负荷计算更新时间:2025-12-20 05:03:29

本专题为土木在线负荷计算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与负荷计算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 住宅电气负荷计算中需要系数之确定及其它 提 要 着重模拟推导住宅电气负荷需要系数之计算公式,建立住宅户数与需要系数一一对应关系,从而便于负荷计算。此外,对住户安装功率、进户开关选择也进行了简单探讨。 关键词 需要系数 负荷计算 模拟 电脑编程 安装功率 进户开关 </P><P>1 引言 目前,我国住宅业蓬勃发展,日新月异。进行住宅电气设计时,对于负荷计算,尤其是其中的需要系...查看详情

    用户:jiang-zhm 浏览量:4001 时间:2007-04-20
  • 在计算风机盘管加新风的系统时各自要负担一部分冷负荷对吗?各自占多少啊?...查看详情

    用户:sunyuanwei 浏览量:8679 时间:2007-04-19
  • 十万火急啊!...查看详情

    用户:gtl007 浏览量:2082 时间:2007-04-19
  • 做了多少设计,在负荷计算中用利用系数法时只管查数据计算,不知这已有的利用系数是怎么统计出来的?有谁解释的清除,大侠们给点指教。谢谢...查看详情

    用户:会飞的海豚 浏览量:1401 时间:2007-04-16
  • 各位大虾,有谁知道冷负荷是什么概念?又该如何计算呢?希望大家慷慨告知!...查看详情

    用户:wuxiaolan 浏览量:4959 时间:2007-04-12
  • 如果有三台空调,负荷分别为22KW 18.5KW 3KW 还有一个电加热30KW 空调一般需要系数0.8,电加热器0.6 这个配电箱的计算功率,计算电流应该怎么计算. 如果有三个这样的箱子上一级的负荷怎么计算 急,在线等待...查看详情

    用户:xudong-122 浏览量:933 时间:2007-04-08
  • 这句话怎么理解不了。。。单相负荷的总容量?计算范围内三相对称负荷总容量?还有三相负荷容量?都是怎么理解 能举个例子吗?...查看详情

    用户:zhang-chao2002 浏览量:2607 时间:2007-04-06
  • 小弟第一次发帖,不到之处请见谅。 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加,等效三相负荷可按下列方法计算: (1)只有相负荷时,等效三相负荷取最大相包荷的3倍。 (2)只有线间负荷时,等效三相负荷为:单台时取线间负荷的倍;多台时取最大线间负荷的倍加上次大线间负荷...查看详情

    用户:zhang-chao2002 浏览量:2368 时间:2007-04-06
  • 某万级净化车间,面积大概在130平方左右,吊顶3米,分为两个房间,其中一个面积26平方,室内温湿度25度,相对湿度55%;另一间由于设备发热太大,设备表面300度左右,现想保证室内在80度左右,我的做法是两个房间采用一个全新风组合柜,末端高效风口,两个房间全部排风,还要保证小房间对大房间5PA左右正压,小房间8KW,大房间冷负荷53KW,整样计算大房间按负荷计算需要多少风量?地点广东...查看详情

    用户:tht10536 浏览量:1263 时间:2007-04-05
  • 各位大虾:今年刚换工作,工地施工员,接触很多这方面的东西,小弟潜水好长时间,也阅览好多关于这方面的帖子,不号意思基础太差,搞不大懂,有没有快捷一点,通俗易懂的公式,安装、设计都用的着的比如:5.5KW的消防排烟风机该用多大的电缆,上一级开关用多大的,泣谢!!!!!!!!!!!!...查看详情

    用户:zl757618 浏览量:2272 时间:2007-04-04
  • 天正电气7.5在进行负荷计算时,如果是三相负荷没有错误,但如果是单相和三相负荷时,按照手册总负荷应该是取最大的单相负荷*3,再加上三相负荷,可是软件不是这样算的,请查证。...查看详情

    用户:pj2000001 浏览量:3098 时间:2007-04-02
  • 现在公共建筑都在搞节能,作为耗能大户的空调专业必须出空调逐项逐时冷负荷计算书。结果今天光冷负荷表就出了138张A3纸。请教一下:空调逐项逐时冷负荷计算书有没有出这么多的?我怀疑审图单位都不可能看!...查看详情

    用户:ggssjj2005 浏览量:4170 时间:2007-04-02
  • 我是菜鸟,刚到调度。请各位大虾指点...查看详情

    用户:rdbbllxk 浏览量:3178 时间:2007-03-31
  • 因为最近写点东西,需要了解负荷计算的方法,可是我只知道冷负荷系数法和面积估算法!其他的都不知道了,特来向大家求助!感谢!感谢!...查看详情

    用户:dyl8103 浏览量:1170 时间:2007-03-29
  • 在规范上查到了照度,可怎么能转化成功率密度啊,书上的单位容量法太麻烦了,况且反射比都不清楚,我只是大体估算下整个商场的照明负荷,暂选为荧光灯,请师兄们指导哈,小弟不盛感激!...查看详情

    用户:liuqiwin168 浏览量:959 时间:2007-03-27
  • 我是刚学的~现在做图做到系统图不知道做了~不知道怎么计算的~谁能教教我...查看详情

    用户:fengqihua007 浏览量:3120 时间:2007-03-22
  • 由于建筑物的特殊需要,地下室的房间需要做中央空调的,应该考虑计算哪些负荷?并且如何计算?谢谢。...查看详情

    用户:zengrun2003 浏览量:1589 时间:2007-03-21
  • 暖通资料库图片1

    小弟去年用了 鸿业的一负荷计算软件,感觉很好用, 可是过了一年,如今又想用那软件,可是在网上怎么都找不到了 哪为高手能帮我找找啊 1722327...查看详情

    用户:jondy 浏览量:1078 时间:2007-03-20
  • 同上...查看详情

    用户:峰哥 浏览量:1091 时间:2007-03-17
  • 假设有一个3层办公楼,设置总配电箱,每层设置分配电箱,当按照需要系数法进行负荷计算的时候,分配电箱上接有不同用电设备组(如照明 (需要系数0.7~0.8),空调(需要系数0.35~0.45),冷冻机(需要系数0.85~0.9)),这个时候对分配电箱进行负荷计算,需要系数是多少??,对总配电箱进行负荷计算的时候,需要系数又如何确定???...查看详情

    用户:goumin 浏览量:2282 时间:2007-03-14