负荷计算更新时间:2025-12-10 03:32:39

本专题为土木在线负荷计算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与负荷计算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 资料...查看详情

    用户:jeery9524816 浏览量:2289 时间:2005-12-08
  • 变压器的容量为180KVA,供电电缆的电压等级为交流10KV.现在我们想采用YJV-22三相电缆,就需要算出在这种电压等级和容量下,所带负荷的最大允许电流为多少。我是这样算的: I=P/(1.732*U)=180/(1.732*10),大概是10A左右。 但是后来我想了一下,有点不对:变压器的容量采用的单位是KVA,但是我在公式中带入的功率单位应该是KW。一般来说,所带负荷的单位,比如说电动机,用...查看详情

    用户:wzfff8@co163 浏览量:1723 时间:2005-12-05
  • 请教下,没有新风系统的空调房间(VRV系统),计算冷负荷时,还用计算通过门窗的渗透冷负荷么...查看详情

    用户:wuchenzhixin@co163 浏览量:2208 时间:2005-12-01
  • 给大家提供一个方便,一个很简单的excel表格,只要输入个部分的负荷和系数,总负荷自己会算出,还有变压器的核算。大家如果有更好的建议请提出。 谢谢!!!...查看详情

    用户:yppinverter 浏览量:1450 时间:2005-12-01
  • 关于《规范》和《手册》中热负荷计算有关规定的疑问:热负荷计算中《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003和《供暖通风设计手册》(87年版)及《实用供热空调节设计手册》(93年版)有些项存在不一致性:1。外门附加:《采暖通风与空气调节设计规范》P19 第4。2。6条3款:“外门附加率:当建筑物的楼层数为n时:一道门 65%×n”, P214条文解释:“此处说所指的外门是建筑物底层入口的门...查看详情

    用户:风水大师 浏览量:2084 时间:2005-12-01
  • 我不明白在确定短时工作制电动机设备容量时,为什么要换算到暂载率为25%时的容量?...查看详情

    用户:tynian@co163 浏览量:3306 时间:2005-11-27
  • 在高层建筑热负荷计算中,中和面以上的房间多数其冷渗负荷计算结果为零, 正常解释是:上部房间热压值大空气不会渗进房间,相反要渗出房间。 我觉得不妥,现代户门都很严密,从楼梯间进入室内的空气量很少, 为了安全,卫生,楼上的住户也要开窗通风,所以我认为对于高层住宅应考虑冷渗负荷, 具体方法参照多层建筑的“换气次数法” 以上观点请各网友点评。...查看详情

    用户:qhdlhs 浏览量:4516 时间:2005-11-26
  • DL-T5153-2002火力发电厂厂用电设计技术规定中说厂用电负荷宜用换算系数法计算,而给出的换算系数只有各种电动机的,那其他的 负荷如照明、UPS、直流屏等铵什么计算? 另外厂用电的负荷可不可以用需要系数法计算?...查看详情

    用户:yingyf 浏览量:3440 时间:2005-11-25
  • 如果户间的楼板和隔墙都要计算 那有些负荷就太大啦,比传统计算房间负荷有些要增加50%,以至于有些房间要设两组散热器??合理吗?...查看详情

    用户:lizcaa 浏览量:1518 时间:2005-11-25
  • 在做采暖符合时对于分户计量的系统,地面,地板,飘窗,内墙这些到底怎么考虑?都算不算?如果算,那么条件是什么?并且如果计算,温差怎么取值,还是用温差修正?修正的话又怎么取?...查看详情

    用户:celin 浏览量:1359 时间:2005-11-25
  • 前一段时间在网易暖通论坛上下载了该软件的破解版。 天正暖通6.0在计算热负荷时,南向修正系数采用的是-0.02。规范要求的是-15%到-30%。此处的修正系数采用-0.20才是正确的。 试用期间,感觉画图还是很方便的,在此感谢天正公司不懈的努力,感谢上传者。 真诚的希望天正公司的软件编写者看到此贴!...查看详情

