距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线结构计算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与结构计算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
高层剪力墙结构商业裙楼2层转换了一两副墙或者柱子,计算模型结构类型如何选取呢,是按部分框支剪力墙结构计算吗?还有需要进行有限元设计吗?...查看详情
谁有手工计算钢结构门式刚架的端板连接节点计算全套?求提供。...查看详情
我正做这样一个项目,没夹层的两跨设有桥式吊车,这样的模型怎么计算,求大师们指点!不胜感激!5156866 5156866...查看详情
钢框架结构柱子计算长度根据《钢规》附录D计算。计算长度对钢柱稳定承载力计算结果影响很大。 1、如下图所示,钢柱中部与层间的一根横向钢梁连接,柱子两个方向的计算长度如何确定?这个柱子是否需要按分成两段柱子分别验算稳定承载力? 2、如果对于空间交错斜向布置的刚性连接框架结构(例如单层球面网壳),计算长度该如何确定?似乎已不能套用《钢规》附录D的计算方法了。 以上两个问题,望指点:)...查看详情
请问大家,对于型钢混合结构,其中的钢结构部分,是否也要求按普通钢结构那样进行节点计算,如强节点等要求...查看详情
如何计算复杂结构平面的附加斜交水平地震作用 Kingckong按:漏算斜交抗侧力构件方向的水平地震作用,是常见的违反强条行为。在这里简单分析了一下规范条文考虑的因素,讨论了对复杂结构平面应如何计算附加斜交水平地震作用。 1、规范条文引述: 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第5.1.1条第2款:有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15°时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用...查看详情
《建筑抗震设计规范》在多高层钢结构房屋抗侧力构件连接计算规定中隐存的安全问题 新颁布的《建筑抗震设计规范》( GB 50011—2010) 在多高层钢结构房屋抗侧力构件连接计算规定中隐存 的安全问题有: 1) 在表5. 4. 2 的新规定中,把2001 版抗震规范强制性条文中焊缝的承载力抗震调整系数γwRE 由0. 90 降成了与 梁的γbRE相同的0. 75,使原要求的强连接降成了二者之间并无强...查看详情
地下室结构是否需要进行抗震计算? 答案:在某些条件下可不进行抗震计算,在另外一些条件下则需要。 一、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 14.2.1 按本章要求采取抗震措施的下列地下建筑,可不进行地震作用计算: 17度Ⅰ、Ⅱ类场地的丙类地下建筑。 28度(0.20g)Ⅰ、Ⅱ类场地时,不超过二层、体型规则的中小跨度丙类地下建筑。 二、《高层建筑混凝土结构技术规程》J(GJ 3-201...查看详情
各位大侠,我做了一个钢框架,设柱间支撑(中心支撑),SATWE算的,支撑间的楼层的水平梁无轴力,我把刚性假定取消也没有,后来改用PMSAP和PM-SAPS计算(这两个好像是一回事),楼层的水平梁还是无轴力;最先我以为是水平杆按梁输入有问题,后来我把水平杆按二力杆输入还是没轴力,请教一下各位,有谁遇到过这种情况?如果用PK单榀计算,水平杆肯定是有轴力的。 急盼指教!!谢谢!!...查看详情
最近与业主结算, 业主计算膜的投影面积,竟然拿出计算规程,膜的投影面积扣除弧边(弧的内切线),即只计算方框内的面积,所有弧边都扣除。亏大了,但又拿不出有力的证据反驳业主。 各位大侠有啥高见?...查看详情
