消防系统更新时间:2025-12-04 17:52:04

本专题为土木在线消防系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 是否需要泵房?另外可否提供一些参考资料?...查看详情

    用户:荒唐小兔兔 浏览量:94 时间:2023-07-11
  • 建筑消防给水图片1

    依据国家科技传播中心项目水消防系统设计安装过程中提出的诸多疑问,从室内消火栓安装及装饰、屋面室外消火栓设计、自喷避障及泄水、消防水位设置等方面提出了注意事项和思考,以期进一步提升建筑水消防系统使用和管理的安全便捷。 01 室内消火栓安装及装饰 1.1 消火栓安装位置 根据《消火栓箱》(GB/T 14561-2019)5.5.3条、《消防给水...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:146 时间:2023-06-28
  • 建筑智能化图片1

    火灾报警系统报警原理图 火灾报警与联动控制系统图 #1 消防系统常见故障及维修——火灾自动报警系统 火灾自动报警系统由报警控制器、感烟探测器、感温探测器、火焰探测器、声光、手报、手动报警按钮、消火栓按钮等组件构成。 火灾发生时,探测器将火灾信号传输到报警控制器,通过声光信号表现出来,并在控制面板上显示火灾发生的部位,从而达到预报火警的目的。 同时,也可以通过手动报警...查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:205 时间:2023-06-07
  • 建筑智能化图片1

    火灾一直是我们生活中难以避免的天灾,大部情况下都难以逃生,特别是现在高层及超高层建筑的增加以及商场超市等群众聚集场所规模的迅速扩大,消防安全的重要性越来越突出。随着智能建筑技术的发展和成熟,越来越多的新型建筑采用了智慧消防系统。那么什么是智慧消防系统呢?本篇就来为大家介绍一下什么是智慧消防系统,智慧消防系统的主要功能及智慧消防系统的发展前景,一起来看看吧。 一、什么是智慧消防系统 智慧...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:128 时间:2023-05-24
  • 建筑消防给水图片1

    #1 管道 1)消火栓系统:架空管道当系统工作压力≤1.20MPa 时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力>1.20MPa 时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力>1.60MPa 时,应采用热浸镀锌无缝钢管。 2)高位消防水箱:在屋顶露天设置时,水箱的人孔、进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施。 3)消防水泵进、出水管上设置的蝶阀应有自锁装置。 4)自动...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:103 时间:2023-05-08
  • 输变电工程图片1

    1、符合下列条件时,消防给水系统应分区供水: ① 系统工作压力大于2.40MPa; ② 消火栓栓口处静压大于1.0MPa; ③ 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。 2、分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式。 但当系统的工作压力大于2....查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:84 时间:2023-03-24
  • 建筑消防给水图片1

    一、系统介绍: (一)系统功能描述: 当火情发生时,探测器(光电感烟探头)自动发出警报并传输信号,主机在6 秒钟收到信号并立即循环不间断向6个人拨打电话进行远程语音报警,将信息传递给联网平台、用户等相关人,起到立体复合报警的作用。报警电话号可设置物业、本人、邻居、亲友等,这样能在阴燃阶段第一时间发现着火点并做出反应采取措施,能把火灾消灭在萌芽状态,大大减少了亡人火灾的发生。 (二)主要功能特点: ...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:140 时间:2023-03-24
  • 建筑消防给水图片1

    01主机设备 a.冬季长期不使用设备,请把冷(温)水、冷却水全部排净;为防止腐蚀发生,建议设备及系统内使用氮气吹干后,再封入氮气存放。 b.冬季使用的室外型设备,请注意设备低负荷运转,轻负荷停机时,请保证各系统循环泵连续运转;请更换低温型真空泵油,避免引起真空泵启动过载。 02冷却塔 一般情况冷却塔补水管暴...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:83 时间:2023-03-21
  • 建筑消防给水图片1

    软密封闸阀软密封闸阀,工业用阀,软密封闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关 , 不能作调节和节流。闸板有两个密封面 , 最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异 , 公称通径为 DN50~DN1200, 使用温度:≤200℃。 Y型过滤器Y型过滤器用于水、油、气管道和各种设备上不可缺少的一种装置,它主要清除管内中的介质,来保护...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:193 时间:2023-03-03
  • 建筑消防给水图片1

