  • 由于局部区域辐射采暖耗热量的计算系数比较麻烦,能否按常规方法计算出热负荷后乘以一个系数,比如1.3,作为房间采暖热负荷。...查看详情

    用户:loman0317 浏览量:1856 时间:2005-08-23
  • 我是一个新手在设计一个计算机房的空调时,不知道它放多少台机子,只知道它的面积,象这种情况该怎么计算冷负荷,是用估算,还是怎么计算,快帮忙...查看详情

    用户:zb153318233 浏览量:4320 时间:2005-08-23
  • 配电通常分三级或四能供电,各级负荷都存在同时使用的问题,如何取值。大家平时如何取值,介绍经验。我通常在层间的负荷X系数,后面按1计算,觉得有问题。...查看详情

    用户:cwq137 浏览量:1206 时间:2005-08-22
  • 我现在做一轮毂厂,主要用电设备有锻造岛、热处理炉、前处理、喷涂线、抛光设备、机加设备等,所有动力负荷总计21494KW。现在要确定变压器数量与大小,而厂家对需要系数不能提供经验值。请教各位大侠,类似工厂需要系数取多少合适呢?0.4可以吗?...查看详情

    用户:xts317 浏览量:1736 时间:2005-08-18
  • 需要把墙的厚度去掉吗...查看详情

    用户:skf0558 浏览量:1694 时间:2005-08-16
  • 我在计算送风量的时候遇到一个疑问,想请教大家。 负荷计算我采用详细计算,也就是说新风负荷和室内负荷是分开的。 1、我采用一次回风计算送风量,焓湿图软件要求我输入余热,请问这里的余热是指室内部分的余热呢?还是指室内和新风相加的余热呢? 2、假如我采用“根据温差定送风量”的话,余热又是指哪一部分呢?是室内还是两者之和? 急需高手解答。...查看详情

    用户:xuke854 浏览量:1145 时间:2005-08-14
  • 请教各位高手,一个回路的总开关是100安,请问它的负荷是多少,怎么计算,多谢了...查看详情

    用户:windboy811 浏览量:12362 时间:2005-08-11
  • 帮个忙啊 我是新手想学热负荷计算和地暖盘管与设计的知识 请高手指教啊...查看详情

    用户:ginobili888 浏览量:2623 时间:2005-08-10
  • 1.高层采暖负荷计算中中和界标高如何确定?是否为建筑物中间高度处。 2.凸窗部分的负荷又如何计算,凸窗部分的上下窗台按外墙算吗? 3.户间传热一般取8度温差可以吗? 4.带浴室的卫生间取25度时传给本套内的负荷也不小,造成卫生间散热器数量不少(比如22片),是否合理(即是否符合实际)? 5.分户计量后一般楼梯间不采暖,楼梯间的负荷如何计算?按1层0度,2层3度,3层5度。。。平摊到相连户内房间是否...查看详情

    用户:abbsmm 浏览量:2110 时间:2005-08-09
  • 同上。...查看详情

    用户:meifu 浏览量:1917 时间:2005-08-09
  • 我在计算冷负荷时,发现一个问题,有点迷茫。 1、两个相邻空调房间的内墙是否不用考虑围护结构传热? 2、如果底层和二层都是空调房间,那么计算底层时,是否仅考虑底层地面楼板传热,不考虑两层之间的楼板传热? 3、如果顶层和顶层的下一层都是空调房间,那么计算顶层时,是否仅考虑顶层屋面传热,而不考虑顶层地面楼板传热? 我以前计算时,对于两个相邻空调房间都不考虑内墙传热,对于底层则不考虑底层天花楼板传热,对于...查看详情

    用户:xuke854 浏览量:1605 时间:2005-08-05
  • 最近我在设计一个商场,面积3000平方,地下一层1600平方,一层1400平方,需要新风,根据一些资料上查到,地下一层要12L/s平方,一层10L/s平方,采用全热交换器能降低多少呢?请教各位大侠!...查看详情

    用户:ice012345 浏览量:14863 时间:2005-08-03
  • 如题! 投票来源为专题---采暖热负荷计算方法论,链接如下: http://220.181.31.82/neteaseivp/zhuanti/200508032404/index.htm...查看详情

    用户:galford005 浏览量:7042 时间:2005-07-29
  • 清华斯韦尔设备设计软件的空调冷热负荷计算功能出来了 TH-Mech2006更新到20050728,请下载更新 安装程序 http://211.101.4.63/mech2006/mech2006.zip 如果不行,用下面的链接 ftp://211.101.4.63/mech2006/mech2006.zip -------------------------------------------...查看详情

    用户:llkxtpu@co163 浏览量:1870 时间:2005-07-29
  • 请问,一小型砂矿,装机容量678KW,其需要系数取多大合适呢?...查看详情

    用户:xts317 浏览量:1630 时间:2005-07-26
  • 偶是新手,冷负荷系数法计算冷负荷,其各条件的冷负荷系数是多少?怎么得来的,请前辈指教。不胜感激!!...查看详情

    用户:songduansheng 浏览量:3387 时间:2005-07-26
  • 实际运行中的一台变压器在三相不平衡的情况下如何计算它的负荷率呢?譬如315kVA的变压器,实际运行电流是A:386;B:408;C:310;N:15,请问我该如何计算负载率呢?谢谢。...查看详情

    用户:kjolen 浏览量:10851 时间:2005-07-26
  • 你们能告诉我吗?空调面积一般是按平方米估算,但是估算容易出现能耗大,不节能.逐时计算查表多.不易计算准确.谁能告诉吗....查看详情

    用户:wang5385 浏览量:1705 时间:2005-07-25
  • 住宅小区有1000户,每户平均150平方米,大约150000平方米,需安装多大变压器...查看详情

    用户:lyz741219 浏览量:2731 时间:2005-07-25
  • 我做的一个引水工程里的电气设计,用电设备里包括有5个闸门的启闭机,我用利用系数法对系统进行负荷计算,可是象这种闸门启闭机的利用系数Kl不知应该取多少?...查看详情

    用户:ostrich414 浏览量:1179 时间:2005-07-22