医院空调更新时间:2024-04-23 22:06:26

本专题为土木在线医院空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与医院空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 双冷源梯级空调系统在医院建筑的应用...查看详情

    用户:博思塔尼亚 浏览量:429 时间:2020-08-20
  • 随着《人民防空法》的深入贯彻落实,各地将民防空工程建设规划逐步纳入到城市总体规中。 在“平战结合、长期准备、重点建设”的方指导下,各地将区域内各类人防工程的整体规与城市地下空间的开发利用结合起来,日趋完。 人防工程种类也由原来以人员掩蔽部和综合物资库为主的单一类型向多样化 过渡,各种防专业队工程、医疗救护工程逐步增多。 这也对防工程设计提出了新的要求,本文结合工程实,对人防中心医院...查看详情

    用户:等三等 浏览量:1949 时间:2020-07-28
  • 绿色医院即依靠高新技术与人文关怀的完美融合,通过节约资源、减少污染、降低消耗等环保方式,实现医院高效运行、患者安全、医务人员工作体验良好的现代化医院。绿色医院的建设离不开节能降耗。分析医院能耗来源,主要包括:空调系统、照明、医疗办公设备、热水系统、动力、特殊用电等能耗。而其中,空调系统占有很大份额,已达到总能耗的60%左右,并且比例还在不断提高。所以本文就来谈谈其中能耗最大的空调系统: 医院空调要...查看详情

    用户:威奇智慧能源 浏览量:467 时间:2020-04-08
  • 医院空调要为工作人员和病人提供良好的环境,所以对空调系统有着极高的要求,他应该具备以下几个特点: 1、满足医疗对室内环境的要求: 医院"以病患为中心”,病患对于室内温湿度,空气品质要求高,所以要有适宜的空气湿、温度,能实现根据环境状态自动开关空调和模式预设。 2、医院空调系统负荷大 医院人流密度大,不同功能区域人流分布不均衡,同时段人流量变化大,为了保证医院温湿度处在合适的范围,就需要空调系统全年...查看详情

    用户:威奇vkie 浏览量:553 时间:2020-04-08
  • 制冷技术图片1

    作者:上海建筑设计研究院有限公司 葛春申 如有侵权请联系删除 华山医院北院新建工程位于上海市宝山区,作为上海市政府“5+3+1”医疗服务工程重点项目,华山医院北院的设计定位为集医疗、教育、科研于一体的三级甲等综合性医院。医院占地 176 亩,总建筑面积为 72,000m2,床位数 600 张。医院由病房楼、门诊医技楼、科研办公楼、传染楼、设备楼等建筑单体组成。 其中病房楼高度为 45m,地上十层...查看详情

    用户:紫安娜 浏览量:1985 时间:2020-03-31
  • 来源:网络 如有侵权,请联系删除 ▍普通用房的空调系统设置 1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障碍的自然通风,或辅助之以机械排风。气候条件合适地区可利用穿堂风,应注意保持清洁的区域位于通风的上风侧。 2、凡是产生有味气体、水汽和潮湿作业的用房,必须设机械排风。 3、普通空调系统应根据医院各房间的室内空调设计参数、设备概况、卫生学要求、使用时间、空调负荷等要求合理分区。 4、各功能区...查看详情

    用户:白鸽子 浏览量:943 时间:2020-02-28
  • 中央空调图片1

    来源:暖通南社 如有侵权请联系删除 6228331 6228332 6228333 6228334 6228335 6228336 6228337 6228338 6228339 6228340 6228341 6228342 6228343 6228344...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:3610 时间:2020-02-05
  • 综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(住 院 部) 一、普通病区应符合下列要求: 1.普通病区的病房应能开窗(有纱窗)通风。 2.设置普通空调时,冬季温度宜在20℃以上,夏季温度不宜高于27℃;应有新风供应和排风,系统规模不宜过大。 3.病区的换药室、处置室、配餐室、污物室、污洗室、公用卫生间等,应设排风,排风口的布置不应使局部空气滞留。排风换气次数宜为10次/h~15次/h。 二、产科应符合...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:566 时间:2019-08-24
  • 综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(手术部与医技科室) 手术部 一、洁净手术部设计,应符合现行国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333的有关规定。 二、一般手术室室内温度冬季不宜低于20℃,夏季不宜高于26℃;室内相对湿度冬季不宜低于30%,夏季不宜高于65%;应采用末端过滤器效率不低于高中效过滤器的空调系统或全新风通风系统。室内应保持正压,换气次数不得低于6次/h。噪声不应大...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:442 时间:2019-08-24
  • 综合医院采暖、通风及空调系统规范(门诊部、急症部、中心(消毒)供应室) 门 诊 部 一、门诊部应采用自然通风。当采用采暖系统时,候诊区、办公室等的冬季采暖设计温度不应低于18℃。当采用空调系统时,夏季空调设计温度不宜高于26℃。 二、当医院的门厅采用空调时应减少室外空气流入,并应维持室内定向的空气流动和热环境。中庭式的门厅,宜采用分层空调,冬季可设置其他补充采暖装置。 三、候诊区的空调系统,应结...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:234 时间:2019-08-24
  • 建筑规范图片1

