空调系统更新时间:2025-12-04 16:46:16

本专题为土木在线空调系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调图片1

    来源:机电安装工程交流平台 版权归原作者所有 空气源热泵两联供系统原理 空气源热泵的工作原理就是冬天以制冷剂为热媒,在空气中吸收热能,经压缩机将低温位的热能提升为高温位热能,加热系统循环水; 夏天以制冷剂为冷媒,在空气中吸收冷量,经压缩机将高温位的热能降低为低温位冷能,制冷系统循环水。 6209973 涡旋式制冷系统原理 涡旋式制冷压缩机是有两个双函数方程型线的动、静涡盘相互咬合而成。在吸气、压...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:1450 时间:2019-10-14
  • 智家毛细管网辐射空调系统,基于家庭生活全面优化而打造的室内智能科技系统的产品品牌,打破了传统的御寒避暑模式,以创新的方式,将毛细管辐射技术、全置换新风技术、可再生能源技术智家毛细管网辐射空调系统组成,运用“互联网+”来实现系统的监控和操作,对温度均衡的追求,室内湿度是否适宜,空气质量的优劣,多方位的改变进步。使普通住宅也可以实现室内恒温恒湿恒氧的健康舒适的目的。居家的舒适感,从此完美升级,春夏秋冬...查看详情

    用户:cof1570783220203 浏览量:639 时间:2019-10-11
  • 中央空调图片1

    水冷机组 风机盘管系统 6209184 风冷热泵 FCU AHU 6209185 水系统 6209186 6209187 地源热泵系统 6209188 地源热泵原理 6209189 夏天工作原理 6209190 冬天工作原理 水源热泵原理图 6209192 空气源热泵原理图 6209193 还是空气能热泵,制冷的同时回收部分冷凝热制取热水 6209194 同时地热采暖和制取热水的模式 62091...查看详情

    用户:刘湘123 浏览量:1047 时间:2019-10-11
  • 一、中央空调水系统工作流程 空调水系统包括冷却水系统(冷却水管、泵、冷却塔、冷凝器、阀门等)、冷冻水系统(冷冻水管、泵、末端、阀门、保温、膨胀水箱等)和冷凝水系统。 空调水系统包括: 1、冷媒水系统(空调水系统); 2、冷却水系统; 3、冷凝水系统; 1-水冷冷水机组 ;2-锅炉 ;3-冷冻水泵 ;4-热水泵 ;5-冷却水泵 ;6-冷却塔 ;7-分水器;8-集水器 ;9-压差控制阀 ;10-空...查看详情

    用户:紫安娜 浏览量:1963 时间:2019-10-08
  • 一般规定 一、洁净厂房净化空调系统的施工、验收除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定。 二、净化空调系统施工中使用的材料、附件和设备应符合工程设计图纸的要求,并不得产生或散发对产品生产的正常进行、产品质量和人员健康有害的物质。 三、施工中所使用的材料、附件和设备应具有产品出厂合格证等,进施工现场前应经验收,并应做好产品验收记录。 四...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:415 时间:2019-10-07
  • 新人提问, 最近在看计算书,发现其中新风冷负荷是采用 流量*密度*焓差 计算,焓差按是室外状态点和送风状态点两者差值计算的,为什么取的是送风状态点,新风负荷不应该是计算室外状态点和室内状态点么? 还有新风带走负荷是什么意思。。同样在计算过程中选的是 室内状态点和送风状态点之间的焓差 这给整晕了啊,谢谢前辈指教,刚开始学习看计算书各种看不懂...查看详情

    用户:tamsil 浏览量:770 时间:2019-09-25
  • 1、冷却水系统的调试冷却水系统的调试在冷却水系统试运行后期进行。在系统工作正常的情况下,用压力表测定水泵的压力,用钳形电流表测定水泵电机的运转电流,要求压力和电流不应出现大幅波动。用流量计对管路的流量进行调整,系统调整平衡后,冷却水流量应符合设计要求,允许偏差为20%,冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%。多台冷却塔并联运行时,各冷却塔的进、出水量应达到均衡一致。布水器喷嘴前的压力应...查看详情

    用户:贝贝猫商城采销 浏览量:359 时间:2019-09-19
  • 当中央空调循环水系统经长时间运行之后,系统中常会产生一些盐类沉淀物、腐蚀杂物和生物粘泥等。这些物质会影响机组换热器传热效率,定期处理空调循环水系统,能提高换热效率;降低运行能耗;避免出现高压报警和高压保护故障;减少维修费用;延长设备使用寿命。 清洗方式有几种,常见有的物理和化学清洗,制冷百科公众号建议,对于轻微结垢建议采用物理通炮清洗,但是对于端温差≥5℃或铜管结垢达3mm以上的建议采用化学清洗,...查看详情

    用户:司空空空 浏览量:418 时间:2019-09-18
  • 中央空调图片1

    来源:网络 如有侵权请联系删除 本文介绍了大连某超高层建筑暖通空调系统设计,主要包括冷热源系统、空调系统、采暖系统和通风防排烟系统的设计,以及系统中的节能措施。 项目概况 该超高层建筑地处大连市东港区,总建筑面积约329700平方米,其中地上建筑面积271800平方米,地下建筑面积57900平米。包括两栋超高层及其裙房,裙楼四层,为餐饮、办公、多功能厅、商业服务等;塔楼A座为公建式公寓塔楼,6...查看详情

