临时用电施工更新时间:2025-12-14 14:53:13

本专题为土木在线临时用电施工设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与临时用电施工设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一、用电管理 1.存在问题。(1)工地无配备专业电工,而是让略懂些用电知识的人员去从事电工作业。(2)电工不按规范设置用电线路和保护措施。(3)临时用电工程无编制专项施工组织设计,没采取必要的安全防护措施。(4)编制的用电施工组织设计没有负荷计算,无线路图,有的和施工现场实际脱节,根本起不到指导施工用电的作用。 2.解决方法。(1)安装、巡检、维修或拆除临时用电工程必须由电工完...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:2051 时间:2015-08-17
  • 通风排烟图片1

    该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。 一、基本要求 (一)配...查看详情

    用户:wexm17023 浏览量:10562 时间:2015-08-12
  • 电气工程施工图片1

    5291110 求各位大神帮我看下,这样接法有没有什么问题,万分感谢 5291110...查看详情

    用户:uoyuoy 浏览量:1715 时间:2015-08-09
  • “电”是人们生产、生活中不可缺少的能源,在建筑施工现场中“电”也是一种重大危险源,而恰恰好多施工现场就是在“安全用电”上存在薄弱环节,从而引发了触电等生产安全事故。笔者认为临时用电安全管理有几个要点,现总结如下。 一、保护接零与保护接地系统 定义:保护接地是指将电气设备的不带电金属外壳与大地连接,接地电阻值一般应小于4Ω。保护接零:在电源中性点直接接地的低压电力系统中,...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:1393 时间:2015-07-26
  • 供配电技术图片1

    施工临时用电配电箱标准做法,图片和文字的结合,非常的适用 5272265 5272266 5272267 5272268 5272269 5272270 5272271 5272272 5272273 5272274 5272275 5272276 5272277 5272278 5272279 5272280 5272281 5272282 5272283 5272284 5272285 527...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:1295 时间:2015-07-22
  • 施工现场临时用电的安全是保证建筑工程正常施工的基础,是建筑工程开工前和施工中必须做好的一项保障工作。临时用电是施工现场极易发生伤亡事故的一个项目,触电事故更是建筑领域五大伤害之一。 建设部为了规范施工现场临时用电,预防人员触电伤亡事故的发生,编制了《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-88),执行多年,施工现场触电伤亡事故大为减少。根据执行中存在的问题,后加以修订,编号为JGJ 46-...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:1025 时间:2015-07-22
  • 一、用电管理 1.存在问题。(1)工地无配备专业电工,而是让略懂些用电知识的人员去从事电工作业。(2)电工不按规范设置用电线路和保护措施。(3)临时用电工程无编制专项施工组织设计,没采取必要的安全防护措施。(4)编制的用电施工组织设计没有负荷计算,无线路图,有的和施工现场实际脱节,根本起不到指导施工用电的作用。 2.解决方法。(1)安装、巡检、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。(2)电...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:510 时间:2015-07-22
  • 在许多建设工程施工中,由于供电施工需要经常拆装移位,我们施工人员甚至是一些基层管理者很容易忽视施工现场临时用电,致使施工现场临时用电不可避免地带有许多临时观念的痕迹。像在一些随用随撤的移动式用电设备和手持式的电动工具它们用电线路的PE线则往往悬空。不是电源一侧没有与配电箱PE端子连接,就是设备一侧没有与设备外壳连接;一些漏电保护开关成了摆设,脱扣失灵,维修人员如果疏于检查,该修未修,该换未换;配电...查看详情

    用户:hgca62753 浏览量:774 时间:2015-07-22
  • 随着全国经济的快速发展,建设工程的数量、规模不断增大。大规模的基础建设使人们的生活发生了日新月异的变化。但是,近年来建设工程引发的安全事故也越来越多。经建设部统计,全国建筑施工伤亡事故类型以高处坠落、坍塌、物体打击、机械伤害和触电“五大伤害”为主。 作为“五大伤害”之一的触电事故之所以频繁发生,主要原因是施工人员没有充分认识到施工现场临时用电与一般用电工程不同的特性,未严格按照JGJ46-20...查看详情

