负荷计算更新时间:2025-12-10 03:32:39

本专题为土木在线负荷计算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与负荷计算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 为了向供电公司申报用电容量,对建筑用电情况进行统计。 这里有一个问题就是再计算主供容量的时候是否需要计算消防负荷的容量(只计算消防主供)?我记得我前阵子看的一本书好像写的计算的时候需要系数还要取1什么的? 但是有一想不是火灾时非消防电源都切除了吗?那到底是否需要计算消防负荷呢? 第二:备供容量主要是计算包括消防负荷在内的主要负荷就可以了吗?...查看详情

    用户:guolei2002 浏览量:2788 时间:2009-09-10
  • 采暖供热图片1

    第二版《实用供热空调设计手册》负荷计算程序出新版本了,可以智能读取天正图纸、能做节能审查。现在有试用版本,欢迎下载! http://www.duote.com/soft/19156.html 本帖最后由 haodongjiang 于 2009-9-8 15:41 编辑 ] 3587780...查看详情

    用户:haodongjiang 浏览量:2072 时间:2009-09-07
  • 建筑给排水图片1

    浩辰暖通参与编制的第二版《实用供热空调设计手册》负荷计算程序出新版本了,负荷计算可以智能读取天正图纸、能做节能审查。现在有试用版本,欢迎下载! http://www.duote.com/soft/19156.html INt的负荷计算 随着第二版《实用供热空调设计手册》配套发行的负荷计算软件,经过浩辰人2年多的更新和改进,成功开发出了INt V7.0版本。软件实现了房间形状的自动识别和房间名称的自...查看详情

    用户:haodongjiang 浏览量:1372 时间:2009-09-07
  • 请问:电控柜图子上标注的(电控柜计算负荷pjs)是如何计算的。...查看详情

    用户:danao 浏览量:2044 时间:2009-09-05
  • 采暖供热图片1

    浩辰暖通参与编制的第二版《实用供热空调设计手册》负荷计算程序出新版本了,负荷计算可以智能读取天正图纸、能做节能审查。现在有试用版本,欢迎下载! http://www.duote.com/soft/19156.html 本帖最后由 haodongjiang 于 2009-9-7 13:56 编辑 ] 3586259...查看详情

    用户:haodongjiang 浏览量:5271 时间:2009-09-03
  • 单相负荷应均衡的分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷的总容量的15%时,按最大相负荷的3倍作为三相对称负荷计算。 当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷的总容量的15%时 这是什么意思呀,能举个例子说说么...查看详情

    用户:hahaoohehe 浏览量:1611 时间:2009-08-26
  • 有用过鸿业暖通6.0负荷计算软件的吗?为什么有一个办公楼的值班室房间面积22平米,南侧全是玻璃幕墙其他是陶粒砌块墙,负荷计算的结果竟然除了地面有点热负荷外,那侧玻璃的热负荷居然是-1,而总负荷也居然是-1。这怎么可能呢,玻璃虽然白天日照传热快,可晚上散热也快呀。哪位大虾受累给我指点一下。...查看详情

    用户:gongwubuke725 浏览量:9691 时间:2009-08-26
  • 有用过鸿业暖通6.0负荷计算软件的吗?为什么有一个办公楼的值班室房间面积22平米,南侧全是玻璃幕墙其他是陶粒砌块墙,负荷计算的结果竟然除了地面有点热负荷外,那侧玻璃的热负荷居然是-1,而总负荷也居然是-1。这怎么可能呢,玻璃虽然白天日照传热快,可晚上散热也快呀。哪位大虾受累给我指点一下。...查看详情

    用户:gongwubuke725 浏览量:2172 时间:2009-08-26
  • 请教0~4度低温穿堂和月台的负荷怎么计算...查看详情

    用户:qinger521 浏览量:1836 时间:2009-08-24
  • 专家是如何看待冷负荷计算问题的 设计冷负荷是选择设备的主要依据,所以正确地计算建筑冷负荷对整个系统的设计十分重要。然而,目前国内的空调设计造成大量的设备闲置,对此设计冷负荷取值过大是其中主要原因。传统的教科书及设计手册中给出的空调负荷计算方法,不论是求围护结构的墙壁或门窗负荷,其计算结果均是针对某一具体房间而言,而空调系统设备容量依据的是整个建筑的冷负荷。由于各房间朝向、位置、功能及其内部热源等情...查看详情

