距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线填充墙设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与填充墙设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
如图,剪力墙结构,厨房外墙为砌体填充墙,砌体填充墙长度将近2.9m,只有转角位置有构造柱,另一端安装有门,但是无构造柱,是否满足要求,要不要加构造柱?...查看详情
一个两层的工业框架结构,楼梯间一层四周填充墙维护,设置了防火门,到了二层,由于走行车,导致楼梯间部分不能四周填充墙维护了,这个楼梯间算不算封闭楼梯间(规范术语解释的封闭楼梯间意思:在楼梯间入口处设置门,以防止火灾的烟和热气进入的楼梯间)?...查看详情
各位老师大神,框架结构的内填充墙中构造柱箍筋需要加密吗...查看详情
现有疑惑,框架结构中填充墙只需满足墙长大于4m设构造柱,墙高大于4m设置圈梁吗?比如现在有一排架结构,跨度为20m,高度10m,中间的填充墙直接就是靠构造柱与圈梁保持墙体稳定性吗?需要设置框架柱,如何设置中间梁分割墙体吗?...查看详情
6174889 如图所示,请问: (1)为什么在红色标记位置要设置构造柱? (2)从抗裂角度考虑,为什么在悬挑梁的蓝色位置,不设置构造柱?...查看详情
钢结构框架中的填充墙构造柱,应该怎么和钢梁连接,有图集节点吗...查看详情
60644456064446 陕西的图集要求在墙 长5米时,采用图中红圈做法,但12G614-1_砌体填充墙结构构造第16页中,没有 墙 长5米的要求? 如何操作...查看详情
高层建筑一二层因为功能使用原因把大部分填充墙和构造柱都拆除了,虽然模型计算上荷载是变小了,但是感觉刚度变化了,而且周期折减系数也有变化。请教大家这样拆改是否真的有问题...查看详情
框架结构,后砌填充墙,材料为煤矸石多孔砖,墙下无梁,需要怎么加固呢? 增加工字钢肯定可以。如果不加钢梁的话,有什么方法呢? 加钢板行不行?...查看详情
我记得以前看见过一条规范要求不小于250,现在找不到了...查看详情
整理硬盘发现一本自己用不到的图集合订本,共享一下。之前发布的帖子附件没传上来,没找到哪里编辑或删除,开这个帖子重传。...查看详情
整理硬盘发现还有这么一本用不到的图集扫描件,分享给需要的人。扫描版,版面没有整理,有点不便,但足够参考。...查看详情
请问填充墙下不设梁,板附加两根钢筋出自于哪里?...查看详情
按照填充墙与主体结构拉结考虑 砌体规范:6.3条 填充墙长度超过5m 或墙长大于2 倍层高时,墙体中部应加设构造柱。 抗震规范:13.3.4 墙长超过8m 或层 高2 倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m 时,墙体半 高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。 两本规范一个是5m一个是8m,大家按哪个来...查看详情
按照填充墙与主体结构拉结考虑 砌体规范:6.3条 填充墙长度超过5m 或墙长大于2 倍层高时,墙顶与梁 宜有拉接措施,墙体中部应加设构造 抗震规范:13.3.4 墙长超过8m 或层 高2 倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m 时,墙体半 高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。 两本规范一个是5m一个是8m,大家按哪个来...查看详情
按荷载规范,风荷载组合值系数0.6,频遇值系数0.4,准永久值系数0.0...查看详情
1、说明 1)材料使用 构造柱、水平系梁主筋采用HRB335(A)或HRB400(C)。 12G614-1中有明确规定。同时在《砼结构后锚固技术规程》JGH145-2013中对植筋材料也做出了明确规定:用于植筋的钢筋应使用热扎带肋钢筋或全螺纹螺杆,不得使用光圆钢筋和锚入部位无螺纹的螺杆。 2)构造柱、水平系梁纵向钢筋采用绑扎搭接时,明确了连接区域及搭接长度: a、...查看详情
受原有建筑限制,填充墙落不到基础上。。。该怎么做。。。急求。。。如图所示,墙在黄色箭头示意处,同时由于原来建筑的限制,基础边线最多到墙边。。。如果做条基,最边上的墙怎么落到基础上。。。 5864496...查看详情
框架的填充墙中顶砖为什么一定要斜砌...查看详情
一、混凝土空心砌块填充墙裂缝 (一)原因分析: 1、填充墙框架梁底的水平裂缝,主要是操作不当造成的。如砌块的砌筑高度有偏差,引起高度误差;或砌块刚好嵌进去而上面没有灰缝;或砌到梁底时的水平灰缝过大;或碰到顶上一块不是整块砌块就用黏土砖塞砌;因砌块填充墙一次砌到梁底,加之水平灰缝干缩与沉缩,砌块的干缩下沉,造成框架梁底产生水平裂缝; 2、产生阶梯形裂缝的原因: (1)砌块使用时没有达到28d龄期,收...查看详情