距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线室外消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与室外消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
如提,对室外消防埋地管道之前发过帖子可是响应的人不多,现在再具体问一下,请问埋地是否可以卡箍连接?急切渴望有实际施工经验的同行参与讨论!!原贴地址http://co.163.com/forum/content/1666_763878_1.htm...查看详情
有一个小厂区,内有一个兼作消防水池的景观水池,其有效水容积大于2h室内外消防用水量。水池附近有一地下消防泵房,从水池取水供室内消火栓管网。该厂区在水池的保护半径内,则这样的情况还需不需要设室外消防管网了啊?...查看详情
我做了一个厂区的室外给排水管网设计,给水有3条管线:生活给水与室外消火栓合用一条管线、室内消火栓管线、自动喷淋管线,现在消防水池和生活水池分开了,共有两个水池,消防水池400立方,生活水池200立方,问题是: 生活给水与室外消火栓管线从哪个水池接出来呢?消防水池已经包含了2小时的室外消火栓用水量,如从生活水池接,水量不够,如从消防水池接,生活水池就白设了。 不要考虑生活给水与室外消火栓分用两条管线...查看详情
这个学校全是多层建筑,有市政自来水,给我们设计的时候学校已经设计做了一个水塔, 说是水塔供10分钟消防用水量,不知道要水塔干什么,如果市政水压力不够加压不就行了, 应该比做个水塔省钱吧?! 现在有水塔的话我是不是要做两道管道,一道生活加室外消防用水,生活用水管再接到水塔 上,水塔出水,再来一道室内消防管网啊?!...查看详情
不知大家通常室外消防管道管材和连接方式怎样选用。最好这样的顺序:管材--连接方式--耐压--施工便利度 个人对这个问题的思考: 1、镀锌/无缝钢管--卡箍/法兰/焊接?--1.2MPa均可--卡箍和法兰可行性,是否应做井///焊接破坏镀锌层是否可行? 2、钢塑钢网架复合管/--连接方式???--1.2Mpa可--连接方式可行性? 3、球磨铸铁管--承插(几种方式?)--根据现场情况,很容易出现橡胶...查看详情
室外消防加压泵是否需设稳压泵?...查看详情
如果消防水池储存室外消防用水,计算水池的容积时火灾延续时间是否和室内一样?...查看详情
室外消防水池做延伸取水口,在北方可行吗?冬天延伸取水口里的水会不会结冰?...查看详情
建规中的城镇、居住区室外用水量与建筑物室外用水量的指标有矛盾之处:例如小区居住人口小于一万人的,前者指标为灭火次数一次,灭火用水量为10L/S;而建筑物室外消防用水指标为10~25L/S。是否在实施中从严设计,各位的经验做法是怎样的。...查看详情
一个私人山庄,无市政管,打井并建蓄水池100T,单体建筑不用设置室内消火栓,但室外设置室外消火栓,由于无市政管,则室外消防按临时系统设计,那么要满足在屋面任意高度,能10m水住,那么压力应该约17(水枪压力)+14.22(六条水带损失)+楼层高度。水压远远大于生活水压(合用加压设备)。请问应该采取那种加压设备比较好。用稳压系统,在给水分枝上设减压装置如何?我知道有消防与生活合用的变频设备,可以设计...查看详情
我做了一个预算,图纸上室外启泵线路套管是32的厚壁钢管,可是我找了书上说在电气配线里找,我看了半天哪个都不象,请问该套哪个?我是用江苏清单报价做的...查看详情
有一个厂区,消防水池决定采用室外景观水池,以节约造价。 该景观水池容积800t,满足水量要求,但是由于消防用水包括自喷,对于室外的景观水池,肯定存在水质污染的问题。 请问,我在喷淋泵前加设一过滤器,可以解决水质污染,易堵塞喷头的问题嘛??采用哪种过滤器比较好呢? 麻烦同志们指点一二:)...查看详情
室内地下室消防泵比室外消防水池水位高怎么办,如何实现自灌式取水?...查看详情
各位大侠,本人遇到一个设计.是山上林区消防道路的消防设计.要布置室外消火栓和灭火器材.我不知道消防水量是多少?灭火器材怎样布置.不知有无相应的设计规范可遵循?望知道的同仁不吝赐教,在下感激不禁....查看详情
请问大家:室外消防给水管线采用何种方式保温呢?因为是死水,又是在屋顶采用什么方式保温呢?除了用电子管外。谢谢大家!!!!...查看详情
室外消火栓设在消防水池消防泵的出水管还是市政进水管?消防水池容积是考虑了室外消防水量的,那是应该接在消防泵的出水管上了,可室外消防栓是供消防车自带的消防泵从中抽水,俩泵合适吗?如果直接接在市政进水管上,那消防水池考虑的室外消防水量有是么用?...查看详情
请教工厂室外消防管是否可以架空设计...查看详情
<<建给>>:室外消防给水管道的布置应符合下列要求: 环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量 ."环状管网的输水干管不应少于两条"是不是指有两道环状管网啊?谢谢!...查看详情
室外消防管与室外给水管什么时候合用??? 合用有什么好处??? 谢谢!~~~~...查看详情
各位前辈现在最常用的管材是什么? 图纸上没有设计管材类型,消防运行压力1.4MPA,喷淋1.0MP DN150 如果综合考虑造价和施工,哪种管才比较常用并且经济 谢谢大家...查看详情