    用户:一米空间 浏览量:5770 时间:2009-08-21
  • 负荷计算表,水系统阻力,风系统阻力,管道重量计算,风口选择,暖通设计小工具箱等...查看详情

    用户:一米空间 浏览量:57616 时间:2009-08-19
  • 大家好,我是一个新手,想请教一个很初级的问题; 我们通常说的房屋的供热负荷如果为100w每平米,那么一天每平需要的热量是100w*3600*24h=864000焦耳吗? 希望各位前辈能帮帮我,谢谢 本帖最后由 giner 于 2009-8-12 10:39 编辑 ]...查看详情

    用户:giner 浏览量:978 时间:2009-08-12
  • 我是一名学习暖通空调的学生,教科书《空气调节》里面关于人体散热冷负荷系数有一个表格可以查询,表的纵向是在室内的总小时数时间,横向是每个人进入室内后的小时数,在室内的总小时数我能明白,但是每个人进入室内后的小时数是什么意思啊?请各位学长学姐和有经验的朋友帮我解答一下好吗?还有一个问题就是,我看了《实用供热空调设计手册》中关于人体散热冷负荷的计算,《手册》中给出的冷负荷系数的表格和《空气调节》书中给出...查看详情

    用户:yaoyao8344 浏览量:1608 时间:2009-08-09
  • 小区采暖热负荷是按建筑面积还是按供暖面积计算的?...查看详情

    用户:chen.wz 浏览量:10493 时间:2009-08-09
  • 培训课程介绍 8月12日:负荷计算5.0 课程 本课程着重介绍:全新的负荷计算5.0菜单界面,CAD建模功能、强大的模板功能、增强的自定义计算书格式、强大的批量编缉功能。 联系电话:400-6591-600 Email:kf@hongye.com hongye.1860@163.com 具体培训内容,报名请登录:http://shop.hongye.com.cn/Article/PXZX/2009...查看详情

    用户:hycrf 浏览量:974 时间:2009-08-06
  • 我用鸿业5.0计算的负荷结果,后来打开时,发现负荷计算文件变为0KB,怎么也打不开。 听朋友说是中毒了,哪位朋友遇到过这种情况,怎么处理?...查看详情

    用户:brightboy116271 浏览量:1057 时间:2009-07-29
  • 负荷计算书上的新风是根据不同的建筑功能人员最小新风量确定的,这部分负荷我计算出来特别大,但是我们的新风机组是要把新风处理到室内点状态的还会有这么大的负荷吗?最终的负荷指标是按含新风考虑还是按不含新风考虑呢?在太原计算出来应该是冷负荷大还是热负荷大呢?谢谢大家帮帮忙!...查看详情

    用户:jiajia_415415415 浏览量:2994 时间:2009-07-24
  • 请问各位大虾,手术部的洁净走廊及辅房,清洁辅房及辅房的冷负荷及湿负荷怎么计算?如何选空调机组?...查看详情

    用户:xiexihui2000 浏览量:991 时间:2009-07-22
  • 本人做水电站的调压井涌浪计算时发现,根据调压井计算的规范,在计算调压井的最低涌浪时,需要校核全部负荷丢弃时的第二振幅,但根据规范和其他参考书上的公式,阻抗式调压井的计算公式为 (1+η)Xm+ln=(1+η)X2+ln 如果根据这个公式的话,那么X2不就与Xm相同了吗?但从常理上来讲,由于受到阻抗孔的影响,第二振幅肯定是比第一振幅衰减的。 我总觉得规范或者参考书上的这个公式有问题,或者至少没解释明...查看详情

    用户:jw800403 浏览量:1849 时间:2009-07-19
  • 鸿业负荷计算5.0 为什么不计算新风热负荷?...查看详情

    用户:brightboy116271 浏览量:6475 时间:2009-07-15