麻烦各位是否有关于污水管道室外架空敷设的施工说明或注意事项等,谢谢谢谢!!!...查看详情
污水,雨水管施工顶进技术交底 1.管径要求:干线D=1000;支线D=400。 2.管道设计坡度:S=0.0015;支线坡度:S=0.0025。 3.顶管采用:柔性接口混凝土企口顶管,顶进时注意混凝土管的级别要求并准确计算出距离。...查看详情
含油的污水管道需要计量,应该用什么流量计计量 含颗粒的污水管道需要计量,应该用什么流量计计量 请高手指教,谢谢!...查看详情
这是从给排水设计师网上下载的资料 内容包括:安全、顶管、工作坑回填、工作坑开挖、沟槽回填工、沟槽开挖、管道铺设、管基、检查井、雨季施工。...查看详情
教科书上计算污水量的方法较为繁琐,最主要的是规划人口数据不容易弄到,而一般做单一道路排水管网设计也不容易弄到片区用地用地性质,根据不同用地性质确定用水量也不容易。目前,成都地区污水管网设计流量计算采用单位面积法确定中心城区污水定额为1.4~1.3L/s.ha,郊区1.2L/s.ha,该方法比较简单,适用,但是也用问题,虽然是从单位面积比流量计算来的,但是计算大片区就没有考虑变化系数,计算流量偏大,...查看详情
采用顶管施工污水主管道,想请各位提供关于顶管造价方面的信息!谢谢 钢筋混凝土管,d1050-d1400,埋深4.5m-7m,需用顶管距离约5000-7000米,造价,进度?材料及施工分别占多大比例?...查看详情
请教各位DX DN400的管多少米设个检查井啊? 沿路布设的污水管不用布化粪池吧? 小弟是学路桥的,可老板让我做污水,给水,头好痛啊 前一段做个市政道路的排水,不知道排水和污水,给水的有什么区别啊? 帮帮忙啊,我就剩这一条路了...查看详情
1.市政排水、污水管道才用顶管法施工时,施工场地需要多大面积?施工场地围蔽范围有什么要求? 2.一般情况下,顶管法施工的最长直线距离为多少? 3.若地下工程施工前永久迁改的管线距该地下工程的侧墙不满足3米的安全距离,除在施工时加强该工程的围护结构及监测外,管道该采取什么加强保护? 本人所学非给排水专业,现在设计时遇到这些问题,请教当地市政院一工程师,也未得到结果,只好在此求教各位给排水专业的高手了...查看详情
我现在碰到一个过河污水管道工程,河面宽220m,初定施工方案是拦河截坝围堰导流过河,大开挖,河道施工工作面轴线两侧各14m,DN1600混凝土承插口管,采用井点降水,现请高手赐教具体施工方案及施工组织设计!!!望各位大侠予以赐教!!!!...查看详情
我们单位后面是一条河,河边正在施工,是污水管道的施工,我留意了下,管道是400的混凝土管,6节(12米)设置一个检查井,管节之间的接口,是用砖头搭接的,管节的缝隙大约1公分,而且管道也没基础,就是原状土上,埋深根本没有0.6M(管道在河边的人行道上,)这样做也可以么?呵呵!...查看详情
有几个问题想问一下?1。是否是两个检查井一段管做闭水试验? 2。规范规定小于试验水头时,应马上加水至试验水头,但是施工现场如何精确测量?我是在井口边作一记号,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒补水,但是人的视角有误差,而且尺子测量也不准,1mm的液面下降怎么测出来? 3。HDPE管的允许渗水量是q=0.0046D这个公式计算吗? 小弟刚刚作这个闭水试验,很是疑惑,没有看过其他高手现场操作,还盼...查看详情
室外污水管道应做渗水量试验: 为检查管道的渗水量,向管内充水,其充水高度应高出上游检查井2m,试验管段注满水后的浸泡时间不应小于24h。试验时间不应少于30min,渗出量应满足下式要求:Qs≤0.0046di;式中 Qs--每1Km管段长度24h的渗水量(m );di--管道内径(mm); 以上叙述对吗?哪本规范对室外污水管道应做渗水量试验有更明确的说明?...查看详情
公司要进行污水管道的闭水试验, 需要采购试验器材。 请各位指教需要甚么?...查看详情
管网建设结束,面临管道管理 ! 愿有兴趣的管理同行一起经验探讨?...查看详情
我在做一个工业园区的排水项目,根据园区的规划和要求,生产区域的冲洗水和下雨时前十分钟的雨水要进污水管道,各位大师,该怎么解决?...查看详情
在管道上面浇4X1X1(米)的见方的混凝土台面,施工时该如何处理?...查看详情
由于施工原因,我们公司的污水管道上部破裂,该怎么处理呢?污水管道是UPVC双壁波纹管。...查看详情
1 1693153...查看详情
谁研究过污水管道的环状连接?...查看详情
我目前在做一个污水管道方面的设计,该处的地面坡度变化比较大,约为0.6%(管道管径是建设方提供的#17流量未知)。想问在这种地面坡度比较大的情况下,我应该以哪个参数为准(比如是以最小坡度来确定其他或是以不淤流速或自清流速来控制其他或是以最大充满度来控制其他)?或有别的方法!请赐教!...查看详情