做的一个建筑,市政污水接口处管道300,覆土深度只有0.49m,所以我建筑物排水管只能抬高;请问我采用室外排水塑料UPVC管200,最小覆土深度最小可以放到多浅?急...查看详情
偶没有GB7231-2003,请问哪位大哥大姐有这本书的帮偶查查,生活污水管道标识时,字体和背景分别是什么颜色,谢谢了,谢谢了!!!...查看详情
规范中对管道的基础和回填的压实度都有明确的指标,但在珠三角一带,常遇到两个问题:一是软土地基,二是地下水位较高,降水基本做不了,带来两个问题:一是压实度没有时间去做,二是压实度很难满足规范的要求. 还请各位赐教!...查看详情
数码相机日期没调整,此工程在不断流情况下.连接管道一次下管. 1684964...查看详情
生化污处理的碳钢管道是不是需要防腐?小管径的管道如何进行防腐?经焊接后不是破坏了防腐层吗,那还有什么意义?有没有相关的标准?...查看详情
我现在要设计一段雨污水管道,流出口检查井高程较低,管道根本无法满足最小坡度的要求, 所以D400的污水管一律0.001的坡度,雨水管也不管管径大小一律0.001的坡度,这样才能刚刚满足高程要求! 请问这样做对吗?是不是设几个冲洗井可以解决?手里也没有冲洗井的资料. 另外汇水面积150000平方米,最大管径D800是不是大了呢?! 哪位前辈知道望不吝赐教!!谢谢!!...查看详情
本人在做污水管道设计时,(一般地势比较平坦的地区)为了减少埋深,都是尽量使用规范规定的最大充满度,只要满足最小设计流速就认为可以了,这样做就有可能造成支管汇入后的管道流速比汇入前的流速还低,或者出现管道流速时高时低的数据(理论计算结果),但曾经有位经验丰富的工程师曾说,在市政污水管道设计中尽量保持管道流速不出现较大的波动。 所以觉得比较迷茫,请各位大师帮忙解惑!这里谢谢了!...查看详情
遇到一污水工程,地下水位高,土质差,我打算DN400~DN800用HDPE管,DN1000~DN1400用玻璃钢夹砂管,压力管及过河管用钢管。但有人说玻璃钢管易撞坏,最好别用,而钢筋混凝土管施工麻烦,我不太想用,选择那一种好?...查看详情
各位同僚,我是搞市政道路工程的,现在在施工时出现了一个问题,请各位积极发表见解帮忙解决. 在施工过程中,出现了一个问题,,设计的软基采用水泥搅拌桩,桩基完成后,通过检测合格.然后开挖污水管道基础,出现了断桩现象.具体原因是由于施工场地附近堆积了大面积且高度高出施工道路2米左右的淤泥质土,由于受力挤压产生开挖1米左右出现了坍塌现象导致断桩.采用以下几种方法解决都无济于事.1.采用钢板桩支护再开挖,但...查看详情
请教...查看详情
室外雨污水管一般敷设后多少年不动,几十年甚至上百年,若用塑料的的在这么长时间,会不会发生化学变化,从而变性,出现问题? 感觉还是钢筋混凝土的保险?还请高手指教!...查看详情
市政污水管道施工组织设计...查看详情
求:室外雨污水管道(钢筋混凝土管)施工方案!!(奖10分) 钢筋混凝土管小于500的采用胶圈接口,大于500的采用石棉水泥接....查看详情
本人现在设计一个小区 现小区地下室雨污水管道覆土最浅只有30公分 各位同行 大家建议一下采用什么管材可以即防腐,又抗压 现在我设计采用无缝钢管卡箍连接,内外壁热镀锌二次连接,外防腐四油二布,.厚度检查大于500μm;针孔检查用直流电火花检漏仪,钢管按5000v电压检测防腐涂层的完整性,以不打电火花为合格。 不知可不可以...查看详情
请作过污水管道密封检查井的同行们指教一下,关键是井盖的做法,好像现在有了成套密封井盖,还有,检查井的通气问题如何考虑?谢谢大家...查看详情
本工程涉及顶管施工、人挖机顶施工、大开挖三种施工方法,哪位有类似工程的安全专项方案,感激涕零。 邮箱:chuanqi_wu@163.com...查看详情
建筑物距离道路边线只有1.5m,要布置雨水和污水两趟管线,检查井采用0.7m的。在这种情况下,污水管道能穿雨水检查井吗?...查看详情
偶这里有一难题,请各位高人指点: 本地一污水泵站,近远期设计规模相差较大,出水管道是按照远期规模设计并一次性施工,近期水量不能使出水管满流并且流速不高,原来设计按照远期规模设置的电磁流量计不能够满足近期使用要求,现象各位高人请教,何种流量计能够满足这种要求? 可以留下相应产品的样本,或发邮件至: smr27@126.com...查看详情
我单位是石化生产企业,生产中排放的污水溶解/夹带有一定量的烃类气体 在污水井口取样分析可燃物多有超标现象.是否需要在水封井处设置排气管道?...查看详情