距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线空气处理机组设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空气处理机组设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
一般的空气处理机组,从出风方向看,冷热水管都是左接的。我想问能不能右接? 如果能右接,为什么一般的样本上都是左接的? 请高手指点?...查看详情
看到一酒店设计设备清单,上面写的有水平吊顶式空气处理机组,不知道它与机械排烟系统、机械送风排风系统一样不,是不是同一种设备,他们的作用各是什么?请搞暖通的高手作答,谢谢了...查看详情
空气处理机组干蒸汽加热盘管,管径如何计算啊?按照《使用供热空调设计手册》第二版(陆耀庆)里面高压200kpa选择管径和凝结水管径对不对啊? 我还有一个问题,一般我们设计只设计进机房的蒸汽管道,这个管道的设计怎么控制啊?...查看详情
各位前辈,请教一下组合式空调机组与组合式空气处理机的区别...查看详情
3888219 疑惑:1.新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷? 2.FP处于湿工况,这是为什么?是不是因为FP处理后的状态点O的含湿量低于N? 3.C点的确定.书中是这样确定的: 3888220 请各位大侠指点。谢谢!! 本帖最后由 linzc007 于 2010-6-5 14:57 编辑 ] 3888219 3888220...查看详情
3882843...查看详情
问个很菜的问题:空气处理机组的制冷和加热一般采取什么方式?...查看详情
施工中吊装式空气处理机组与供回水管道采用不锈钢软连接,但在试压时出现不锈钢软连接变长将设备移动错位。有哪位大师知道如何让处理?谢谢...查看详情
比如需要送风量 2万m3/h,排风量5000m3/h 新风量5000m3/h 如何选取转轮空气机组里面的送风机和排风机参数? 见附图 上排为排风渠道 下排为送风渠道 上下排是相通还是不相通? 假如为了避免污染 上下不相通 热量交换只通过转轮来传递 送风机选2万的 排风机选5千的 那这个机组的回风量是5千还是2万?? 回风的动力是来自排风机还是送风机? 本帖最后由 thooo_win 于 2010...查看详情
如题,请教各位暖通高手~~~...查看详情
变风量空气处理机组5.5千瓦,吊装式空气处理机组,风机盘管如何配电?配电柜内除了断路器外,需要交流接触器和热继电器的保护么? 请前辈们教教我。 急求。 :'(...查看详情
急求“在选择空气处理机组时,如何校核冷量。(是从大水量还是小水量对应的冷量开始校核;校核时实际进风的湿球温度有和影响):) :) ”...查看详情
请教,国内哪个厂家手术室用净化空气处理机组好。...查看详情
我先开个头 1.不要选择过大风量的机组,否则在商场会有噪音要求 2.末端风管设计应该以以平衡为原则,否则要多设很多风管 3.吊顶机不宜考虑负担新风负荷,否则新风处理的冷凝水不容易处理好 抛砖引玉啦...查看详情
中型商场采用全空气系统,要用组合式机组还是一般的空气处理机组就行了?面积5000平左右.集中排风是不是取新风的85%...查看详情
最近遇到几个关于空气处理机组冷、热盘管排数的问题,望高人指点。谢谢! 最近发现些空调设备厂家根据我提供的空调机组参数计算出循环机组、新风机组的冷盘管数为4排、6排;热盘管数为1排。不知道盘管排数是怎么计算出来的,请求帮助!...查看详情
请问请教末端设备空气处理机组(包括新风,回风两种不同工况情况)是如何控制的。回风工况可以像风机盘管那样用三级开关吗?新风又如何? 请指教,谢谢!...查看详情
由于冷水机组的供回水温度为一般为7-12 oC,那经空调机表冷器处理过的空气温度一般是多少(即未经再热,过冷排后的空气温度)?...查看详情
我司正在投标一个项目, 招标文件中指定的主机和空气处理机组选用了不同品牌的设备. 有没有人知道这样做有什么优点和缺点啊?...查看详情
空气处理机组中采用直燃式空气加热 在进行风管水力计算时 燃烧器段的阻力怎么算呢?...查看详情