配电系统更新时间:2025-12-18 13:42:43

本专题为土木在线配电系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与配电系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 保护接地的设置主要为防人身电击,要求在发生接地故障时回路上的保护电器能迅速自动切断电源,使人免受电击或受电击人不致电击致死。这要求回路的故障电流足够大,为此需尽量减少故障回路的阻抗。特别是对于TN系统,其故障电流往返通路为相线和PE线,而其防电击电器常利用熔断器、断路器之类的过电流防护电器来完成,故障电流越大,切断电源越迅速,防电击的效果越好。应尽量减少相线和PE线组成的故障回路阻抗。为此对于TN...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:429 时间:2015-07-02
  • 我只知道天正电气,还有其他好用的吗...查看详情

    用户:三目童子 浏览量:14819 时间:2015-07-01
  • (1)全面电源管理 提供机房全面的电源管理功能,将配电系统完全纳入机房监控系统,监测内容除电气系统主母线及支路所有电气参数外,还包括各支路的电量统计、带载率、谐波含量等参数的量化管理和各支路的分时下电功能,为机房提供更为全面的管理及服务。 (2)完善的电源监控 对服务器电源提供完善的监控,提前告知机房供电系统可能出现的风险,如系统的过压、欠压、支路断电、过载等各种异常状况。用户可以及早发现安全隐患...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:367 时间:2015-06-29
  • (1)按使用的电源可分为强电信号系统和弱电信号系统。前者一般为110V或220V电压;后者一般为48V及以下电压; (2)按信号的表示方法可分为灯光信号和音响信号,灯光信号又可分为平光信号和闪光信号以及不同颜色和不同闪光频率的灯光信号,音响信号又可分为不同音调或语音的音响信号。计算机集散系统在电力系统应用后,使信号系统发生了很大的变化。 (3)按用途可分为: 1)位置信号。是指示开关电器、控制电器...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:538 时间:2015-06-29
  • 一、 TN系统 电力系统的电源变压器的中性点接地,根据电气设备外露导电部分与系统连接的不同方式又可分三类:即TN—C系统、TN—S系统、TN—C—S系统。下面分别进行介绍。 1、TN—C系统 其特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用。 (1)它是利用中性点接地系统的中性线(零线)作为故障电流的回流导线,当电气设备相线碰壳,故障电流经零线回到中点,由于短路电流...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:971 时间:2015-06-29
  • 1综合继电保护器尺寸的确定 为保证改造后的继电保护器与配电柜能够兼容协调统一。值班人员能够可靠的操作停、送电,改造工作人员决定将保护器安装在原配电柜上,由此22台高压配电柜需在柜体上重新钻孔开擂.将22台柜上侧门卸下,用电钻进行钻孔、角磨机切割。 2综合继电保护器接线操作: 振兴煤矿采用四种新保护器装置:①DSL-31 B数字线路测控装找;②DSC-31B数字电容器保护测控装置;③DS...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:566 时间:2015-06-29
  • 低压断路器在建筑低压配电系统中被广泛使用,是一种保护电器元件,具有断路保护、过载保护、控制和隔离的功能,适用于工业与民用建筑终端低压配电系统。低压断路器在配电系统中若设计不当,就会影响供电回路的正常工作。因此,在设计低压配电系统时,应注意低压断路器的选择性和级联保护性等项细节工作。 低压断路器的选择性。为了保证低压配电系统的可靠性,低压断路器的选择性成为终端低压配电系统设计的一项重要内容。 在受断...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:698 时间:2015-06-28
  • 供配电技术图片1

    根据电力用户对无功功率的需求情况和负荷性质,配电网的无功补偿方式主要有变电站中高压集中补偿方式、低压集中补偿方式、配电线路补偿方式和就地补偿方式等四种。配电系统的无功补偿方式示意图如图1所示。 5239367 1.变电站中高压集中无功补偿 变电站中高压集中补偿方式主要针对变电站的无功功率需求进行补偿,其主要目的是提高配电网的功率因数及终端变电所的电压,并对主变压器的无功损耗进行补偿。无功补偿装置一...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:646 时间:2015-06-28
  • 1综合继电保护器尺寸的确定 为保证改造后的继电保护器与配电柜能够兼容协调统一,优班人员能够可靠的操作停、送电,改造工作人员决定将保护器安装在原配电柜上,由此22台高压配电柜需在柜体上重新钻孔开擂,将22台柜上侧门卸下.用电钻进行钻孔、角磨机切侧。改造后综合继电保护器尺寸(见图)。 5239316 2综合继电保护器接线操作: 振兴煤矿采川四种断保护器装盆:①DSL-31 B数宇线...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:886 时间:2015-06-28
  • 1.分相自动补偿的必要性 KYLB无功自动补偿装置按性质分为三相电容自动补偿和分相电容自动补偿。 三相电容自动补偿适用于三相负载平衡的供配电系统。因三相回路平衡,回路中无功电流相同,所以在补偿时,调节无功功率参数的信号取自三相中的任意一相,根据检测结果,三相同时投切可保证三相电压的质量。三相电容自动补偿适用于有大量的三相用电设备的厂矿企业中。 在民用建筑中大量使用的是单相负荷,照明、空调等由于负荷...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:668 时间:2015-06-28
  • 低压断路器在建筑低压配电系统中被广泛使用,是一种保护电器元件。在设计低压配电系统时,应注意低压断路器的选择性和级联保护性;对低压断路器过流脱扣器额定电流进行选择和整定,确保过电流脱扣器动作的灵敏度;当环境温度大于或小于校准温度值时,应根据制造商提供的温度与载流能力修正系数来调整低压断路器的额定电流值。低压断路器具有断路保护、过载保护、控制和隔离的功能,适用于工业与民用建筑终端低压配电系统,在低压配...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:1456 时间:2015-06-28
  • 输变电工程图片1