    用户:sj19801980 浏览量:1664 时间:2005-11-25
  • 鸿业负荷计算软件使用次数如何增加?,每次只能用两次,头痛...查看详情

    用户:goodblueflash 浏览量:1802 时间:2005-11-24
  • 综合部分负荷性能系数IPLV如何在计算运行费用中使用,再做方案比较中,有人提出IPLV,一栋高层办公写字楼如何计算负荷和运行费用,采用逐时负荷系数计算冷负荷,还是用IPLV比较机组运行费用合适?...查看详情

    用户:goodblueflash 浏览量:4326 时间:2005-11-24
  • 我现在正在设计一个呼和浩特市一个住宅小区的低温地板采暖。关于它的热负荷计算有几点不是很清楚: 1、计算户间传热时,楼板的传热系数考虑多少? 2、一层的面如何考虑传热(没有地下室) 3、我们以前的Q=KFΔT时是对流传热的计算方法,那现在需要乘什么系数吗? 4、一般卫生间的温度比和它相邻的房间高5~6度,那卫生间传热要计算它向邻室的传热量吗? 谢谢!!!...查看详情

    用户:whywxh 浏览量:1521 时间:2005-11-23
  • 我想问一下空调制热和采暖制热的负荷计算是一样的吗,为什么我用计算软件选出来的制热负荷都是比较大,一般是别墅二层有的200多瓦一平米,实际使用效果也还行不是很热,那为什么国家规范估算都90-100的 不太明白我用的是大金空调的负荷计算软件 请问天正怎么样,他的外墙,屋面,地面,玻璃的传热系数什么设呀,一般设多少合适,我是北京的 谢谢...查看详情

    用户:tomgjg 浏览量:6557 时间:2005-11-23
  • 采暖供热图片1

    有阳台(不采暖)的围护结构 阳台板K=1.5 阳台窗K=2.7 外墙K=0.6 外窗K=2.7 层高3.2米 做负荷计算是用那个算? 1647164...查看详情

    用户:comwei 浏览量:2539 时间:2005-11-18
  • 10W平米的暖建筑物建筑面积,需要的供热量是多少! 采暖热负荷=采暖建筑物建筑面积*采暖热指标 采暖热指标(W/m2),住宅未采取节能措施为58--64,采取节能措施的为40--45 我想问问:算出来的指标的后面的单位是千瓦,他是指每小时吗?急!!! 顺便帮我看一下我算的对吗? 100000平方米*采暖指标40*0.001(这个是换算成KW/m2 对巴?)=4000KW 对吗?是每个小时需要的吗?...查看详情

    用户:aini2001aini 浏览量:2824 时间:2005-11-18
  • 请教大家,有个车间长25米,宽20米,层高5米,为钢结构。甲方要求夏季制冷温度在15-18度,如果用水系统加风机盘管能达到要求吗,再就是冷负荷怎么算呢,总冷负荷要多少?...查看详情

    用户:huixian0906@co163 浏览量:1763 时间:2005-11-16
  • 有兴趣讨论一下吗: 1、灯光负荷和人员密度,你认为符合现在的实际吗,你平时取多少? 建筑物 逗留者m2/人 照明 W/m2 办公室 中部区 10 60 周边 10 60 个人办公室 15 60 会议室 3 60 餐厅 2 17 饭店 房间 10 15 百货商店 地下 1.5 40 中间层 2 60 上层 3 40...查看详情

    用户:wys13035227036 浏览量:1064 时间:2005-11-15
  • 计算公式: Q = 1.163VHq(tn – tw ) 式中: 1.163 -------- 换热系数 VH --------- 建筑外围体积 m³ q --------- 建筑热指标 kcal/ m³•h•℃ 1kcal=1.163w•h 如果是汽暖计算和水暖计算有什么区别?系数不同?请指教!...查看详情

    用户:dickfrf 浏览量:2061 时间:2005-11-14