距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线临时用电施工设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与临时用电施工设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
是这样,我们单位在搞一个项目,临时用电已经做好,是1000KVA的变压器做为临时用电变压器,变压器前5米一台低压配电柜,低压配电柜里有八路250A的空气开头供施工单位用电,但现在有一个问题,就是由于我们这个项目用地比较大,现在给排水施工单位要对给排水进行施工,要用焊机等用电设备,但距离我们低压配电柜距离有些远,最远到1000m左右了,现在不知道怎么办,这么长的距离拉240mm2电缆行吗?...查看详情
本帖最后由 无间道 于 2014-3-3 18:37 编辑 给大家转载一个技术资料。希望能给大家一点帮助。 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-2011中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-2009中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011...查看详情
本帖最后由 cdblql 于 2013-10-2 20:45 编辑 文件格式:PDF文件大小:17.3 M...查看详情
新建一个小区,现在正在申请试用一台250的临时用电,正式用电的时候大概要使用一台800的箱变,想问下现在能不能直接申请一台800的箱变做临时施工用电,施工完后直接转正式用电,更改下计量方式就行了?这样可以吗?...查看详情
施工现场临时用电 PE线重复接地以及配电系统中间处(分配电箱)和末端处(开关箱)也需重复接地,请问此人工接地极如何制作,寻求示意图或者图集。 4597074 4597074...查看详情
求 PDF版施工现场临时时用电安全技术规范实施手册(第2版) ”电子版!!! 先谢谢了!!!...查看详情
最近在学习临时用电JGJ46-2005以及GB50194-93建设工程施工现场供用电安全规范,对不明白的地方、无概念的地方无图解很是苦恼,谁让我们这些菜鸟不是深入到现场呢!只有依靠图解的地方才能知道所讲的东西是啥样子的, 这样也间接的动摇了学习的兴趣。所以上来寻求图解标准规范的资料,可以是PDF或者PPT类的,可以只有强制性标准图解。 比如此类似的学习资料 4589911 4589911...查看详情
1:此箱为总配电箱(一级箱),三相4线进入隔离开关,再经过漏保,再经过三个倒顺隔离开关输出到分配电箱。这里的倒顺开关作为隔离开关是否符合规范。 4585959 2:此箱为分配电箱,总配电箱过来的线首先接在倒顺开关再到漏保,再从漏保到三个倒顺开关,这里的倒顺开关选择是否符合规范 4585960 本帖最后由 linmiaojing 于 2012-12-24 21:22 编辑 ] 4585959 45...查看详情
RT,现在只知道新开一个6栋6层高的项目,应该如何定临时施工用电报装容量?求解@yun@...查看详情
施工现场临时用电安全技术培训课件...查看详情
现在在施工图纸设计阶段,临电在工程哪个阶段进行申请?申请的时候建设单位如何确定用量? 求专业人士分享 ......查看详情
有个项目3万多平方木的占地,建筑面积约15万平方木,6栋高层40层左右住宅,计划同时开工,计划工期偏紧,目前项目还没到施工准备阶段,不过我想提前做些前期准备工作,不知道各位高人能不能依照经验估算一下项目施工时的临时用电大概需要多少,先谢谢了。...查看详情
关于施工现场临时用电请教各位几个问题。 1、在一级箱4P总漏电开关负荷处引出N线,以后在二级箱、三级箱在不用4P开关,单相用电的话在直接在N线端子板上接,这样可以吗?这样是二级保护码?还会有什么不良后果? 2、还有一个工地一级箱内没有4P开关,在一级箱内只有PEN共用线,到二级、三级箱内的PE、N线是从这条线接出的,用两条线分别接在二级、三级箱内的N线、PE线的端子板上,如果单相用电的话,就单独用...查看详情
简要说明:本工程总占地面积2651.44 ㎡,总建筑面积3955.24 ㎡。本工程建筑耐火等级2 级,建筑主体高度6 m,一、二层层高3 m,地下层高3.6 m;结构形式为剪力框架结构仿古建筑。 文件格式:PDF 文件大小:107 KB...查看详情
简要说明:本工程均为剪力墙结构,8#楼地上18层、地下1层:建筑高度分别为33.45m和53.45m、建筑面积为15140.00㎡;9#楼地上18层、地下1层:建筑高度为55.5m、建筑面积为7253.6㎡;10#楼地上18层、地下1层:建筑高度为55.20m、建筑面积为8000.08㎡。施文件格式:PDF 文件大小:571 kB 本帖最后由 sccbjs 于 2012-9-11 17:44 编...查看详情
简要说明:本施工组织设计由建 筑施工临时用电施工组织设计软件自动生成。施工现场设总配电箱1台,分配电箱5台,开关箱18台。总分配电箱、开关箱施工用电线的布置严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》规定。 文件格式:PDF 文件大小:1.24 M 本帖最后由 sccbjs 于 2012-9-11 17:30 编辑 ]...查看详情
合肥轨道交通一号线施工临时用电待建及用户移交工程所需变压器框架协议式采购招标 招标编号:- 开标时间: 所属行业:机械电子电器 标讯类别: 国内招标 资源来源: 其他 所属地区:安徽省 合肥轨道交通一号线施工临时用电待建及用户移交工程所需 变压器框架协议式采购招标 受安徽省电力公司合肥供电公司的委托,对合肥轨道交通一号线施工临时用电待建及用户移交工程所需变压器框架协议式采购进行国内公开招标。欢迎有...查看详情
合肥轨道交通一号线施工临时用电待建及用户移交工程所需变压器框架协议式采购招标公告 招标编号:- 开标时间: 所属行业:机械电子电器 标讯类别: 国内招标 资源来源: 其他 所属地区:安徽省 合肥轨道交通一号线施工临时用电待建及用户移交工程所需 变压器框架协议式采购招标公告 受安徽省电力公司合肥供电公司的委托,对合肥轨道交通一号线施工临时用电待建及用户移交工程所需变压器框架协议式采购进行国内公开招标...查看详情
@ku@ 在看一级建造师书时,施工现场临时用电方面的知识不是太懂,哪位大侠可能有相关方面的资料看看,谢谢! 本帖最后由 csccbjs 于 2012-6-5 06:29 编辑 ]...查看详情
刚参加工作的新手求助! 沥青拌和站临时用电 电压380V,总电流约1200A,如何选择导线?另外2(BV-3×120+1×70)是什么意思? 本帖最后由 csccbjs 于 2012-5-26 06:20 编辑 ]...查看详情