    各种系统试验压力一图总结 你们要的各种系统的试验压力总结好了,请笑纳。 1.消防给水系统: 2.消火栓系统(注意 :消防给水系统、消火栓系统和自喷系统管网的强度试验冲洗和严密性试验,要求是一样的) 3.泡沫系统: 4.气体灭火系统: 内容源于网络,旨在...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:84 时间:2023-03-03
  • 给水维护周期总结 冬季每天 室外消防水池等 温度 日 稳压泵 起停泵压力、次数 柴油机消防泵 电池电量 水源控制阀、报警阀组 外观检查 周 消防水泵 模拟启泵,自动巡检记录 消防水泵 储油箱的储油量 月 消防水池、高位消防水箱 水位 柴油机消防泵 手动启动柴油机消防泵 气压罐 检测气压、水位、有效容积 消防水泵 检测自动巡检记录 消防水泵...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:82 时间:2023-02-23
  • 建筑消防给水图片1

    一、定义 动水压力:消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压。 静水压力:消防给水系统管网内水在静止时管道某一点的压力,简称静压。 二、静水压力 1.不同建筑最不利点处的静水压力 2. 稳压泵 1)稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。2)稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:246 时间:2023-02-16
  • 消防系统材料分类明细表,Excel版可下载!...查看详情

    用户:wwp88369 浏览量:85 时间:2023-01-19
  • 防雷减灾图片1

    来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 文末附下载方式 ……...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:51 时间:2023-01-05
  • 《自动喷水灭火系统设计规范》中的快速排气阀,就是较大排气量的自动排气阀,自动排气阀的选型及应用,应根据不同的系统要求确定。 本文阐述自动排气阀的结构原理及应用规则,并附视频分解! 一、自动排气阀的功能: 在消防给水管网中,初次充水需要排除管网内的空气,正常运行时也可能在管网高处积集空气,为保证系统安全提高灭火效率,需要及时排除这些积集的气体,通常使用自动排气阀。 二、主要结构及工作原理: 自动排...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:131 时间:2022-12-21
  • 建筑消防给水图片1

    在很多系统中,压力表是系统正常运行的重要保障! 按精确度等级划分,压力表主要分为"精密压力表"和"一般压力表"。建筑工程行业多采用一般压力表,一般压力表是指精确度等级等于或低于1.0级的压力表、真空表及压力真空表。 精确度、量程、检定周期等,是压力表的关键要素,存在较多误区!实际应用的问题很多,主要集中在四个方面: 1、概念错误:实际应用中,主要使用一般压力表,很多人不理解一般压力表的概念。 2、...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:177 时间:2022-12-14
  • 土建工程造价图片1

    总平面布局 高层厂房,占地面积大于 3000m2的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道或沿建筑物的两个长边设置消防车道。 建筑之间的防火间距应满足《建筑设计防火规范》规定。 消防车道设置应满足《建筑设计防火规范》规定,且车道净宽度和净空高度均不得小于4m。 ...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:109 时间:2022-10-21
  • 灯具应急点亮不超过0.5小时,这个时间按0.5小时加上吗?...查看详情

    用户:同顺 浏览量:45 时间:2022-09-24
  • 建筑消防给水图片1

    一、自动报警系统的工作原理 火灾自动报警系统应由触发装置、灾报警装置、灾警报装置和电源等四部分组成,火灾报警大致过程:当烟、温度、光、气体浓度等火场参数超过某一给定阈值时,火灾探测器动作,发出报警号,该信号经过连接导线传送至区域火灾报警控制器和(或)集中火灾报警控制器, 发出声、光报警信号,同时显示火灾发生的部位,以通知消防值班人员做出反应,这也就是我们通常所说的火灾自动报警系统的工作原理。 二...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:205 时间:2022-09-09
  • 建筑消防给水图片1

    消防给水消火栓系统 1. 消防水池 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1)消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。2)取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。3)取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。4)取水口(井)与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。 2...查看详情

    用户:wx_44038102 浏览量:139 时间:2022-09-08