动作之前状态指示是绿色的,动作以后变成灰色或红色了就需要更换。它为什么不能重复使用呢,如果某天夜里连续有两次或更多次雷击中我们的电控柜,...查看详情

    用户:xianfeng301 浏览量:6660 时间:2010-03-28
  • 供配电技术图片1

    1.何谓电容电流? 2.四线制400V导线(电焊机),其中三根是接火线,剩下一根是接地线还是接零线? 3.保护装置上有复位按钮,起什么作用?另外其对应的开关柜(或保护柜)旁也有复归按钮,这两者有什么联系? 4.开关柜里的避雷器与室外的避雷针有何区别? 5.问题 见下图 3771723...查看详情

    用户:suyuanredi 浏览量:3239 时间:2010-03-19
  • 大接地电流系统中,主变压器中性点都装有放电间隙和避雷器,在中性点电压升高时放电从而保护变压器。但既然装了间隙,为什么还要装避雷器,间隙与避雷器如何分工,有什么区别? 在网上搜了很多,都没看明白,肯请详解 另:变压器零序过压过流的动作时限如何,网上有说0秒,那怎么与线路保护配合?这个问题可能我理解有误,也可能很简单,看到实例就会知道,但我是二次变的,正在为投一次变做准备,找不到具体资料,见谅...查看详情

    用户:hczlw 浏览量:7115 时间:2010-03-18
  • 看了几个35KV变电所的一次接线图,都是独立的PT柜和避雷器柜.为节省造价,可以把PT和避雷器放在一个柜体中吗?有什么缺点?...查看详情

    用户:qingqing_515 浏览量:2985 时间:2010-03-13
  • 交流无间隙金属氧化物避雷器...查看详情

    用户:lh6677560 浏览量:1272 时间:2010-03-11
  • 中国和美国的地理位置非常相似,由于地域宽广,都是世界上雷电强度差异相当大的地区,特别是南方地区,雷电强度大,而且后续雷厉害,所以obo防雷器在设计上,完全采用独特的专利技术-矩阵式结构,可经受多次后续雷的冲击,优势特别明显。欧洲的地理位置相对偏北,雷击灾害程度相当低,产品设计多为单片式结构。在多雷雨地区安装时,产品一旦被雷击穿,在遭受后续雷冲击时将无法保护设备免遭雷击损坏。故在选择防雷产品时尤其要...查看详情

    用户:horacezhou1 浏览量:1753 时间:2010-03-08
  • 高压电气试验工培训视频课件-氧化锌避雷器试验...查看详情

    用户:newd 浏览量:7788 时间:2010-02-28
  • 最原始的避雷器是羊角形间隙,出现于19世纪末期,用于架空输电线路,防止雷击损坏设备绝缘而造成停电,故称“避雷器”。20世纪20年代,出现了铝避雷器,氧化膜避雷器和丸式obo防雷器。30年代出现了管式避雷器。50年代出现了碳化硅避雷器。70年代又出现了金属氧化物避雷器。现代高压避雷器,不仅用于限制电力系统中因雷电引起的过电压,也用于限制因系统操作产生的过电压。...查看详情

    用户:szwtqy619 浏览量:1095 时间:2010-02-24
  • 使用YH5WZ1-51/134 避雷器,直流1ms参考电压不小于42kV(相间)和31kV(相地)。2ms方波通流容量150A. 1.请问该避雷器实际动作电流最大值可达到多少? 2.在此避雷器前使用XRNP1-35/0.5熔断器可否?...查看详情

    用户:jk_00 浏览量:1715 时间:2010-02-24
  • 6-10KV三相组合式氧化锌避雷器是否可以在前端安装熔断器?请问是否有相关规定,那么熔断器保险选多大,1或0.5A?...查看详情

    用户:tank-----no.1 浏览量:1490 时间:2010-02-21
  • 我门公司的产品中低压补偿器被烧过两次。两次的负荷都是大功率电机,后来公司技术人员分析是避雷器出拉问题导致短路(放电时候避雷器内部没有及时与分开)。在以后的产品中避雷器都加装断路器防止避雷器坏了的时侯在短路。个人认为那样的话需要经常去查看补偿柜看在避雷器上的断路器是否是合上的这样给用户带来很多麻烦。...查看详情

    用户:ljtasy 浏览量:4721 时间:2010-02-07
  • 安规中规定在在雷雨天是不准靠近避雷针和避雷器。在我站中,110KV线路的避雷器安装在屋外,但是避雷器的放电计数器却从避雷器底部通过电缆连接到屋内安装。再通过屋内接地网引出于计数器相连。请教:避雷器放电时通过连接电缆到计数器,再到接地网,那么这个时候是不是人也不能靠近放电计数器呢???? 如果靠近放电计数器有危险,那么安规中是不是也应加上雷雨天气不能靠近避雷针、避雷器和放电计数器呢??? 那为什么在...查看详情

    用户:bossdyc 浏览量:1912 时间:2010-01-31
  • 避雷产品繁杂多样,但是就用途来说,只要分类明确,其实也很简单,那么现在就来给大家介绍一下避雷器的用途和分类。 避雷器是保护电子设备免受瞬态雷电过电压危害的一种保护电器,它通常是接于导线(电源相线、信号线、零线)和地之间,与被保护设备并联,当雷电过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作,限制过电压的幅值,保护设备和系统,使系统能够正常工作。obo避雷器可以按用途不同分类,如下表所示。 名称:低压...查看详情

    用户:ctguhl 浏览量:1304 时间:2010-01-22
  • 10KV电动机用避雷器YH2.5CD-12.7/28、YH2.5WD-13.5/31 ,这两种选择的时候有什么区别,望高手指教~!...查看详情

    用户:jsyzhbc3369 浏览量:2381 时间:2010-01-13
  • 避雷器的方波容量怎么选择?它与母排之间的连接线规格怎么确定?...查看详情

    用户:sunhaiying_001 浏览量:3911 时间:2009-12-25
  • 是否每台避雷器必须设置一个集中接地装置,三相避雷器可否合用一个集中接地装置? 规范只说明了应在阀式避雷器附近设置集中接地装置,并没有规定可否由两台或者三台共用。 各位同行,请发表高见,谢谢。...查看详情

    用户:chywang007 浏览量:4870 时间:2009-12-21
  • 看到好些直流操作电源系统回路中,C级防雷回路中避雷器前面有个断路器,这有什么用呢? 请教中,麻烦各位高手停留几分钟指点指点,不胜感激!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...查看详情

    用户:wildwolfyy 浏览量:2083 时间:2009-12-05
  • 10kV配电用避雷器故障分析...查看详情

    用户:feimao1974 浏览量:1540 时间:2009-12-04