避雷器更新时间:2025-12-13 21:31:51

本专题为土木在线避雷器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与避雷器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 供配电技术图片1

    电气设备厂家的产品太恐怖了 低压电容器避雷器爆炸是什么原因造成的,一个系统,两个厂家的设备,这一家4台柜子 都是同样的故障。请同行指教@lei@ @lei@ 4527106 4527107 4527108 4527109...查看详情

    用户:yxp400 浏览量:8203 时间:2012-07-12
  • 青海省电力公司第6批货物避雷器、变压器、断路器、开关、开关柜、电缆招标 2012年“总部统一组织监控,青海具体实施”第6批(281206)招标项目招标 JL 2 WZ03 04 1.2.资金来源:自筹、银行贷款。 3.投标人应满足以下资质业绩要求: 序号 货物名称 制造商注册资本 基本业绩(近五年) 万元 三年供货 三年运行 一年运行 1 35kV及以下避雷器(只) 800 500 200 2 3...查看详情

    用户:wangtejing1 浏览量:749 时间:2012-07-11
  • 低压柜进线柜装的浪涌保护器上的微断,当雷电产生高压大电流,这个微断会动作么,动作的话,下次产生高压大电流浪涌保护器不是起不到作用了?...查看详情

    用户:mr_ma07 浏览量:1605 时间:2012-07-09
  • 给位大大,小弟刚入门,最近要做一个项目,初设的说明书中提到了土建部分,给了“基础采用C30混凝土杯口基础,构架采用直径300壁厚6mm的热镀锌钢管,钢管长度3.5米,其中地下埋深及杯口高度设计1米”;设备清册中给了镀锌扁铁、接地极的数量,我要做土建预算,现在的情况是我不知道有哪些项目,比如是否算多少方的土,什么二次灌浆啊,因为没有学过土建,所以一点概念都没有,求大大们答疑解惑,万分感谢!...查看详情

    用户:baolizhuok 浏览量:681 时间:2012-07-04
  • 请教 1、何为直配线发电机? 2、发电机母线上有厂用变压器算是直配线吗? 3、电力工程设计手册中有“在不接地的直配线系发电机中性点上应装设一台避雷器”。但看到的大多数中小水电站图纸并没有这个避雷器,这个避雷器的做用是什么? 4、为什么一般图纸上都没有?...查看详情

    用户:l13591991255 浏览量:4140 时间:2012-07-03
  • 三源设备制造公司角钢.钢板.断路器.避雷器等采购 招标编号:SYZZ-SB-12002 开标时间: 所属行业:能源化工,冶金矿产原材料 标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:天津 招标编号:SYZZ-SB-12002 1、受天津市三源电力设备制造有限公司(以下简称“招标人”)委托采用公开招标方式邀请有兴趣的合格投标人(以下简称“投标人”)就三源设备制造公司2012年第一批物资框架招标采...查看详情

    用户:scyang9 浏览量:563 时间:2012-07-03
  • 冀北电力有限公司变压器、互感器、断路器、开关柜、配电箱、避雷器、电力电缆招标 招标编号:JB12-HW-ZB04 开标时间:2012-07-17 所属地区:河北 1.招标条件 本(批)招标项目已由相应政府发展部门同意建设,项目建设单位为冀北电力有限公司(以下简称“项目单位”),建设资金来自项目单位自有资金,招标人为冀北电力有限公司 。项目已具备招标条件,现对该(批)项目的货物进行公开招标。 采用公...查看详情

    用户:wangtejing1 浏览量:834 时间:2012-06-29
  • 河北省电力公司协议库存货物避雷器、柱上断路器、隔离开关等采购招标 河北省电力公司2012年农网改造升级工程协议库存采购批次-柱上断路器等招镖公.告 招镖编号:TC12E5AA 开镖时间: 所属行业:能源化工 镖讯类别: 国内招镖 资源来源: 其它 所属地区:河北 河北省电力公司2012年农网改造升级工程协议库存采购批次-柱上断路器等招镖公 .告 招镖编号:TC12E5AA 1.招镖条件 本(批)招...查看详情

    用户:wangtejing 浏览量:535 时间:2012-06-28
  • 求各位大师,我这里现在有一栋楼共四层,总的配电箱里装的有一只总的空气开关是315A的,下面分别带有两个160A的空气开关,还有一个C40的小型断路器,请问对于防雷这块儿是选用避雷器呢还是选用浪涌保护器呢?要选用多大的?具体合适的型号有吗?谢谢各位!...查看详情

