各位一定以为我脑子出问题,规范明确规定(6.2.1;6.2.2)的东西有什么好讨论的?我以为在各位大虾中,有的可能已参加了规范的编制,有的小大虾在不久的将来也可能参加规定的修定。因此,对于规范的讨论将有利于我们对它的理解和完善。当然,执行归执行;讨论归讨论,切不可作为不执行的理由。 我们可以将讨论分为:——认为有必要的一方;——认为没有必要的一方;——认为有时有必要,有时没必要的,讲出理由。 我...查看详情
我对上海地区写字楼中间层进行冷负荷计算后发现只有冷负荷只有50W/平方左右(不考虑人员及设备、灯具的散热),墙体按24砖墙内外粉刷考虑K=1.97,玻璃窗按单层玻璃金属窗带浅色布帘内遮阳K=4.83,象这种不是节能建筑,冷负荷这么大正常吗,我总感觉小了,是我算错了吗?请有经验的高手指点指点。...查看详情