本专题为土木在线地下室结构设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下室结构设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我们这里经济不富裕,框架房屋有地下室且丰水期地下水位也较深时(低于地下室地坪好几米),常采用砖砌墙体作为地下室的挡土墙,墙高一半处加一道圈梁(370X240),边框架柱间墙中部设构造柱(构造柱宽370、高同墙厚,纵筋上端锚入框架梁内,下端锚入墙体条基内),墙厚一般为370mm(H<3.0M),490mm(3.0M<H<3.6M)。请问这样做可以吗?虽然我验算怎么也不够,但好几幢已建成六七年的框架结...查看详情
半地下室层高2.2m,基础埋深d=2.0m,我的问题是上部结构传至基础顶面的竖向力,在底层的计算高度取值应为多少?请大家帮忙!!!...查看详情
筏板吗?如果是筏板+桩基础应该注意什么问题? 剪力墙下地梁和框架柱下的地梁在计算上有什么区别? 筏板+桩基础中筏板可以提供多少承载力?...查看详情
我是一名正在做毕业设计的本科生,因为以前没有接触过有关地下室的设计,现在一窍不通,希望有高手能上传一个完整些的算例,借鉴一下。...查看详情
高层剪力墙结构,人防地下室,人工挖孔桩,基础埋深5.8m,距岩层4m,地下水-2.3m,各位高手请给点建议。...查看详情
框架带地下室结构,外墙按挡土墙考虑时:如何做法? 按挡土墙考虑,对于框架结构,挡土墙是连接到柱子上,还是在柱子外侧,不与柱子连接. 1.不与柱子连接时,挡土墙基础和地下室的基础(筏板或其他基础)相互连接,其荷载在PKPM怎么输入挡土墙传给基础的荷载?? 2.当把挡土墙作成与柱子连接时,当一块四边嵌固的双向板算,此挡土墙传到地下室顶部梁的荷栽如何考虑,在PKPM中如何输入呢??挡土墙下部直接落到框架...查看详情
钢结构下边有地下室,钢柱和基础怎么处理,这个车间的西边比东边高5米多,甲方为了利用空间,在东边设了一排车库,这个怎么处理...查看详情
如题.因主体结构的柱截面与外挡墙相连可能受力面积变大,主体结构主体结构柱砼强度可适当减低.但若两者相差较大时,麻烦就来了.不把砼调一致,施工较困难.反之,柱砼强度在上层比下层高,因本人还未尝试柱砼强度在上层比下层高做法.现请教各路大侠....查看详情
用PKPM计算有地下室的夸混结构,如何选参数呀!,那但高手给点点!...查看详情
一层地下室、地上一层,地下室采用钢结构,地下室顶板采用楼承板加钢筋混凝土,一层采用门式钢架,这是地下室顶板需要考虑嵌固么?如果考虑嵌固,该顶板厚度需要不小于180mm么?...查看详情
地下室顶板什么情况下作为上部结构的镶嵌部位?地下室顶板什么情况下不能作为上部结构的镶嵌部位?...查看详情
怎么做它的桩基础,以前只做过框架的桩基础,请前辈指导,每段墙下都设桩么,要有承台么...查看详情
一层地下室,框架结构,甲方为降低造价要求地下室外墙采用砖砌体。地下室外砖墙按纯挡土墙计算还是按填充墙考虑,两者的计算模型如何选取....查看详情
请各位大虾多多指教,提供经验...查看详情
软件中说,有两种方法考虑回填土的约束作用,即嵌固水平位移法和弹簧刚度法,但怎样对软件操作才是应用嵌固水平位移法?又怎样操作才是应用弹簧刚度法?...查看详情
有一工程,地上两层框架,地下一层为六级人防,审图时,说应按框架结构计算(也看到网上有朋友说应按框架计算)但是如按框架计算,实际有墙的地方应怎样在软件中输入(例如窗井墙和个别内墙,另外人防外墙处本来没设框架梁,这样一来,是否还要先加设一道梁?我怎么觉着这样算与实际情况也不符呢?)...查看详情
如何多塔大底盘地下室整体结构计算 看很多帖子,一般地下室计算都只说构件计算,如外墙,楼盖,底板等,不知多塔结构大底盘地下室整体计算该如何下手(如果上部结构分开计算),请高人指点。...查看详情
抗震规范第6.1.14条规定了地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时的有关要求。主要考虑柱在地上一层的下端出现塑性铰而不是梁柱节点两侧的梁出现塑性铰。通常采用提高地下室顶板梁受弯承载力且增大地下室柱顶的受弯承载力的方法来考虑柱底的嵌固。 对于边柱和角柱,由于中有一面有梁,为满足该梁端截面实际弯距承载力不宜小于柱下端实际承载力的要求,可采用增大梁截面,或不增大梁截面而增加梁配筋的方法。实际工程应用时还应...查看详情
请问有人防地下室顶底板为预应力结构的吗?有的话用什么结构软件计算? 但人防规范没有谈到 预应力结构问题.------急答.先谢了....查看详情
穿地下室(或暖沟)外墙做防水套管,还需要给结构提条件,在结构专业图纸上表示吗.可不可以在说明中注明施工时配合土建做好套管预留就行了呢...查看详情