距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线空调系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
通风管道配件http://p3.pstatp.com/large/1c660002a29f9529dae8http://p3.pstatp.com/large/1c650002bafa51d277e1风量调节阀和定风量调节器http://p3.pstatp.com/large/1c620002a93e595c513a风机与风管的连接通风机进、出口与风管的正确连接,可保证达到风机的铭牌性能。如果处理...查看详情
(1)考虑工作区的温度衰减、速度衰减,贴附长度,送风可到达的区域( 2 ) 风口选择的方法 1、由室内负荷确定送风量、送风温差 2、根据建筑空间的特点选择流型和风口类型 3、确定每个风口的流程或服务范围 4、由工作区最大允许风速、流程求送风速度 5、求工作区最大温度波动。若超标准 , 需要 调整设计 , 再重新核算 6、由每个送风口的服务范围求送风口个数和每个送风口的送风量 7、由每个送风口的送风...查看详情
一、 室内常见设计安装问题噪音及处理1. 内机设计选择不当导致噪音超标不同功能的房间对噪音的要求不尽相同,应根据具体噪音要求选择合适的室内机型,以下为典型场所的室内机型形式:http://p3.pstatp.com/large/191d0006d38a8991e2612. 机组静压选择过大导致噪音风机噪音是空调系统的主要噪音之一,过大的机外静压可转换成风量,表现为风机转速、风管、风口风速的大幅提高...查看详情
本帖最后由 姑苏才子 于 2017-4-24 17:15 编辑 1.中央空调风管的作用 http://p3.pstatp.com/large/19f40005e9180dae2cbd2.中央空调风管的分类 低速风管:传统设计 高速风管:高层建筑空调 3.中央空调空气处理系统的分类 单区域系统 : 房间负荷变化时, 空气流量不变. 中央设备只有一个温控器控制. 风机流量 CFM 保持恒定. 如果采...查看详情
采用中央空调系统,夏季制冷,冬季制热。但是楼内有厨房,只能用散热器,可不可以把散热器接到空调系统上。有需要注意的问题么。...查看详情
1)风机盘管的回水管上应设置浮点式电热阀,也可采用传统的电动两通阀(对房间温度控制要求不高时)或电动两通调节阀(对房间温度控制要求较高时)。前者与后两者相比,具有控制精度高、运行稳定性强、无噪声、体积小等优点;新风机组、组合式空调器的回水管上,应设置动态平衡电动调节阀或电动两通调节阀。前者只受房间温度设定控制,不受外网压力波动的影响,比后者具有更好的调节特性和更长的使用寿命。2)应在总供回水管之间...查看详情
哪位大神能帮个忙~~Dest模拟温湿度独立控制系统的水系统能耗怎么老出不来结果,而且新风没法设置,设成冷凝除湿吧,添加不了第二个冷水机组,溶液除湿吧,软件里也没有这一选项...查看详情
VRV空调系统的内机是否每一个都需要检修口,检修口的尺寸都是450mm×450mm吗?...查看详情
10000平米商业,层高4.5米。比对了下VRV和水冷机,感觉VRV的前期投资很贵,水冷机的后期维护成本较高。大神们给个建议吧...查看详情
一.设备间面积及层高与管路布置原则 随着智能建筑及建筑功能的发展,设备布置所需的空间越来越受限制了。设备间的管路管线只有认真合理的进行空间管理,才能节省空间,并避免不必要的返工。5757013 设备层布置原则: 20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层 30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层 30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层 生产厂房宜在其周边辅房...查看详情
智能化系统是将建筑技术与现代计算机技术、信息与网络技术、自动控制技术相结合,将建筑的安全防卫、物业管理、多元信息服务与管理、办公与智能化系统集成,为建筑的服务与管理提供高技术的智能化辅助管理手段,提高物业管理和服务水平,以期实现快捷、高效的超值服务,提供更加安全、方便、舒适的居家环境。...查看详情
空调建筑热工要求1建筑围护结构的一些热工特性玻璃的吸收率主要取决于Fe2O3的含量;长波辐射(低于120℃)不能穿透玻璃;从空气中进入透光材料时,折射率总是大于1;遮阳系数SC的定义,可能为1或大于1;总遮阳系数=分遮阳系数相乘;Low-e膜的作用:减少辐射传热,而不是减少SC,双层玻璃之间。2工艺性空调的建筑热工要求“暖通设计规范”:与恒温精度有关,与地区无关,有热惰性D要求;比公建节能标准低。...查看详情
07K203 建筑空调循环冷却水系统设计与安装...查看详情
请教大家,通风空调系统使用的温度、流量、压力、压差传感器哪些需要供电的,哪些不需要?一直搞不明白。但是设计图纸上又要标示,以便电气专业配电...查看详情
将楼梯间的门窗及前室或合用前室的门(包括电梯门)全部关闭。将楼梯间的送风口全部打开。将所测前室及上层前室的送风口打开。将其他个前室的送风口关闭。启动送风机。测试方法:楼梯间内上下均匀选择3-5点,使用补偿微压计或微压传感器重复>3次的平均静压。静压值为40-50Pa为正常。测开启送风口的前室的一个点,使用补偿微压计或微压传感器重复>3次的平均静压。静压值为25-30Pa为正常。 以上采用微压差变送...查看详情
水机管子从末端向主机推、是看管子的流速选择还是看流量选择...查看详情
最近看到有人提意见说:设计时支管末端应增加旁通管以方便管路冲洗,因为以前设计图中没见过有专门为冲洗设计旁通阀的,查看规范是这样说明的: 《GB 50738-2011 通风与空调工程施工规范》中15.7管道冲洗试验 15.7.3冲洗试验首先冲洗最低处干管,后冲洗水平干管、立管、支管。 有以下疑问:是如何实现按照顺序冲洗的?要求在设计时增加什么阀门?实际上怎么做的尤其是支管?...查看详情
06K504 水环热泵空调系统设计与安装...查看详情
1 概述 某市植物园由天津市开发区总公司园林绿化公司承建,位于某市经济技术开发区。该植物园建筑外形为玻璃金字塔,分为大、小两座(以下简称大塔、小塔),大塔平面尺寸50m×50m,塔尖高度31.5m,主要栽培热带及亚热带植物;小塔平面尺寸25m×25m,尖高度15.1m,主要种植沙生植物。大、小塔之间由长度56m,进深17m,形如“时光隧道”的玻璃结构连廊连接,连廊下部为一层地下室,主要功能为设备用...查看详情
1. 空调运行前,应对其水系统进行清洗,以除去安装过程中的焊渣、油污等。值得注意的是:在清洗冷媒水系统干管时,应先关闭冷源机组蒸发器、风柜和风机盘管的进水阀,开启旁通阀,使污水通过旁通阀排出管外。蒸发器、风柜和风机盘管的清洗需单独进行。 2. 在运行过程中,每隔一到两周应对水质进行监测,调整PH值在规定范围内(6~8),将冷却水的浓缩倍数控制在2.5~3.5左右,同时,应及时对系统进行排污和补水。...查看详情