换个10KV线路的避雷器大概要多少钱?电业局开价太黑了,问下自己心中有数。...查看详情
3PT+3避雷器手车炸掉了. PT是带剩余绕组的JDZX10-10.开口三角绕组接2次消谐 现C相避雷器与PT之间击穿爆炸,A相上桩铜排与PT铁芯有明显放电并击穿PT外绝缘,B相完好 熔断器外观完好.已熔断,A.C相PT有明显裂缝,进线柜微机记录是过流速断,电流是41.6A 新柜子,通电时间1个多月. 请问是什么原因引起的呢? 本帖最后由 ly111xj 于 2011-4-11 12:29 编辑...查看详情
附件里有避雷器故障时两端电压和流过避雷器的电流波形, 避雷器用摇表测量确认其内部击穿或短路。但是计算注入避雷器的能量并未到达其额定值。 避雷器残压为20kv 4280725...查看详情
什么情况下要用避雷器?使用时应注意什么问题?以及避雷器的选择原理是什么?什么情况下用配电(S)型、电站(Z)型、电容(R)型、电机(D)型、低压、线路型避雷器? 避雷器实际上是一种过电压保护装置,常见的过电压有两种:一是外部过电压 ,即雷击引起;二是内部过电压,即由内部系统的开关分、合引起的操作过电压。 真空断路器的固有特性决定了其开断时有截流值,而截流值所产生的操作过电压较大,一般可达2~3倍...查看详情
计算规则说明,熔断器、避雷器的安装、调试工程量计算为以“组”为单位,每三相为一组,请问这怎么理解?请哪位好心的高手指点,最好能举例说明,谢谢!...查看详情
小电阻接地系统中避雷器的残压如何选择???? 选择HY5WZ-17/45的可以吗? 选择HY5WZ-17/43.5的依据是什么? 17的选择依据是根据相关标准和规定:10.5*1.1*(1.2-1.3)=15.18-16.445,那么43.5的理论依据是什么? 本帖最后由 jk_00 于 2011-3-28 10:33 编辑 ]...查看详情
谁知道?请帮忙解决一下!...查看详情
有线电视,网络交换机进线,消防配电箱避雷器、断路器设置规则是什么?...查看详情
如题,为什么要加个放电间隙???...查看详情
低压配电进线处的避雷器,为什么装在主开关下桩头,而不是上桩头。...查看详情
避雷器是安装在跌落开关的上侧还是下侧,各有什么优缺点?欢迎高手进!...查看详情
金属氧化物避雷器说明书.pdf...查看详情
壁雷器参数中一般有三个残压值,为雷电冲击电流残压、陡坡冲击电流残压、操作冲击电流残压。这三个冲击电流是不是标准试验电流。如果是,其波形是什么,幅值又有多大;在现场实际运行中,出现雷击、倒开关等冲击时是不是冲击电流都会小于标准试验电流。所以实际运行中出现雷电、操作等冲击时,避雷器两端的电压不会超过参数中相应的残压值。不知道我的理解对不对,希望高人指点。...查看详情
10kV配电变压器在分闸时相间一样会有过电压产生,为什么一般不在相间加避雷器来限制过电压。谢谢。 本帖最后由 wwxxly 于 2011-1-19 14:04 编辑 ]...查看详情
当中性点不接地系统发生单相接地时非故障相的对地电压被抬升1.73倍,此时避雷器会不会动作。谢谢。...查看详情
如题,35kV降压变压器中性点需不需要加避雷器?...查看详情
10kV,35kV变压器中性点加装避雷器有什么作用?不加避雷器可以吗?...查看详情
35KV变压器,星/三角接法,星形那一侧,也就是高压侧中性点一定要加避雷器吗?审图的说要加,为了防止操作过电压吗?请坛友指教,谢谢!...查看详情
两种形式的避雷器技术参数有什么不同,适用场所有什么不同。谢谢。...查看详情
避雷器柜及出线柜结构原理图...查看详情