距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线空调系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
1、空调水系统介绍 水冷式中央空调系统的水系统包括冷却水系统和冷冻水/热水系统(一般采用两管制,夏天循环冻水,冬天循环热水)。夏天制冷工况如图所示,系统核心部件为冷水机组,冷量传输介质为水,房间热量由末端设备(如风机盘管、空调机组等)传热至冷冻水管,由冷冻水将热量传输至冷水机组,冷水机组再将热量转换至冷却水侧,最终由冷却塔将热量排出室外,其中冷水机组利用电能通过内部构件(压缩机、冷凝器、蒸发...查看详情
多联机系统常见故障一:空调不工作 空调不工作原因有很多,当出现空调不工作的现象是,我们可以先对以下几项进行检查。 1、是否电源没开。 2、是否遥控器坏了。 3、是否工作参数设置不正确。 4、是否室内机附近有电磁干扰使其不能正确接收信号。 多联机系统常见故障二:房间温度达不到设计要求 房间达不到设计温度可能是因为室外机排气温度过高引起保护性停机。引起排气温度...查看详情
今天,我们来讲述一下空调水系统的设计和施工。 1、设备间面积及层高与管路布置原则 随着智能建筑及建筑功能的发展,设备布置所需的空间越来越受限制了。设备间的管路管线只有认真合理的进行空间管理,才能节省空间,并避免不必要的返工。 设备层布置原则: 20...查看详情
潍坊全新风系统机组空调一方面可以确保新风,又避免采暖期间新风量过大造成的能源浪费,同时可以避免业主过分的节约,比如说夜间开空调,把窗户所有都密闭,导致新风量不够带来的危害。新风净化空气机组的传输方式采用置换式,而非空调气体的内循环原理和新旧气体混合的不健康做法,户外的新鲜空气通过负压方式会自动吸入室内,通过安装在卧室、室厅或起居室窗户上的新风口进入室内时,会自动除尘和过滤。同时,再由对应的室内...查看详情
机房空调属于精密空调的一种,是为了满足精密设备特殊工艺及特定环境的要求而设计的,其目的是精确控制其温度、湿度等并要求控制在一定范围。 机房空调具有高显热比、要求大风量。一般 为达到所需空气参数,机房空调空调系统一般由制冷循环和空气循环两个循环部分组成,并主要分为水冷和风冷两类。下面我们就通过系列动图,来了解下机房空调的水冷系统和风冷系统。 ...查看详情
想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 多联式空调机组(简称多联机)是由室外机配置多台室内机组成的冷剂式空调系统。为了适时地满足各房间冷、热负荷的要求,多联机采用电子膨胀阀控制供给各个室内机盘管的制冷剂流量,并通过控制压缩机改变系统的制冷剂循环量。因此,多联机系统是变制冷剂流量系统。20世纪80年代初,...查看详情
一、基础数据 (一)综合商业建筑设计日逐时冷负荷分布特点 (二)青岛市峰谷电价政策 (三)逐时冷负荷和峰谷电价的时段特点 商业建筑的逐时冷负荷的综合最大值时间为15:00。在12:00~18:00为商业建筑的逐时冷负荷最大的区间段,此区间段处于电价政策的平段。 电价政策的高峰段为8:30~10:30、18:00~19:00、21:00~23:00,共5h;尖峰段为10:30~11:3...查看详情
洁净手术室空调系统温湿独立控制方案探讨...查看详情
所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些,考虑的内容全面些,就是精确的计算。 特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。 关于水泵扬程过大问题,设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加...查看详情
1. 项目简介 本工程地处***,总建筑面积217098.6m2,包括裙房、两座塔楼及地下建筑四层。-4~-2层主要为停车库及设备用房;-1~5层为商业;A座塔楼为酒店公寓(6-23层),建筑高度99.94m;B座塔楼为办公楼(6-23层),建筑高度118.6m;建筑等级:一 级建筑;建筑类别:一类高层公共建筑;耐火等级:一级。 本方案用于本工程所有空调水系统管路冲洗,本工程空调...查看详情
