水箱设计更新时间:2024-04-25 15:14:59

本专题为土木在线水箱设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水箱设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 自动喷水不锈钢水箱灭火系统的设计计算步骤有哪些? (1)判断保护对象的性质、划分危险等级和选择系统。 (2)确定作用面积和喷水强度。、 (3)确定喷头的形式和保护面积。 (4)确定不锈钢水箱作用面积内的喷头数。 (5)确定作用面积的形状。[/backcolor...查看详情

    用户:bxgsx01 浏览量:574 时间:2014-04-11
  • 混凝土结构图片1

    本帖最后由 wangyangzhitan 于 2014-3-28 20:55 编辑 请教论坛各位前辈——突出屋顶的楼梯间,电梯间,水箱间的结构应该怎样设计? 小弟这里有一个问题:主体结构师钢筋混凝土框架,按照规范突出屋面部分也应该用框架承重,但是在建筑设计时为了使立面美观,框架柱没有突出,采用了和墙厚一致的暗柱,即宽200,初步想法是将柱截面定为200*200或者200*400,框架梁截面定为...查看详情

    用户:wangyangzhitan 浏览量:15035 时间:2014-03-28
  • 目前有一条小河穿过一个地块,为了能很好的利用该地块,需对小河进行改道(采用钢筋砼排水箱涵的形式)处理,自己没做过排水箱涵,在这里求助给位大神做好该排水箱涵需要些什么资料,怎么确定该箱涵的尺寸(现状有一箱涵BXH=5m*2m可利用),需要出些什么图,我自己先列了一下需要的资料:1、小河的水文资料,小河的流量。2、汇水面积。3、改道后设计箱涵终点的河道标高。4 在这里先谢谢给位大神了!!!...查看详情

    用户:ma_ 浏览量:13453 时间:2014-03-21
  • 不锈钢水箱孔型设计的力学特点不锈钢水箱布置形式的比较,可以看出:日本为降低第四号水平机座的高度,改用立辊是较为有利的;中国在带切人垫圈的水平辊间放置立辊,似无必要。 成型机座中,带钢为弹塑性弯曲变形但立辐一粗是防止弹复及导向。日本的立辊则有使管坯弯曲成型的作用,在定径辊处可看做无限长管受到局部圆周压力而趁成弹塑性变形,带切人垫圈的成型辊和定径有近似相同的力学舰份。弹塑性变形抗力的确定为了简化计算过...查看详情

    用户:bxgsx01 浏览量:562 时间:2014-02-22
  • 不锈钢水箱的牌号、成分、性能各异,常用的分类方法主要是按钢的主要化学成分(特征元素)和组织结构以及二者相结合的方法来进行分类。1.2.1按钢中的主要化学成分(特征元素)分类 最常用是按钢中特征元素分为铬系不锈钢水箱和铬镍系不锈钢两大类。 Ill铭系 除铁外,钢中的主要合金元素是铬,这类不锈钠称为铬系不锈钢,相当于美国的AISI 400系列。 (2}铬镇系 除铁外,钢中的主要合金元素是铬和镍,这类不...查看详情

    用户:bxgsx01 浏览量:1005 时间:2014-01-22
  • 请问哪位高人会设计不锈钢给水水箱 我看有标准图集 可以选装配式的还是组合式的呢...查看详情

    用户:chzaixinjian 浏览量:679 时间:2013-10-14
  • 请教各位前辈,市政道路的排水箱涵的结构设计是采用什么软件的?这种排水箱涵是跟道路走向一致的,给排水专业进行水力计算得到净宽B,净高H,然后我们路桥专业要进行结构设计,截面尺寸、配筋……谢谢指导~...查看详情

    用户:jibagu 浏览量:2070 时间:2013-08-26
  • 《建筑给水排水设计规范》3.8.3建筑物内采用高位水箱调节的生活给水系统时,水泵的最大出水量不应小于最大小时用水量。 请问为什么这里不是设计秒流量呢?最大小时用水量和设计秒流量在这里有什么不同呢? 恳请赐教。...查看详情

    用户:ben2011 浏览量:2526 时间:2013-08-17
  • 论文简介:教你如何理解,计算,选用,消防的增压稳压设备,有详细的计算过程,让你对消防水箱的问题无疑。 投稿网友:zhangguangrensheji 上传时间: 2013-08-08...查看详情

    用户:张光仁__水暖 浏览量:966 时间:2013-08-08
  • 《二次供水设施卫生规范》规定"水箱的容积设计不得超过用户 48h的用水量",如果实际水箱容积超过,难道在运行中将水位调低,使其存水量不超过48小时用量就不行吗,请方家赐教!...查看详情

