负荷计算更新时间:2025-12-20 05:03:29

本专题为土木在线负荷计算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与负荷计算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 请教各位公建和住宅在采暖热负荷计算中的区别,是不是在楼板的计算上存在区别?先谢了。...查看详情

    用户:futaojy 浏览量:1922 时间:2007-03-13
  • 本人学生,对地下室的负荷计算不是很清楚,应该怎么来算呢,希望高手能指点下我,谢谢...查看详情

    用户:ufo2570 浏览量:5881 时间:2007-03-13
  • 为什么用鸿业负荷计算3.0就算出来的冷负荷比估算的负荷总是小很多,而且最大负荷出现的时间经常是早上9点?请前辈高手赐教!急! 另外,请问有没有哪位有关于 鸿业负荷计算3.0 软件用户指南之类的东西,请不吝赐教(予)!...查看详情

    用户:jying0619 浏览量:6314 时间:2007-03-10
  • 本人前些天下载了一个鸿业负荷计算软件的试用版,但最后"计算结果"和"详细"列表中的负荷数值有差别,不知道为什么.请前辈们指教,多谢啦!...查看详情

    用户:sifan2008 浏览量:1297 时间:2007-03-10
  • 我很迷惑关于负荷计算问题:照明散热、设备散热量怎么确定啊? 是不是简单的把电气照明和设备的功率简单叠加,这好像也不对啊...查看详情

    用户:atiyang 浏览量:2615 时间:2007-03-09
  • 负荷计算您更喜欢那个方法?给出理由就给分……...查看详情

    用户:skymars 浏览量:32668 时间:2007-03-06
  • 目前我的原始资料里有这样张表格: 热负荷种类 同时率 用气压力 用气量(最大) 凝结水回收 生活 0.5 0.15 0.8 回收率 温度 通风 0.9 0.15 1.8 采暖 1.0 0.15 2.7 0.51 85 生产 0.7 0.30 9.6 没有说明建筑面积等 不知道热负荷怎么算了!! 有没有谁能帮忙的!!!谢谢了!!!...查看详情

    用户:miyo 浏览量:1194 时间:2007-03-03
  • 工业与民用配电设计手册(第三版)中,第一章第六节中例题1-2,14页中对∑Pav取值为3P(v),我理解为最大相乘以3. 但是对∑Pe的取值不太理解. 首先是线间负荷换算,按照前一页表1-15中Puv=Pwu=97KW,Pvw=78kw. 例题中取1.73Puv+1.27Pvw,为何不是3Puv??按照换算的简化方法,当Puv=Pvw时,Pd=3Puv. 另外相间负荷换算为3Pv,道理也是最大相乘...查看详情

    用户:torston 浏览量:1462 时间:2007-03-02
  • 接到一个温度要求在24~26度之间的工程设计项目,想图个省事直接对应估算出每平米的冷负荷,请问有没有办法???...查看详情

    用户:myzhhao 浏览量:1851 时间:2007-03-02
  • 如今围护结构,门窗等很多都是新型材质,在原来老的设计手册中根本查不到传热系数,比如铝合金门窗,塑钢门窗等。请大家赐教!...查看详情

    用户:mxh20050322 浏览量:3385 时间:2007-03-01
  • 电气负荷计算软件\电气负荷计算软件.zip...查看详情

    用户:leejunking 浏览量:2217 时间:2007-02-20
  • 需要计算冷负荷的软件,如果比较可靠的估算方法也可以。谢谢各位。...查看详情

    用户:lambb 浏览量:1204 时间:2007-02-14
  • 请教斑竹:现有一个休闲会馆,会馆浴区部分1000平方米左右,其中含助浴区,淋浴区,水池区,、、、、其中水池中具有造浪,激流水柱,爆气(给水体中加入气体,使水体翻花)等功能,池子水温在40度左右。当水池所有的功能器都开动的时候水面呈沸腾状、、、我想请教斑竹:如何计算才能更准确地计算出该区域的湿负荷和冷负荷?整个浴区都是一个连通的区域,各个区域计算湿负荷、冷负荷应该分开计算还是单作一个整体计算呢? 斑...查看详情

    用户:changting983 浏览量:2048 时间:2007-02-12
  • 小弟我正在进行一个工业区用电负荷的计算。采用的是单位用地指标法。 一般来讲,计算得到的用电负荷都要乘以一个同时系数,大概0.7左右, 但是我今天看了一本报告,里面在计算实际的用电负荷的时候不仅乘了一个同时系数0.7,另外还乘了一个需要系数0.8,我想问大家在总体规划阶段计算用电负荷的时候是只需要乘同时系数,还是需要再乘以一个需要系数?谢谢。...查看详情

    用户:gillmanheights 浏览量:1197 时间:2007-02-08
  • 低压电力电缆根据具体负荷来配大小!我想问问怎么配?多少KW配多大铝芯电缆?35.50.70.95.120.185.240的电缆怎么配? 铜芯的怎么配?问题有点负责!请大家发表下意见!谢谢了!...查看详情

    用户:protossking 浏览量:2484 时间:2007-02-04
  • 我用的计算软件是鸿业负荷计算3.0版,这个工程地上共有24层,将近100米高,3层以上层高和维护结构都相同.我用输好的房间信息计算采暖热负荷时,标准层每层的负荷相似,可是我用相同的房间信息计算空调热负荷时,第5层比第4层多了几十KW,不知何缘故.后来我将5层各房间的负荷加起来,和软件生成的结果对照,发现软件生成的结果大了,是软件的错误吗?还是我没有注意空调热负荷参数的设置,正在苦恼中,哪位仁兄可以...查看详情

    用户:直捣黄龙 浏览量:3795 时间:2007-02-03
  • 现有7000平方米的汽车配件厂车间,10米高,风管设计3米高。如何计算冷负荷?是只保证工人的活动区间2米,那么3米以上的负荷怎么考虑? 风口做成斜侧出,但有可能出风对不准工人。还是直接对着工人工作位置上出风呢?...查看详情

    用户:xiaomeileung 浏览量:15767 时间:2007-01-31
  • 请教:洁净空调的计算能否用常规暖通软件来计算,象单位面积的用电指标及设备灯具发热量等不易取得精确数据.而单位面积指标又不符合审图要求,请问手术室是如何计算的? 请指教,谢谢!...查看详情

    用户:chenhua421 浏览量:1399 时间:2007-01-30
  • 在负荷计算中,设备负荷是最难确定的一项,而在某些场合,比如厂房,设备负荷占据比例又很大,需要我们重视. 在负荷计算中,有一类负荷是电动设备负荷,一般需要业主提供散热量, 但一般来讲,业主仅能提供设备功率,那么有了功率,一般按照系数计算散热量.比如,设备功率为1000kW,散热系数取为0.4,则散热量为400kW. 但是这个系数如何取,才能更合理呢?电动设备与电热设备是否取不同的系数呢? 大家一般的...查看详情

    用户:gongjiubing 浏览量:2565 时间:2007-01-27
  • 求助:洗浴中心的淋浴区湿负荷怎么计算才能比较合理、准确呢?还有助浴区(搓澡)的湿负荷? 中餐和西餐的负荷计算主要区别在哪里?如何计算比较精确? 请教高手:能不能把这些负荷计算的流程具体说一下,都包括什么内容? 谢谢!...查看详情

    用户:changting983 浏览量:2214 时间:2007-01-25