    综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统 一般规定 一、医院应根据其所在地区的气候条件、医院性质,以及部门、科室的功能要求,确定在全院或局部实施采暖与通风、普通空调或净化空调。 我国幅员辽阔,南北纵跨两大气候带,地区经济发展水平相差较大,应强调根据现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019和建设定位、使用功能等实际情况,选用合适的采暖、通风与空调系统。 二、采用散热器采暖时,应以热...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:1289 时间:2019-08-24
  • 手术室中央空调工程是无尘手术室工程的一部分,为医护人员创造出有利于工作的舒适环境,满足手术过程对空气的要求。下面,我们来看看手术室中央空调工程的施工流程。 1、中央空调设备安装工艺流程: 测量、放线——根据设备吊装尺寸固定吊筋——支吊架安装——安装新风机组(包括风机盘管)——安装风阀等设备——待吊顶完成后安装风口——系统检测。 2、风管路安装工艺流程: 测量、放线——确认主体结构轴...查看详情

    用户:tmhoking 浏览量:370 时间:2018-10-25
  • 现在的医院除了要满足病人看病治疗的环境外,还要满足病患对于空气质量,医疗行业的特殊性使其对中央空调工程系统的性能,节能等方面有更高的要求,面对各种品牌各种型号的中央空调,什么样的空调对于医院来说是最合适的呢? 医院中央空调要打造最健康的医疗环境,需要从以下几个方面来进行选择: 1、房间的结构,医院的设计结构一般都很简洁,避免浪费,因此简洁的装饰效果更适合医院这种场所,机型选择上要注重...查看详情

    用户:tmhoking 浏览量:288 时间:2018-10-10
  • 近年来,随着生活水平的提升与医院间的竞争逐渐加大,患者在选择就医时,已经不只局限于对医生的医术要求,而是全方位考察医院,其中最重点的一点事医疗环境。所以医院安装中央空调工程时,就需要专业设计,考虑很多因素,医疗环境除了先进的医疗设备和合理的医疗布局外,还有重要的一点就是舒适的温度和良好的空气品质。医疗行业的特殊性使其对中央空调系统的性能,节能等方面有更高的要求,而且不同的医院场所对温度与空气品质有...查看详情

    用户:tmhoking 浏览量:296 时间:2018-09-12
  • 一、普通用房的空调系统设置 1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障碍的自然通风,或辅助之以机械排风。气候条件合适地区可利用穿堂风,应注意保持清洁的区域位于通风的上风侧。 2、凡是产生有味气体、水汽和潮湿作业的用房,必须设机械排风。 3、普通空调系统应根据医院各房间的室内空调设计参数、设备概况、卫生学要求、使用时间、空调负荷等要求合理分区。 4、各功能区域宜独立分区,采用...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:1325 时间:2018-09-12
  • 中央空调图片1

    中国医院建设十佳供应商榜单:海尔中央空调等品牌上榜 据国家统计局数据信息,2017年年末,全国医疗卫生机构达99.5万个,医院数量近3万个。近几年来,医院建设规模不断扩大,数十万平方米的大型医疗建筑体相继建成,然而,庞大的医疗规模所带来的建筑能耗、运行成本的不断提高,已成为管理者必须面对的现实问题。 5996353 5月19日,被称为医建行业“奥林匹克盛会”的第19届全国医院建设大会在...查看详情

    用户:w两个世界 浏览量:255 时间:2018-06-29
  • 中央空调图片1

    医院中央空调系统所涉及的设备种类和数量较多,安装地点也比较分散,医院中央空调系统能进行节能运行,首要条件是要满足空调设备的正常运行,这就要依赖于工作人员能及时发现设备的运行问题,及时解决故障问题。 因此必须做好空调系统和设备的节能维护保养工作。制定相应的开机前维护保养、日常保养、定期保养及停机期间的维护保养规定。 5984797 医院中央空调系统的管理和维护——开停机的检查 全年...查看详情

    用户:huichikt 浏览量:926 时间:2018-06-11
  • 中央空调图片1

    这些医院为何选择“磁悬浮中央空调“?知道原因之后,感觉这玩意儿要火 中央空调的能耗在医院建筑能耗中占据着相当大的比例,以至于一提到节能降耗,人们首先想到的往往就是空调系统。 中央空调系统的能耗与众多因素有关,比如系统设计、设备性能、运行管理、维护保养等等。所以,在中央空调系统的节能降耗方面,各家医院可谓八仙过海,各显神通。但是,同时往往又缺乏新意。 不过,下面这几家医院的举措倒是...查看详情

    用户:wux7788_35577 浏览量:658 时间:2018-06-06
  • 中央空调图片1

    1.医院供暖通风及空调的目的是在创建舒适、健康室内环境的同时,能够有效防止院内感染。 2.维持医疗过程中最适宜的医疗环境、卫生环境,实施合适的灾害防止对策,确保暖通空调设备及系统的安全性、有效性及可靠性。 3.在保护地球环境的前提下采取防止污染扩散和节能的措施。 综合医院暖通空调设计 系统设置:医院应根据其所在地区的气象条件、医院性质以及其各部门、各房间的功能要求,确定在全院或局部实施采暖与通风(...查看详情

    用户:hanwu213 浏览量:3536 时间:2017-08-31
  • http://img.mp.sohu.com/upload/20170709/7f969f6fa7964a8bb187a42c6d1ab4c6.png普通用房的空调系统设置1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障碍的自然通风,或辅助之以机械排风。气候条件合适地区可利用穿堂风,应注意保持清洁的区域位于通风的上风侧。2、凡是产生有味气体、水汽和潮湿作业的用房,必须设机械排风。3、普通空调系统...查看详情

    用户:miaomiaow1 浏览量:2162 时间:2017-07-20