空调系统更新时间:2025-12-04 16:46:16

本专题为土木在线空调系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑智能化图片1

    常见中央空调系统: 风冷型和水冷型: 系统比较: 全空气系统: 定风量系统: 优点:可集中进行运行保养·检修;过渡期可采用直接送新风方式;可采取高洁净度的新风。 缺点:风管所占空间大;各空间的温湿度控制难,耗能较大;风机动力要求大。 变风量系统: 优点:可进行个别控制;可节约运转费用;与定风量方式相比,对风机所要求的...查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:139 时间:2022-09-09
  • 通风排烟图片1

    施工地点:恒大华府 施工内容:全屋新风 施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司 /管道变径 该室内顶梁300mm厚度,若采用160mm的出风管道,穿梁打孔则对梁具有一定破坏性,因此采用“U”型三通进行管道变径,分为两支110的管道穿墙。 /新风机1米以内风管连接 连接处均采用消音管连接,以减小机器运行产生的噪音。风管与新风机的连接处均采用铝箔密封,杜绝风量外泄。 ...查看详情

    用户:铂瑞德暖通 浏览量:127 时间:2022-09-08
  • 知识点:空调冷热水 来源:网络,如有侵权,请联系删除 空调水系统的形式 a、双管制和四管制系统 对任一空调末端装置,只设一根供水管和一根回水管,夏季供冷水、冬季供热水,这样的冷(热)水系统,称为双管制系统; 对任一空调末端装置,设有两根供水管和两根回水管,其中一组供回水管用于冷水系统,另外一组用于热水系统,这样的冷(热)水系统,称为四管制系统。 b、闭式和开式系统 闭...查看详情

    用户:去留无意111 浏览量:50 时间:2022-09-08
  • 热泵工程图片1

    一、设计要点 1、热泵机组要求流量恒定,在末端环路布置时应考虑环路之间的水力平衡,在经济合理的前提下宜采用同程系统。 分支环路不宜过大,环路之间应进行平衡计算,必要时设置平衡阀。 2、竖向分区应考虑设备的承压能力,核实最不利点工作压力,使其满足设备的承压要求。3、建筑内外分区:当有实体隔断时,内外分区以隔断为界;当无明显实体隔断时,取外墙向内4~ 6m为外区,如图7、图8所示。 4、建筑...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:88 时间:2022-09-06
  • 制冷技术图片1

    ...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:55 时间:2022-09-06
  • 知识点:空调耗能 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、空调系统的节能设计 (1)空调的蓄能系统设计,其主要分为蓄冷和蓄热两方面内容。在蓄冷方面,是利用冰凝固介质或者用水冷却介质,将显热或者潜热状态的冷能储存于介质当中,介质一旦融化或者温度提高,储存的冷能就能够被利用。蓄冷的介质流存于空调系统的冷水主机、换热器等,设计的时候要根据冷水主机的容量,进行主...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:61 时间:2022-09-02
  • 知识点:空调耗能 来源:网络,如有侵权,请联系删除 建筑暖通空调系统高耗能的原因,主要体现在以下几个方面: 空调调节系统设计不合理,导致冷机、风机和水泵等脱离高效点运行的轨道,能源利用程度不高,再加上冷机、风机和水泵等在运行的过程中管理方法偏颇,系统开关切换不及时,使得空调效能浪费于不必要的运行状态当中。 建筑物结构保温采用玻璃幕墙结构,朝向和进深等设计不合理,使得空调系统出现内外区...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:54 时间:2022-09-02
  • 知识点:洁净手术室 来源:网络,如有侵权,请联系删除 医院洁净手术室分为4级,不同等级的洁净手术室设计参数有一定的差别,以某I级洁净手术室为例,其基本参数如表1所示。 (1)手术室负荷分析 手术室的空调负荷主要包括人员负荷、照明负荷、设备负荷、围护结构负荷、手术室湿表面散湿形成的潜热负荷及新风负荷。 不同级别的手术室人数不同,按轻体力劳动、轻体力劳动人数...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:115 时间:2022-09-02
  • 知识点:空调冷冻水系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 在空调系统中它包括冷却水系统、冷冻(媒)水系统和冷凝水排水系统。 我们的水系统的作用是为我们的空调机组提供冷热量。空调冷冻水:通过冷冻水泵,把蒸发器制备的冷量输送至空调末端装置的工作介质,也叫冷媒水。 我们可以把空调的冷...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:65 时间:2022-09-01
  • 知识点:空调冷却水系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 5.6空调冷却水系统设计 5.6.1空调冷却水的形式 冷却水系统常用的冷却方式有直流式冷却水系统、混合式冷却水系统、循环式冷却水系统等。 直流式冷却水系统常用的水源有地表水(如河水、湖水等)、地下水(如井水等)、海水、自来水等。在水源充足的地方,可以采用直流式冷却水系统。为了避免浪费,自来水一般不作为冷却水源。 ...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:302 时间:2022-09-01
  • 施工地点:天街路边泰餐厅 施工内容:新风、空调安装改造 施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司 根据用户的需求,初期进行了现场勘查,商场原本提供了空调等相关设备,但该餐厅以泰式爆炒菜式为主,为给顾客们提供更加良好的用餐环境,我们建议在原有设备的基础上,增加一定的空调设备和通风管道。 原有的空调设备仅能满足无人用餐的情况下,供给相应的制冷或制热效果;餐厅人流量较大,因此另外增加...查看详情

