该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。1基本要求(一)配电箱(...查看详情
施工临时用电安全生产标准的做法收录于话题...查看详情
本文来源:住建部官网、建筑工程鲁班联盟,如 需转载请注明出处。 根据住建部最新发布的行业标准《施工现场临时用电安全技术规范(征求意见稿)》,此次新规共有11个强制性条文: 【01】3.2.11 PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。 【02】 5.2.3 发电机组电源必须与外电线路电源联锁,严禁并列运行。 【03】 6.2.1 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保...查看详情
 1基本要求(一)配电箱...查看详情
一、课题背景 二、施工现场临时用电总则 三、施工现场临时用电存在问题 四、施工现场临时用电治理措施 一、课题背景二、施工现场临时用电总则三、施工现场临时用电存在的问题四、施工现场临时用电治理措施...查看详情
施工现场临时用电安全技术档案主要应包括哪些内容?...查看详情
请问大神:5栋高层住宅同时施工,甲方提供的400KVA箱变能否满足施工,没有地泵全是汽车泵送混凝土。急求解答...查看详情
综合管廊施工临时用电布置方案...查看详情
配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。 1、基本要求 (一)配电箱...查看详情
目录 一、基本规定 二、外电防护 三、配电线路 四、接地接零 五、重复接地与防雷 六、总配电室 七、总配电箱 八、分配电箱 九、移动式开关箱 十、固定式开关箱 十一、楼层配电 十二、施工照明(参考提倡内容) 十三、电箱防护围栏 一、基本规定 1.施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上者,应编制用电组织设计,并进行审核、审批,监理审查。 2....查看详情
贯彻国家安全生产的法律法规,执行施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005标准,落实公司安全生产管理制度,保障项目施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,制定施工现场临时用电规定。(凡地方有要求的,可以执行地方要求) ■ 施工现场用电要求 ◎ 采用三级配电系统; ◎ 采用TN-S接地保护系统; ◎ 采用二级漏电保护系统; ◎ 实行一机一闸一箱一漏制。 1、配电箱和开关箱的配置使用规...查看详情
1、施工现场临时用电什么情况下需编制临时用电施工组织设计? 答:用电设备在5台及5台以上或设备总用量50KW及50KW以上。此外应编制安全技术措施。 2、在建工程的外侧边缘与1KV以下外电架空线路的边线之间的最小安全距离应大于多少米? 答:4米。 3、变配电室要求做到“五防一通”指的是什么? 答:五防:即防火、防水、防雷、防雪、防小动物。一通:即保持通风良好。 4、使用的电气设备按有关安全规程,其...查看详情
施工现场临时用电各级配电箱-配电系统图...查看详情
TN-S系统(三相五线制) TN-S系统:工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统。 T-电源中性点直接接地。 N-电气设备外露可导电部分通过零线接地。 S-工作零线(N线)与保护零线(PE线)分开的系统。 三级配电、二级漏电保护系统 电箱 焊机 ...查看详情
临时施工用电二级配电系统图,请到我的资料里下载CAD版的系统图。交给供货商即可。...查看详情
JGJ46-88国家已经强制作废,现行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005这个标准...查看详情