    用户:hgca62753 浏览量:1869 时间:2015-07-22
  • 施工现场临时用电TT电力系统变为TN-S电力系统存在着几个问题:一是没有把TT电力系统变为TN-S电力系统。TT电力系统L1、L2、L3三根相线与中性点N线进入施工现场,经总配电箱——分配电箱——开关箱——电配设备,形成供电保障系统,根本没有变为TN-S电力保障系统进行供电。二是TT电力系统变为TN-S电力系统后,供电到分配电箱时,PE专用保护零线没有连接下去,只是将L1、L2、L3、N线向下级连...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:1482 时间:2015-06-29
  • 施工现场临时用电设施的基本要求和规定 1、临时用电工程应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。 2、施工现场配电线路: (1)必须采用绝缘导线; (2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移 5%的要求; (3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆; (4)架空线路的导线截面一般场所不得小于100m㎡(钢线)或16 m㎡(铝线),跨越公路、河道和在电力线...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:1062 时间:2015-06-28
  • 我所在的项目,分为两个地方:施工场地用电和临时生活区用电。 施工场地用电. 这个我觉得还挺简单的。根据现场空压机的数量,举例30KW一台,共5台。合计功率就是150KW。根据此功率,利用三相电路功率公示:P=1.732*U*I*COSφ,计算出电流大概为255A。 知道了电流的大小,根据不同粗细电缆载流量的大小,就可以大概估计所用电缆。(120平方毫米的铝芯电缆最大载流量为300A,铜芯的话95...查看详情

    用户:saodezhengdian 浏览量:1586 时间:2015-05-22
  • 供配电技术图片1

    用于施工组织设计临时用电计算5130879 5130879...查看详情

    用户:choudaomeipengyou 浏览量:2921 时间:2015-05-12
  • (一)施工现场临时用电方案及措施1、施工现场用电概况施工现场由甲方供电到现场东南角处总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。2、施工用电及防护措施施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二维保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个...查看详情

    用户:xcswbz 浏览量:2436 时间:2015-01-15
  • 目录第一章 工程概况................................................................ 2第二章 编制依据................................................................ 3第三章 编制范围.............................................查看详情

    用户:xcswbz 浏览量:2809 时间:2015-01-15
  • 施工现场由于用电设备种类多、电容量大、工作环境不固定、露天作业、临时使用的特点,在电气线路的敷设、电器元件、电缆的选配及电路的设置等方面容易存在短期行为,容易引发触电伤亡事故,被建设部 列为建筑施工企业四大伤害之一。因此,加强临时用电管理,按照规范用电,是保证施工安全的一个重要方面。施工现场临时用电系统,可以归纳为“12345”来理解和操作。 一、“1”是施工现场的一条电路 施工现场临...查看详情

    用户:xcclgl 浏览量:4491 时间:2015-01-15
  • 谁有GJG46-2012 施工现场临时用电安全技术规范正式发布后的电子版本,其他地方找到的都是些课件类的ppt版本...查看详情

    用户:starlee001 浏览量:9720 时间:2015-01-05
  • 配电箱接地线和接零线都搭接在箱门是上不允许的吧?...查看详情

    用户:xiaoxiezi11 浏览量:682 时间:2014-11-12
  • 现在现场搞水电监理,记得JGJ46-2005 5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。 是强条啊. 但是甲方工程师说2级箱接地即可了,真心搞不懂啊.末端就是三级箱啊,规范要求必须重复接地的!求大神解答!...查看详情

    用户:張恆 浏览量:53270 时间:2014-10-13
  • 项目上临时施工用电由总包完成,从室外一层一个配电箱接入,楼上每五层一个配电箱,然后其他分包单位再从楼上的箱子接电,现在由于分包单位接线不规范,经常导致配电箱跳闸,而且是整栋楼一起跳,总包单位每次检查说是分包单位接线有问题,但是我想不明白为什么跳闸是室外的配电箱跳,不应该是每层的箱子跳吗?由于对电这一块不太懂,各个配电箱漏报的标示都都看不清,不知道电流多大,也要求监理去检查过,也没拿出个什么意见,希...查看详情

    用户:hjb3250 浏览量:4645 时间:2014-10-13