    用户:司空空空 浏览量:3384 时间:2019-09-16
  • 中央空调水系统分开式循环和闭式循环两大类,这是中央空调系统设计必知的基础知识。 开式循环的优点:冷水箱有一定的蓄冷能力,可以减少冷冻机的开启时间,增加能量调节能力,且冷水温度的波动可以小一些。 开式循环的缺点是: 1.冷水与大气接触,循环水中含氧量高,宜腐蚀管路。 2.末端设备(喷水池、表冷器)与冷冻站高差较大时,水泵则须克服高差造成的静水压力,增加耗电量。 3.如果喷水池较低,不能直接自流回到冷...查看详情

    用户:广州索电 浏览量:784 时间:2019-09-12
  • 四川成都中洲锦城湖岸五恒毛细管辐射生态空调系统施工案例今天给大家分享的毛细管辐射空调系统施工案例来自四川成都高新区天府一街中洲锦城湖岸小区,告别传统空调,告别空调病,打造五恒健康舒适家,全年享受22-26的恒温居住环境。一套系统解决室内采暖制冷、解决室内空气质量问题,室内湿度、室内缺氧等。四季如春,不开窗也能呼吸新鲜洁净的空气,冬天加湿,夏天除湿,冬天供暖、夏天制冷。给家人提供健康舒适的居住环境。...查看详情

    用户:建源毛细管空调 浏览量:406 时间:2019-09-04
  • 洁净空调系统图片1

    空气调节与空气净化(净化空调系统部件与材料) 一、净化空调机组的选用除应满足防止微生物二次污染原则外,还应满足下列要求:1 净化空调机组内表面及内置零部件应选用耐消毒药品腐蚀的材料或面层,材质表面应光洁。2 内部结构及配置的零部件应便于消毒、清洗并能顺利排除清洗废水,不易积尘、积水和滋生细菌。3 表面冷却器的冷凝水排出口,宜设在正压段,否则应设能防倒吸并在负压时能顺利排出冷凝水的装置。凝结水管不应...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:398 时间:2019-09-04
  • 洁净空调系统图片1

    空气调节与空气净化(净化空调系统) 一、净化空调系统应使洁净手术部整体处于受控状态,并应使各洁净手术室灵活运行。 二、在手术进行过程中,Ⅰ级~Ⅲ级洁净手术室净化空调系统宜能够在送风温度低于室温状况下运行。 三、洁净手术室及与其配套的相邻洁净辅助用房应与其他洁净辅助用房分开设置净化空调系统;Ⅰ、Ⅱ级洁净手术室与负压手术室应每间采用独立净化空调系统,Ⅲ、Ⅳ级洁净手术室可2间~3间合用一个系统。净化空...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:694 时间:2019-09-04
  • 中央空调图片1

    来源:暖通空调在线论坛 一.工程内容 本工程包括:通风系统、空调系统、防排烟等。 1.1通风系统 地下车库、库房及各类机房设置机械排烟送风,在地下二、三层车库同时设置诱导风机,对风量进行喷射引导。 公寓部分各卫生间、厨房设置变压式排气道,利用排气扇、油烟机等设备进行通风,厨房设置补风。 14.1.2.空调系统 一至三层商场采用全空气调节系统,在每层设置空调机房,构成独立的全空气系统,并按新风补...查看详情

    用户:司空空空 浏览量:5839 时间:2019-09-03
  • 洁净空调系统图片1

    一.空调水系统流速的确定一般,当管径在DN100到DN250之间时,流速推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。目前管径的尺寸规格有:DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN70、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:1564 时间:2019-09-02
  • 1压缩机 压缩机根据压缩方式,容积型压缩机可分为活塞式和回转式两大类。回转式又可分为滚动活塞式、滑片式、单螺杆式、双螺杆式、涡旋式。速度型压缩机有离心式。 6195815 从压缩机结构上来看,又可将压缩机分为开启式、半封闭式和全封闭式。开启式压缩机的主轴伸出机体外,通过传动装置(传动带或联轴节)与原动机相连接。 6195816 封闭式压缩机的结构是将电动机和压缩机连成整体,装在同一...查看详情

    用户:荆小萝卜头 浏览量:412 时间:2019-09-02
  • 一.空调水系统流速的确定 一般,当管径在DN100到DN250之间时,流速推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。 目前管径的尺寸规格有:DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN70、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、D...查看详情

    用户:荆小萝卜头 浏览量:943 时间:2019-08-30
  • 生物安全实验室空调净化系统的部件与材料 一、送、排风高效过滤器均不得使用木制框架。三级和四级生物安全实验室防护区的高效过滤器应耐消毒气体的侵蚀,防护区内淋浴间、化学淋浴间的高效过滤器应防潮。三级和四级生物安全实验室高效过滤器的效率不应低于现行国家标准《高效空气过滤器》GB/T 13554中的B类。 二、需要消毒的通风管道应采用耐腐蚀、耐老化、不吸水、易消毒灭菌的材料制作,并应为整体焊接。 三、排风...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:201 时间:2019-08-27
  • 中央空调图片1

    来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 1、冷冻水泵: 在冷冻水环路中,驱动水进行循环流动的装置。我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。 6193315 2、冷却水泵: 在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:3334 时间:2019-08-26
  • 综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(住 院 部) 一、普通病区应符合下列要求: 1.普通病区的病房应能开窗(有纱窗)通风。 2.设置普通空调时,冬季温度宜在20℃以上,夏季温度不宜高于27℃;应有新风供应和排风,系统规模不宜过大。 3.病区的换药室、处置室、配餐室、污物室、污洗室、公用卫生间等,应设排风,排风口的布置不应使局部空气滞留。排风换气次数宜为10次/h~15次/h。 二、产科应符合...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:631 时间:2019-08-24