    用户:xiangwangyujianghu 浏览量:3901 时间:2012-06-26
  • 请教现场运行专家,避雷器的放电计数器有没有安装要求,必须要安装在不断电也能随时观察计数值的位置吗?...查看详情

    用户:dandan0412 浏览量:6613 时间:2012-06-01
  • 从事工作有关,无论春夏秋冬,无论是220kV还是110kV的,避雷器放电计数器的故障率非常高,现在都形成习惯啦,无论去哪个站先预备好放电计数器,准备更换,请教各位,主要原因是什么,如果需要,我可以把故障统计附上。谢谢!真心求教!...查看详情

    用户:xiaoxue_hou 浏览量:1474 时间:2012-05-07
  • 成套电气设备图片1

    最近遇到一个项目 高压柜KYN61-40.5 见一次图PT.BL柜 PT手车安装安装三PT和三只避雷器 设计院指定用某厂家互感器 互感器外形见附图 制作柜体时发现互感器和避雷器不能同时安装在手车上 与设计院沟通,变更型号,不同意变更, 于是把避雷器固定安装,结果验收不过, 咨询国内许多厂家,JDZX16-35R互感器由于结构特殊,不可能与避雷器同时安装, 找设计院,说明情况,请客送礼,开始同意变更...查看详情

    用户:lingfeng2008 浏览量:16003 时间:2012-05-06
  • 规程上要求110看vkv及以上电压等级的避雷器引线连接不能用铜铝过渡线夹,为什么呢?...查看详情

    用户:kpcwait 浏览量:2382 时间:2012-05-04
  • SHK-BOD型和TBP-B-10及HY5WS-51/134避雷器有什么不同?...查看详情

    用户:hjlhjl110 浏览量:2506 时间:2012-04-19
  • 工地图片图片1

    请问各位老师:这个避雷器怎么判断好坏啊? 4481737 4481738 4481737 4481738...查看详情

    用户:双鱼佩 浏览量:12939 时间:2012-04-10
  • 今天用手机在本论坛看到一个避雷的安装问题有很多种说法。 第一:避雷器应该安装在进线端,产应在避雷器前安装熔断器。 第二:避雷器应该安装在进线端,可以不在避雷器前安装熔断器。 第三:避雷器可以安装在断路器后端,可以不用在避雷器前安装熔断器。 第四:避雷器可以安装在断路器后端,并应在避雷器前安装熔断器。 上面4种说法有几种对的,请各位讨论讨论。 首先我先说吧,我觉得1,3可以。本人觉得4也可以,只是有...查看详情

    用户:scdzxzh 浏览量:1405 时间:2012-04-07
  • 先对35kV避雷器运行中进行带电测量其全电流及阻性电流分量 发现其阻性电流超标 故停电检测 做直流泄露 当直流电压达到100kV时候 泄露才560μA 经解体后发现其内部有对瓷瓶放电现象 请问高手避雷器内部有闪络或放电现象不是 避雷器内部受潮的典型现象么 泄露应该增大才是 为什么我升到100kV了 泄露才560μA...查看详情

    用户:backcom 浏览量:11442 时间:2012-03-29
  • 工地图片图片1

    阀式避雷器和氧化锌避雷器内部结构图 4475198 4475199 4475200 4475201 4475202 4475203 4475204 4475198 4475199 4475200 4475201 4475202 4475203 4475204...查看详情

    用户:serna 浏览量:11390 时间:2012-03-27
  • 10KV母线避雷器 型号:FZ-10,额定电压10KV,灭弧电压12.7KV,残压峰值45KA。现这型号的难买到,请问可用哪款氧化锌避雷替换它?QQ527187461...查看详情

    用户:yswz777888999 浏览量:1205 时间:2012-03-21
  • 拜求答案:高压开关柜中PT和避雷器插拔式改为固定式有什么影响?对柜子价格有影响吗?之前跟厂家技术协议是插拔式,后来厂家说PT和避雷器太大装不到手车里去,要改为固定式安装,我想知道的是更改为固定式与原来的要求有什么影响? 谢谢大家@smile@...查看详情

    用户:bajiebaole 浏览量:1566 时间:2012-02-18