    用户:铂瑞德暖通 浏览量:233 时间:2022-09-01
  • 知识点:恒温恒湿空调 来源:网络,如有侵权,请联系删除 恒温恒湿空调系统的概念??空调系统都有一定的调节房间的湿度和温度的性能,但对一般的工艺性空调或舒适性空调,调节湿度、温度变化的偏差以及区域之间的偏差要求并不严格。我们通常所说的恒温恒湿空调是工艺性空调的一种,它对区域偏差以及室内湿度、温度的波动和控制要求比较严格。恒温恒湿空调的系统结构?恒温恒湿空调系统为四管制,具备用蒸汽加湿的一次回风空调...查看详情

    用户:云卷云舒a 浏览量:52 时间:2022-08-31
  • 知识点:空调循环冷却式 民用建筑空调冷却循环水系统相对于工业冷却循环水系统,设计具有一些特点:循环水量较小,设备为定型产品,水质要求较低,季节性运转等。加上民用建筑设计周期短,设计人员往往根据以往的经验,形成定式思维,对一些具体的细节问题,关注不够,造成冷却水系统水温降不下来,系统能耗过大,运转操作不便等问题。该文针对冷却循环水系统经常出现的问题,谈谈自己的设计体会,旨在引起大家的进一步讨论,达到...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:69 时间:2022-08-31
  • 本文来源:制冷网 想安装中央空调,却总担心不合理的安装,让几万块钱产品性能大打折扣,纠结不已时,安装时机也已悄然错过。追悔莫及?实在是为时已晚!如今,为了让施工质量过关,老工程师坦言监控好这些安装节点,你也可以成为中央空调监理专家。 工程的安装是个技术活,往往考验的是每个工程方的技术值与经验值。水系统的安装主要包括:管道及附件的安装、水系统的设备安装,以及相关防腐保温工作。本文将着重讲解...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:64 时间:2022-08-31
  • 知识点:半集中式洁净空调系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 该系统是集中空气处理和局部处理相结合的方式,既有分散式系统,把各洁净室能就地回风而避免往返输送,又有集中式系统那样按需要供给各洁净室经净化机组处理到一定状态的新风,有利于洁净空气参数的控制。随着生产工艺的发展,对洁净室要求更严格,而且不同洁净度要求和易于控制,洁净度和难易程度、自动化程度、误差范围与精度等参数控制也不同了。需在一个洁...查看详情

    用户:去留无意111 浏览量:86 时间:2022-08-29
  • 知识点:分散式洁净空调系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 B1、分散式 对生产工艺单一,洁净室分散,不能或不宜合为一个系统,或各个洁净室无法布置输送系统方式和机房,应采用分散式洁净空调系统,在该系统中把机房、输送系统和洁净室结合在一起,自成系统。在分散式洁净空调系统中,在各个洁净室或邻室内就地安装净化和空调设备或净化空调设备。净化空调设备可以是一个定型机组产品,它具有净化功能,但处理的风量较...查看详情

    用户:去留无意111 浏览量:79 时间:2022-08-29
  • 知识点:集中式洁净空调系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (一)集中式洁净空调系统特点如下 1、在机房内对空气集中处理,送入进各洁净级别洁净室。 2、设备集中于机房,噪声和振动较容易处理。 3、可控制多个洁净室,方便各洁净室同时使用。 4、集中处理后的洁净空气送入各洁净室,以不同的换气次数和气流形式来实现各洁净室内不同的洁净度。 集中式洁净空调系统适用于工艺生产连续、洁净室面积较大、位置集中,...查看详情

    用户:去留无意111 浏览量:159 时间:2022-08-29
  • 知识点:四管制系统来源:网络,如有侵权,请联系删除 两组盘管,一组一供一回二根管供冷,一组一供一回二根管供热。可满足同时供冷供热的需求。 推荐资料: 某酒店、商业、办公大型综合体四管制空调图 https://ziliao.co188.com/d62756801.html 上海环球金融中心VAV变风量系统及窗边四管制风机盘管系统图纸 https://zili...查看详情

    用户:去留无意111 浏览量:121 时间:2022-08-29
  • 知识点:二管制系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 二管制水系统相比四管制,施工简单,投资费用较低,设备安装空间要求较小,运维方便,工程界已有共识,此系统在季节转换时,操作也相对简单,缺点是季节转换时间相对较长。 根据笔者的经验: 空调面积5-7万平方米的空间, 水系统做季节转换的时间周期分为:排空、清洗、注水、加药、运转排气五个阶段。 通常约需3天至6天不等,整个水系统才能完全...查看详情

    用户:去留无意111 浏览量:87 时间:2022-08-29
  • 知识点:水系统设计参数 来源:网络,如有侵权,请联系删除 冷却水泵: 流量:应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2) 扬程的估算: a管径长约300,比摩阻选200Pa/m; 则H1=300×200Pa=6mH2O b局部阻力取0.5则H2=0.5×6=3mH2O; c制动控制阀:H3=5mH2O; d机组压降:H4=50Kpa=5mH2O; e换热器压降:H5=...查看详情

    用户:去留无意111 浏览量:55 时间:2022-08-29