    1 北京某居民小区配电系统基本情况 5230276 北京某居民小区是新规划和建设的现代化居民小区,建设分两期完成,第一期为44万m2,分为A、B、C三个区。A、C区已全面开工,与其配套的配电系统第一期工程为两座开闭站和九个配电室。其供电网如图1所示。 在住宅区内设集控站一座,即位于开闭站1内。开闭站1、A-1、A-2、A-3、A-4、A-5、C-4、C-3、开闭站2组成电缆环...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:647 时间:2015-06-25
  • 不是变压器室,一图书馆首层一配电房。...查看详情

    用户:曾先生 浏览量:6921 时间:2015-06-24
  • 所谓共用接地是指电力系统的工作接地与电气设备的保护接地、防雷接地等共用一套接地装置或指几个电气设备的接地线汇聚在一起,连接到设置在一个或几个地点的共用接地电极上的接地。 1 共用接地的优点 接地线少,接地系统较简单,维护、检查容易; 各个接地电极并联连接的等效接地电阻比独立接地的总电阻小。如果是利用建筑结构体作为共用接地装置,因其接地电阻很小,共用接地的效果就更显著; 当有一个接地电极失效...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:508 时间:2015-06-24
  • 输变电工程图片1

    1 引言 近年来电力电子技术以其节能、高效、便于操控的特点,在港口的配电系统中已经广泛的被应用,尤其是整流、变频以及能量回馈等技术已经大量应用于门机、集装箱岸桥等机械设备。但是,这些新技术的使用不可避免的对港口的配电系统产生大量干扰,特别是谐波干扰已经成为一个不可避免的问题。某公司对配电系统进行了电能质量测试,从测试情况看,其中大部分重型设备都会向配电系统注入5次、7次等谐波。高次谐波对系统会产生...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:889 时间:2015-06-20
  • 日前,济南供电公司运检部致函国网山东省电力公司电力科学研究院软件公司,对软件公司配电自动化项目组协助济南供电公司推动配电自动化系统实用化进程表示感谢。 在济南供电公司配电自动化系统实用化推动的过程中,软件公司配电自动化项目组终端侧的成员们面对夏季平均34度的高温,没有一声怨言。在烈日炎炎的酷暑6月消缺天数高达28天,往往一天下来,消缺队员们的衣服是湿了干,干了湿,有的同事甚至戏称自己一天享受三次“...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:389 时间:2015-06-20
  • 供配电技术图片1

    1 引言 目前,现代商业建筑更加注重智能化、现代化的同时,却使得谐波、电压波动、闪变、三相不平衡等电能质量问题变得尤为严重。尤其对于商建、医院等现代建筑,大量荧光灯、变频电梯、调光灯、变频空调、计算机、充电设备、UPS及电力电子设备等的接入,大大加重了谐波危害,同时其大量基于自动化控制,对电网兼容性提出了更高的要求,迫切需要一种高效的综合性解决方案。 2 商建配电系统谐波剖析 随着现...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:594 时间:2015-06-20
  • 12YD3 10~0.4kV变配电所+微机综合保护系统(给ll_water,不要币)...查看详情

    用户:li3bao2cai1 浏览量:2070 时间:2015-06-19
  • 核心提示:文章结合《供配电》的宣贯,就消防设备负荷特性与特别重要负荷、双重电源与两回线路、用电单位与用电设备、应急电源与备用电源、无功补偿、带电导体等作深入的分析与研究,其成果颇具实用性。厦门市建筑电气技术协作情报网曾在2011年举行了一次别开生面的GB50052-2009《供配电系统设计规范》设计沙龙以下简称《供配电》,笔者应邀做主导发言。本文通过对规范的理解发现问题、提出问题,并希望以此继续推...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:2214 时间:2015-06-18
  • 核心提示:在沈阳工业技术开发区,有一座宏信五星级酒店,建筑面积2.4万平方米,酒店为塔楼20层,建筑物高度为94m,地下一层为酒店后勤及设备用房,地下二层为停车场。该工程属一级高层建筑,耐火等级为一级(停车场防火类别为I类),框架结构。本文就五星级酒店的供配电系统初步设计进行简单分析。1 工程项目概况 在沈阳工业技术开发区,有一座宏信五星级酒店,建筑面积2.4万平方米,酒店为塔楼20层,建筑物高度...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:11609 时间:2015-06-18