    用户:mikezeng 浏览量:2838 时间:2013-07-13
  • 关于多层建筑消防水箱和增压稳压设施的几点思考 一、引言 近年来,在很多的建筑中采用了气体顶压供水设备代替消防水箱,这些建筑存在一个共同的特点,就是为了建筑造型的要求或是屋顶结构承重的限制,不便设置屋顶水箱间,不能按照规范设置消防水箱。但是按照消防规范的要求,临时高压消防系统是必须设置消防水箱的,为了达到消防规范的要求,采取了一种替代措施。下面就这种做法的必要性进行分析。 二、什么时候要设消防水箱...查看详情

    用户:wp1201 浏览量:3536 时间:2013-05-10
  • 消防水箱是设置在建筑物最高部位,依靠重力自流向消火栓或自动喷水灭火系统供水,用来扑救初期火灾(十分钟)的供水设施,采用临时高压给水系统的建筑物应设消防水箱。收集了一些消防水箱的设计容易出现以下几个方面的错误,希望大家在设计的时候应加以注意。@guz@ 一、将增压水泵出水管作为消防水箱的出水管 规范要求:消防技术规范规定,最不利点消火栓静水压力不应低于0.07Mpa,最不利点喷头的工作压力不应低于0...查看详情

    用户:tudou_xiansheng 浏览量:6298 时间:2013-04-18
  • 施工单位发了一个技术核定单,内容为图纸设计屋面消防水箱与消火栓主管及喷淋主管连接,违反消防规范,不能起到稳压及火灾时启动水力警铃的作用,建议从屋面稳压水箱引出2根DN100供水管,分别与消火栓供水主管相连及喷淋供水主管相连(在湿式报警阀前面连接)。但是我一直没找到相关规范!大家看看!...查看详情

    用户:chsh409 浏览量:3179 时间:2013-03-28
  • 给排水资料库图片1

    谈生活水箱设计的若干问题 4618033...查看详情

    用户:在水一方oo 浏览量:2107 时间:2013-03-14
  • 最近在做一个江西九江某经济型酒店方案,机组选用芬尼克兹13P直热式热水2台,设计日用水量20T,水箱选用多大合适,方形还是圆形好?...查看详情

    用户:sinbad10 浏览量:2924 时间:2013-01-07
  • 建筑消防给水图片1

    如图,项目是超高层(172)米的办公楼,另外超高层周围还有附属的实验室,规范不是说高位水箱都是18m3吗,这里这么都到了54m3了 4578498...查看详情

    用户:longlong9917 浏览量:3592 时间:2012-12-05
  • 一级RO浓水进二级RO设计,中间是否需要设计中间水箱 我觉得不用中间水箱,因为一级RO的浓水还含有很多能量,要进二级RO的话,直接在一级和二级之间接一个泵,扬程可以不用那么到,从而充分利用一级RO浓水的能量。但是不知道这样是否可行?希望高手指点一下!!! 如果加了中间水箱,则浓水中的能量岂不是都浪费了?高手指点一下,非常感谢 一级RO浓水进二级RO设计,中间是否需要设计中间水箱???...查看详情

    用户:yytmzx 浏览量:9412 时间:2012-09-20
  • 不锈钢消防水箱,消防水箱,组合式水箱适应用于小区,高楼,工厂, 详细信息 金泰圆形保温水箱:金泰专业生产各种不锈钢水箱,不锈钢节能饮水机,开水器 一、制造标准:国家建筑标准设计图集GB02S101 二、选用材质:SUS304系列、SUS316系列或SUS444系列 三、适用范围:热泵配套系统、太阳能配套系统、锅炉系统、热水工程,高楼储水等等。 四、产品特点: 1、选材精良:内外胆均采用优质SUS3...查看详情

    用户:cdjtst 浏览量:1653 时间:2012-09-16
  • 建筑给排水图片1

    我这有个洗浴中心的工程,热水系统采用螺杆机热回收+空气源热泵+市政热网板换换热,3组热源组合使用,夏季用热回收+空气源,冬季用市政+空气源,过渡季节全部用空气源, 用户侧有三路,一路供泳池机房,二路供生活热水,三路供淋浴。。。 现在的设计方案是:3组热源的热水出水管都接在分水器上,分水器分出3路,1路供泳池机房(接泳池机房的板换,为闭式循环),2路接30方热水箱,3路接空调板换的一次侧(过渡季节市...查看详情

    用户:huixian0906 浏览量:4206 时间:2012-04-07
  • 屋顶一个消防水箱,一个生活水箱均设置液位计,由一台泵补水,怎么一个控制原理,不能同时补水,只能一个补好另一个再补,最好有图,谢谢,...查看详情

    用户:yanggongsi 浏览量:2874 时间:2012-02-07