  • 暖通空调管道阀门选型原则项目序号选型原则阀门选型设计①冷冻水机组、冷却水进出口设计蝶阀;②水泵前蝶阀、过滤器,水泵后止回阀、蝶阀;③集、分水器之间压差旁通阀;④集、分水器进、回水管蝶阀⑤水平干管蝶阀;⑥空气处理机组闸阀、过滤器、电动二通或三通阀⑦风机盘管闸阀(或加电动二通阀)一般采用蝶阀时,口径小于150mm时采用手柄式蝶阀(D71X、D41X);口径大于150mm时采用蜗轮传动式蝶阀(D371X...查看详情

    用户:pl_40634086 浏览量:9 时间:2023-03-17
  • 暖通制冷设备选型图片1

    膨胀水箱型式的分类:分开式和闭式。 开式有:密闭板式;隔膜式;球胆式;水泵定压补水一体式。 从箱内压力变化考虑:膨胀水箱又可分为定压式和变压式两种。 水箱容积计算 当95-70°C供暖系统 V=0.031Vc 当110-70°C供暖系统 V=0.038Vc 当130-70°C供暖系统 V=0。043Vc 式中V——膨胀水箱的有效容积...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:47 时间:2023-03-14
  • 热泵工程图片1

    高位膨胀水箱补水定压装置,是在供暖空调水系统的最高点以上设置膨胀水箱(见图5-1),依靠系统水位的高度,维持水系统的压力和水位。其设计要点如下: 1、供暖系统和空调系统中冷热共用管道的两管制系统,膨胀水箱的有效容积按供热工况计算。 2、因为机械循环水系统中,水泵人口处的压力最低,为了降低定压点的压力,所以,系统定压点宜设置在循环水泵的人口处,即在机械循环的水系统中,应将膨胀水箱的膨胀...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:30 时间:2023-01-31
  • 暖通设计问答:膨胀水箱怎么选用?有哪些注意要点?...查看详情

    用户:qq12696928 浏览量:25 时间:2022-12-12
  • 热泵工程图片1

    高位膨胀水箱补水定压装置,是在供暖空调水系统的最高点以上设置膨胀水箱(见图5-1),依靠系统水位的高度,维持水系统的压力和水位。其设计要点如下: 1、供暖系统和空调系统中冷热共用管道的两管制系统,膨胀水箱的有效容积按供热工况计算。2、因为机械循环水系统中,水泵人口处的压力最低,为了降低定压点的压力,所以,系统定压点宜设置在循环水泵的人口处,即在机械循环的水系统中,应将膨胀水箱的膨胀管接至循环水泵的...查看详情

    用户:世事浮沉 浏览量:46 时间:2022-11-30
  • 采暖供热图片1

    知识点:空气源热泵热水器水箱 来源:网络,如有侵权,请联系删除 根据商用空气源热泵热水器水箱的容量,此次设计的75kW空气源热泵热水机组可以提供给约60人洗浴,故需要设计一个可供给60人同时使用的热水水箱。按每人每天50~60L用水量的标准设计,预设水箱容积为3000L。水箱的进水温度预设为6℃,出水温度为45℃; 综合考虑到加热时间、使用人数可能会发生变化,预留一定的富余量,取Q=14kW。...查看详情

    用户:宠辱不惊aaa 浏览量:37 时间:2022-10-20
  • 一、将增压水泵出水管作为消防水箱的出水管 规范要求:消防技术规范规定,最不利点消火栓静水压力不应低于0.07Mpa,最不利点喷头的工作压力不应低于0.05Mpa。 错误做法:在实际设计中,消防水箱往往需要设置增压水泵来满足压力要求。有些设计人员将增压水泵出水管作为消防水箱的出水管,这是非常错误的做法。 错误原因:设置增压水泵的主要目的是在火灾初期消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:73 时间:2022-10-17
  • 结构施工图图片1

    01 水箱荷载确定的问题 屋面水箱荷载的确定,应在水箱具体位置定下来之后,或布置了梁后按实际的线荷载输入计算确定。 但设计过程中往往比较矛盾,具体的建筑,设备专业的条件的滞后性,变动性,无法让结构一开始就得到可靠的数据进行计算。 有的人就是集中荷载/面积直接计算,这种做法有误,偏于不安全,可能造成后期的返工。 02 计算案例 如上图的案例,水箱重22t,既220K...查看详情

    用户:耀明士力架 浏览量:68 时间:2022-10-12
  • 一、开式膨胀水箱设计选型 开式膨胀水箱的有效容积按下式计算: Vx=Vt+Vp 式中: Vx ——开式膨胀水箱的有效容积(?); V t ——开式膨胀水箱的调节容积(?);调节容积 V t 应不小于3min平时运行的补水泵流量,且保持水箱调节水位高差不小于200mm。 V p ——系统最大膨胀水量( ?) ;循环水系统的最大膨胀水量按下式计算: 式中:ρ 0—...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:64 时间:2022-08-25
  • 水箱的设计标准一般参考什么呢?基本步骤有那些呢?...查看详情