想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 一、全空气低风速空调系统 歌舞厅常采用以空调机组集中处理空气,以低风速的单风道或双风道为送风管道,以散流器、双层白叶风口或条缝型风口为送风方式的空调送风系统,这是由歌舞厅作为公共场所的功能特点所决定的。歌舞厅的使用特点如下: ①使用时同较为集中, 空调高峰负荷出現...查看详情
我见过绝大多数的暖通空调设计,要求给回水管道要加装木马,以减少冷、热量损失,这种想法是好的,但在实际应用中,经常会出现木马两侧的保温与木马产生一定的间隙,从而造成木马两侧结露滴水的现象。这是由于温度的变化使保温材料产生伸缩变化,促使保温管与木马分离、形成间隙。我们现在的做法是将直径与保温管外径相等的管切成约200~300mm长、并切成三辩,在管道与支架之间放上一辩,这样既避免了冷桥的产生,又不会造...查看详情
1. 确定夏季室内、外空气的状态参数(tN、φN、iN、tW、tWS、iW); 2. 分别计算各个房间的室内显热负荷(Qx)和湿负荷(W)并汇总; 3. 根据室内外空气状态之间的关系(iN、iW、dN、dW),依据设计选用原则确定 新风机组和风机盘管分别负担的显热负荷,在某可按照各承担50%的水平选取。 4.风机盘管干工况运行,则新风系统必须承担室内产生的全部湿(潜热)负荷;在新风除湿的同时...查看详情
一、前言自动空调系统是如何实现的?洁净间空调自控系统解决方案? 1、洁净间空调系统相关规范 随着经济的发展和生活水平的提高,目前在电子、制药、食品、生物工程、医疗等领域对洁净间的要求越来越高,洁净技术也随之发展起来。它综合了工艺、建筑、装饰、给排水、空气净化、暖通空调等各方面的技术。按照中华人民共和国标准GBJ73-84《洁净厂房设计规范》,其与空调系统相关的主要技术指标为: A、空气洁净度...查看详情
想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 一、四管制水系统的特点 空调水路四管制具有一定优点,能同时在不同地方分别供冷与供热;能在过渡季或冬季提供内区供冷周边供暖,或北向房间供热,南向房问供冷;适应房间负荷的各种变化,调节灵活,全天候维持室内温湿度为一个定值。是否具备四管制水系统是衡量星级酒店的标准之一...查看详情
暖通基本概念: 供热(供暖)通风与空调工程专业(暖通)三大任务: 生活舒适-创造七度空间(室内环境) 温 度:冷与热; 湿 度:干噪与潮湿;新鲜度:氧气与二氧化碳; 洁净度:落尘与VOC,人员、大气、家俱及装修速度:风速与吹风感; 安静度:噪音振动; 梯 度:温度场的均匀性。 生命安全系统(火灾逃生通道安全辅助系统)防烟系统:楼梯间、前室、避难层、次安全区;排烟系统:走道、房间生产安全:粉、尘、...查看详情
家用中央空调是由一台主机通过风管送风或冷热水管,铜管接多个末端(室内机)的方式来控制不同的 房间以达到室内空气调节目的的空调。 系统分类 目前三大主要流派: 一是以中国为代表的水系统; 二是以欧美为代表的风管系统; 三是以日本为代表的冷媒系统。 这三种风格的产品都有其不同的特点和优势,能满足不同消费者的需求。 水系统: 室外机一般称为冷热水机组,室内机一般称为风机盘管,室...查看详情
在空调系统中它包括冷却水系统、冷冻(媒)水系统和冷凝水排水系统。 我们的水系统的作用是为我们的空调机组提供冷热量。 空调冷冻水:通过冷冻水泵,把蒸发器制备的冷量输送至空调末端装置的工作介质,也叫冷媒水。 我们可以把空调的冷冻水系统看成人体的一个血液循环。水泵就相当于是我们的心脏,它为我们的系统提供动力供水系统可以看作是我们的动脉,为我们的空调机组来提供...查看详情
摘要: 本文通过对武汉江夏大花山户外运动中心原通风空调系统的分析,介绍了在卫生、安全的前提下,体育场馆类建筑原通风空调系统快速改造成适用于方舱医院通风空调系统的设计方案。该方案充分保护了医护人员和病人的安全,且能尽量保证室内环境的舒适性。 关键词: 方舱医院 三区两通道 通风 空调 防排烟 改造工程 引 言 自2020年初武汉暴发新型冠状(以下简称新冠)...查看详情
摘要: 结合工程实例,根据传染病医疗建筑特别是应急型传染病医疗建筑的设计要点,就新建医疗建筑空调通风系统在突发传染性疫情时如何防止交叉感染、形成和保持压力梯度、污染物排放及无害化处理、快速改造的可实施性及维护操作的方便性等方面提出了建议,以期为新建医疗建筑项目的设计提供参考。 关键词: 医疗建筑 突发传染性疫情 空调通风系统 应对策略 平疫结合 引 言...查看详情