由于基础埋深较大,在正负零除增加地梁层,不设楼板,嵌固端取基础顶,按有一层地下室考虑。审图时,要求增加上部结构嵌固于正负零模型,与嵌固于基础顶面模型取包络设计。我师父认为我原计算(是在他的指导下计算的)是正确的,因为地梁层无板,刚度不足以嵌固上部结构。。。个人认为审图提出的意见有道理,地梁层虽无楼板,但有刚性地面,且土体也有约束作用,塑性铰有上移至地上一层的可能,因此应取两模型的包络设计。新手求大...查看详情
一大型商场地上两层,长72m,宽25m,现在甲方要求不设伸缩缝,根据总工要求要计算温度应力对结构的影响,可是根据PKPM温度应力计算后的配筋都太大了,还有很多超筋,现在不算温度应力,怕审图的提这个问题,该怎么办...查看详情
各位,混凝土规范和建筑地基基础规范均对混凝土构件局部承压作出规定,最重要的是当基础底板的混凝土强度等级小于柱时,要求验算柱下基础底板的局部受压,基础或为筏板,或为独立基础,或为基础梁。 疑问是: 1、对于现浇钢筋混凝土结构,和砌体中的钢筋混凝土梁压在砌体墙上有本质的不同。砌体结构中,梁是与砌体“脱离”的,两者有个接触面,这个接触面就会形成砌体的承压面,梁端竖向力以集中力形式作用于承压面。局部承...查看详情
天正结构和探索者怎么都没有柱的计算?! 都只有梁的计算,为什么没有柱的计算呢? 谢谢。。。。。...查看详情
作者简介:廖小雄:硕士,结构工程 在目前的地下室采用锚杆抗浮设计中,通常是利用上部结构自重和锚杆共同抗浮,其一般计算方法为:(总的水浮力-结构自重-桩的抗拔力)/单根锚杆承载力=所需锚杆的根数。具体做法是:将锚杆均匀分布在底板下,锚杆间距用底部面积除所需锚杆根数确定。 以上计算方法及具体做法,有如下问题: (1)传力途径不清晰。水浮力是均匀作用在底板上,而结构抗浮力作用(除底板自重外)都具有不均匀...查看详情
刚发现10版混凝土规范和10版高规中关于界限相对受压区高度的计算公司有些不同。混凝土规范对有屈服点的普通钢筋,计算公式为:5110197,高规采用的公式是:5110206,上述二公式在砼等级小于C50时,一个到0.8,一个取1.0,计算结果会相差很大的。老砼规和老高规中采用的公式均为式一,难道是新规范弄错了? 5110197 5110206...查看详情
结构分析中倾覆力矩的计算与嵌固层的设置...查看详情
5103771 5103771...查看详情
抗震剪刀墙结构小跨高比连梁承载力计算分析...查看详情
2010年下午第20题 计算围护结构时候 如高度超过60m 是否将基本风压放大1.1倍,有的老师的答案是放大1.1倍 有的老师认为围护结构不需要放大...查看详情
无梁楼盖结构的计算方法的分析与思考(朱炳寅).pdf...查看详情
新的绿色建筑设计要求结构提供造型线条大样计算书 大伙打了这个计算书吗...查看详情
考虑地下室的高层结构动力计算模型及其对结构基本周期的影响...查看详情
框架结构怎么计算梁荷载,本人新手请教各位大神...查看详情
现在厂房多采用混凝土框架-轻钢屋盖; 那么问题来了:1.模型建立采用混凝土结构,钢屋盖用刚性杆替代钢梁,参数定义时刚性杆两端点铰;那么我们周期比、位移角、位移比按照什么标准进行(结构竖向不规则) 2.钢屋盖设计时采用pkpm门式钢架,挠度控制变为1/250,这种设计是否合理; 3.分开设计后如何衔接,混凝土框架柱是否需要加强(我直接将框架柱配筋提高25%、基础增大25%) 大家给我说说这是否合理;...查看详情
SATWE 结构整体计算时设计参数的合理选取...查看详情
3D3S10.0钢管桁架结构计算和分析...查看详情
如题,最近学习钢结构,看到屋架计算长度这一块,不太明白为什么“钢结构屋架下弦杆平面外计算长度为什么取屋架跨度的一半”谢谢解答. 另外,关于平面内,平面外和构件的X,Y轴是什么关系?怎么从图中看出中竖杆kf是斜平面的呢? 5091670...查看详情
SATWE 结构整体计算时设计参数的合理选取(五)...查看详情
姜学诗-应正确计算转换层上部与下部结构的侧向刚度比...查看详情