:handshake 一、如果项目周边有成熟的市政管网,且能提供两处给水引入管进入项目区域,流量也能同时满足室外消防水量。此时项目的室外消防由市政直接供水,根据规范可能需要加设室外消火栓,但就不需要再自己增设室外消火栓泵,消防水池也不必贮存室外消防用水。 但这里我有疑问:如果其他条件不变,唯独市政管流量不能同时满足该项目室外消防水量,此时按照规范消防水池需贮存室外消防水量不足部分,那么室外消防供水...查看详情
偶尔能碰上室内无消防用水,室外消防用水量为20L/S的建筑,比如丁类厂房或则5000-10000立方米的办公楼等等:) 这个情况下碰到以下几条规范: (一) 8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池: 2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。 (按这个要求,我可以不设置消防水池,在市政只有一个进水口的情况下) (二) 8.2.7 室外消防给水管道的布置...查看详情