在进行膜结构荷载分析时,将膜结构与支承结构分开计算,即将支承结构作为膜结构的支承点,计算出反力后,将反力反作用在支承结构上,进行支承结构分析。 我认为这种方法很不可取,工程设计应对膜结构包括支承结构进行整体非线性分析。以我的经验,采用分开计算的方法,如果将支承结构作为膜结构的弹性支承点,即考虑支承结构的刚度,这种假设误差会小一些(如果支承结构较弱,几何非线性较强,这种假设方式亦可能导致很大的误差...查看详情
A、调整方案一的布置情况: 1、取消原一层在S6(N6)、S8(N8)轴墙上的大洞口,改为混凝土墙并在该墙上开1.8m宽洞口; 2、取消一层在1/S5(1/N5)、1/S9(1/N9)及公寓大堂S1(N1)轴的剪力墙,改为框支结构; 3、取消S5(N5)、S9(N9)轴剪力墙; 4、外墙体厚度调整为500mm,内部部分墙体也同样调整为500mm。 5、外墙首层及地下一、二层连梁高度调整为1800...查看详情
1. 在经验系数法中,弯矩系数为没有端支座外侧悬挑板的经验值,如果有较大且负弯矩大于边支座截面负弯矩时,才考虑悬臂弯矩对无梁楼盖的影响 。按照这个建议,采用经验系数法就可以不考虑支座线刚度和支座弯矩分配影响,只考虑板带的受力情况,这在实际应用中是否稳妥。 2. 在不考虑支座弯矩分配影响下,文献 建议在经验系数法中,板柱节点处上柱和下柱弯矩设计值之和Mc=0.25M(中柱)或Mc=0.40M(边柱)...查看详情
今天被审图老大爷提了很严重的问题,我们的计算书中未见抗规中8.2.8条钢结构抗侧力构件的连接计算,要我们补充,看了一下规范,瞬间僵了@blei@,每种节点都算一下,得算死了,请问各位钢构大神们,有没有经历过这种情况,拿来分享下,到底是算不算?:loveliness:还请大侠们指导一二啊,小弟我感激不尽那@ding@@ding@@ding@...查看详情
新的建筑结构设计规范在结构可靠度、设计计算、配筋构造方面均有重大更新和补充,特别是对抗震及结构的整体性,规则性作出了更高的要求,使结构设计不可能一次完成。如何正确运用设计软件进行结构设计计算,以满足新规范的要求,是每个设计人员都非常关心的问题。以SATWE软件为例,进行结构设计计算步骤的讨论,对一个典型工程而言,使用结构软件进行结构计算分四步较为科学。 1.完成整体参数的正确设定 计算开始以前...查看详情
本文运用参数分析手段,通过改变钢管结构KK形节点的主管及支管的壁厚,管径,研究了他们对节点支管轴心承载力的影响。 http://www.s-notes.cn/upload/20101207-%E5%88%98%E6%B5%A9-%E7%BB%93%E6%9E%84%E5%88%86%E6%9E%90-%E9%92%A2%E7%AE%A1%E7%BB%93%E6%9E%84KK%E5%9E%8B%E...查看详情
当杆件在两相邻的横截面处有一对垂直于杆轴,但方向相反的横向力作用时,其发生的变形为该两截面沿横向力方向发生相对的错动,此变形称为剪切变形。剪切变形受力特征:杆件受到两个大小相等,方向相反、作用线垂直于杆的轴线并且相互平行且相距很近的力的作用。剪应力求法:根据构件破坏的可能性,以直接试验为基础,以较为近似的名义应力公式进行构件的强度计算。名义剪应力:假设剪应力在整个剪切面上均匀分布。 τ=Fs/A剪...查看详情
1、 轴压比:主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.7和6.4.6。 2、 剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,参见《高规》的表3.3.13;地震规范的表5.2.5同。程序对算出的“楼层最小地震剪力系数”如果不满足规范的要求,将给出是否调整地震剪力的选择。根据规范组的解释,如果不满足,就应调整结构方案,直到达到规范的值为止,而不能简单的调大地震力。...查看详情
高层建筑屋顶有个水箱,水箱做混凝土结构,该如何整体建模计算?...查看详情
钢结构厂房计算,地震烈度的变化,怎么结构应力没有变化?求解:handshake...查看详情