负荷计算更新时间:2025-12-10 03:32:39

本专题为土木在线负荷计算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与负荷计算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 本帖最后由 dina215 于 2015-9-10 10:31 编辑 负荷计算是暖通空调专业设计中的重要内容,需要计算整个工程中的热负荷和冷负荷,工作量巨大,如果设计师人工计算需花费很多的时间和精力。中望CAD水暖电中的负荷计算功能则可以为设计师提供快速准确、符合规范的负荷计算,提高CAD设计绘图的质量和效率。步骤1.标注房间信息 打开一张图纸,通过【搜索房间】将房间名称、编号、负荷等都标注好...查看详情

    用户:dina215 浏览量:3055 时间:2015-09-10
  • 我是一个电气专业的毕业生,但是我现在的工作却是暖通专业的,使干净化室的,我在这个论坛上下了好多资料,比如说冷负荷的计算等,现在还是不懂具体怎样做,问一个很低级的问题不过我参考了很多书都没有具体的解释,就是 1)焓的含义到底是什么? 2)冷负荷算出来了,怎样把焓值算出来然后计算出热湿比再计算出送风量?还是有其他方法? 3)风管的阻力如何计算?比摩值到什么地方去查?沿程阻力和局部阻力的公式是什么? 4...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:1689 时间:2015-08-12
  • 我认为对无人值班的变电所,我认为t31应取120min,但参考答案给出的是60min,请教这是什么原因?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:2145 时间:2015-08-10
  • 两条平行梁,两头支承,跨度五米,中间可承载多重物件,型材是100*70*5的矩形钢管,file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\392719930\QQ\WinTemp\RichOle\B1Y)3Q9PG9TNB(V@KKZ248O.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\R...查看详情

    用户:co1439017703968 浏览量:3484 时间:2015-08-08
  • 求步骤呀 不会用表面负荷计算池体,大神 求步骤...查看详情

    用户:千山伊木雪 浏览量:2107 时间:2015-08-07
  • 作为工厂配电设计的菜鸟,我经常弄不明白,别人在负荷计算后?依据什么条件设置变压器或者是设置MCC开关柜,有时候,感觉现场设备负荷不是太多,可在计算负荷之后,会设置两台互为备用的变压器,而有时候进行负荷计算后,设备负荷不小,却只需设开关柜;现在遇到一个项目,业主只是给出我设计电源取电的来源是他现场配电室内某个MCC柜开关的下端口,具体的容量满足要求不,这个不得而知,现在现场负荷大约是130KW,不知...查看详情

    用户:li8215011 浏览量:505 时间:2015-07-28
  • 计算热负荷时无开启扇的外窗需要计算冷风渗透么,如果要计算缝隙长度怎么定...查看详情

    用户:唯一的了解 浏览量:1204 时间:2015-07-28
  • 采用天正暖通T20进行负荷计算,软件显示总负荷与导出的excel表格总负荷不是同一个数值,软件出错了吗?...查看详情

    用户:jerry_ro 浏览量:3908 时间:2015-07-28
  • 民规3.5.3条有点生涩,不是很懂。请求指点。...查看详情

    用户:zl11x2 浏览量:447 时间:2015-07-24
  • 负荷距是什么概念,假如220v 3×4mm2的电缆带了10盏50W的灯,每个灯间距为2米,负荷距又该怎么计算...查看详情

    用户:sdzp123456 浏览量:1293 时间:2015-07-16
  • 是用软件挨个房间输入房间参数吗...查看详情

    用户:xk2462384136 浏览量:1504 时间:2015-07-14
  • 图中的预接负荷是指接在母线上的非电动机负荷?还是什么样的负荷? 提前感谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:3435 时间:2015-07-14
  • UV相电焊机共47kVA,功率因数为0.6,负载持续率为60% ; VW相电焊机47kVA,功率因数为0.6,负载持续率为60% ; 电焊机的需要系数为0.5, W相照明共6kW,功率因数为0.9,需要系数为0.9。 冷加工机床共420 kW,功率因数为0.5,需要系数0.14。 通风机共80 kW,功率因数为0.8,需要系数为0.8。 不考虑同时系数,试求出等效三相设备计算负荷。 (A)120....查看详情

    用户:张老师 浏览量:802 时间:2015-07-07
  • 求好用偶的负荷计算书或者软件,谢谢!...查看详情

    用户:嘿嘿134343 浏览量:586 时间:2015-07-07
  • 请问: 1.工业配电中,检修电源怎么分配。我看别的公司图纸,检修回路20KW,用80A的断路器分出3路,那检修回路的功率不应该大于20kw了吗? 2.负荷计算中,检修电源该怎么计算。...查看详情

    用户:爱学习的喵喵 浏览量:2041 时间:2015-06-30
  • 展开级数是什么?怎么确定的?...查看详情

    用户:qq_1435289105218 浏览量:893 时间:2015-06-26
  • 制冷间的制冷负荷就是单位时间内必须从制冷间取出的热量;或者是制冷间在单位时间内从制冷机获得的冷量。制冷间制冷负荷的计算,其目的在于正确合理地确定各个冷间的冷却设备负荷和机械负荷。冷间的制冷负荷在一年四季当中不是恒定的,其负荷大小受多方面的影响。比如,外界环境温度的变化,冷间中食品储藏量的多少,淡季、旺季时食品的冷加工量的差异,以及操作管理方式的诸多因素,通常进行制冷负荷计算是设计冷库制冷装置的最初...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:1084 时间:2015-06-17
  • 负荷计算时,欲使用“房间排序”这个命令调整房间排列顺序,不起作用,求助!...查看详情

    用户:batkear 浏览量:2868 时间:2015-06-17
  • 三相电进配电箱,出来5个回路,L1:3KW,L2:3KW,L3:6KW,L1:3KW,L2:3KW,那么总容量是多少KW?是3X6KW+3X3KW=27KW吗?...查看详情

    用户:kaye333 浏览量:1483 时间:2015-06-07
  • 输变电工程图片1

    这个给出的负荷是27200多,领导今天说可以优化到13000多,这样做合理吗?可行吗?就是计算同时率也不应该这么低把,请教群里的高手给算一下5184687 5184687...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:1194 时间:2015-06-06