    用户:圆懒猫 浏览量:29 时间:2022-03-24
  • 立木L&M改造了一座“水箱楼”。 “水箱楼”是校园里的能源中心,设计需要在保留原有功能的基础上,为学校增加一处具备实验性的学习中心。 学习中心以适应中国初高中教育的走班制实验为核心目标,学生们可以自由选课、自习、讨论与学习,而一切软硬件设施都围绕其紧密布置,使学生真正成为教学活动的中心。 ▼改造前的水箱楼?立木 ▼场地虽然位于校园角落,但生态基底优越?立木 ...查看详情

    用户:benjamin903 浏览量:22 时间:2021-09-07
  • 缓冲水箱的作用 1、如果不使用缓冲水箱,将导致主机频繁启停。 由于环路中的循环水量有限,主机在很短的时间内达到设定温度后就会停止工作,然后 水温 在很短暂的时间内达到主机的启动条件时,主机又开始启动,这样频繁启动就会大大减少主机的使用寿命,还会浪费电能。因此,不仅需要缓冲水箱,而且水箱的容量最好大一点。 2、高效除霜,除霜时间短。 在严冬使用的时候,尤其...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:316 时间:2021-06-28
  • 视频讲解|不同设计阶段屋面水箱荷载的确定及施工图绘制 01 水箱荷载确定的问题 屋面水箱荷载的确定,应在水箱具体位置定下来之后,或布置了梁后按实际的线荷载输入计算确定。 但设计过程中往往比较矛盾,具体的建筑,设备专业的条件的滞后性,变动性,无法让结构一开始就得到可靠的数据进行计算。 有的人就是集中荷载/面积直接计算,这种做法有误,偏...查看详情

    用户:bvsxlwea 浏览量:442 时间:2021-03-18
  • 1、水系统的补水量 (1)、空调水系统运行中,一般来说,总是不同程度地存在漏水问题,如阀门、水泵等设备由于密封原因造成漏水,也由于管理原因造成水量损失。因此,在空调水系统中,为补充系统漏水量,需要设置补水系统。 (2)、理论补水量应该等于漏水量,为了设计计算简单,在确定补给水泵的流量时,可按系统的循环水量估算。通常,取循环水量的1%作为正常补给水量。但是选择补给水泵时,补给水泵的流量应满足上述水系...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:147 时间:2021-02-18
  • 水箱容积计算 当95-70°C供暖系统 V=0.031Vc当110-70°C供暖系统 V=0.038Vc当130-70°C供暖系统 V=0。043Vc式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L;Vc——系统内的水容量,L。膨胀水箱选用 开式高位膨胀水箱适用于中小型低温水供暖系统,膨胀水箱规格见下表,构造见国标图。膨胀水箱设计安装要点 膨胀水箱安装位置,应考虑防...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:603 时间:2020-11-30
  • 公装设计图片1

    酒店消防是每家酒店老板都需要考虑的问题,不管您是准备在内江开一家连锁酒店或星级酒店。如果酒店消防检查未通过,酒店是不能直接营业的。酒店消防给水系统布置中其它第一步就是消防水霜的设置。那么,一般酒店消防设置有以下四大步骤。 6118543 1.消防水霜设置 酒店一般在屋顶要设置消防水箱,应储存10min的消防用水量,当室内消防水量不超过25L/S时,消防水箱采用12吨;当室内消防水量超过...查看详情

    用户:水木源创设计 浏览量:173 时间:2019-03-16
  • 请教各位大神,消规5.2.1中规定商店建筑(总建筑面积>10000平,<30000平)设置36T消防水箱,那么一个基地里比如是两个各6000平的商业,那么是按18T还是36T来设计消防水箱容积呢?由于写了一个总建筑面积,所以有点纠结。...查看详情

    用户:wina0415 浏览量:54 时间:2019-03-14
  • 一栋6层宿舍楼只有消火栓和高位消防水箱,怎么做消火栓联动设计,设计中除了消火栓按钮还应该包括哪些设备?...查看详情

    用户:踞克 浏览量:917 时间:2019-01-30
  • 本帖最后由 ast软件使用者 于 2017-5-10 12:24 编辑 以往帖子推荐: 【免费视频】结构设计视频地下室系列第一集地下室前处理一 http://bbs.co188.com/thread-9406601-1-1.html...查看详情

    用户:ast软件使用者 浏览量:1102 时间:2017-05-08
  • 一个男女淋浴间,共8个淋浴,外加一个100平米的厨房用水,热水需要多大用水量。主要是楼顶水箱需要多大?不太明白规范上的,怎么算法?请教请教...查看详情