有一台螺杆式空气源热泵式机组(估计5T左右)需要安装到距地面89米的屋面上,如何进行吊装?请各位高手指点。...查看详情
吊装机组15000立方/时,服务半径80米,机外余压多少合适,某一样本给出两个数据,一个为170帕,一个为435帕,觉得都不合适,估算为280帕左右,不知大家以为如何?...查看详情
《混凝土结构设计规范》第3.1.4条规定,结构构件的承载力计算采用荷载设计值。预制构件尚应按制作、运输及安装时相应的荷载值进行施工阶段的验算。“预制构件吊装的验算,应将构件自重乘以动力系数,动力系数可取1.5,但可根据构件吊装时的受力情况适当增减。 如果某预制梁自重标准值为4KN/m,梁长4.2米,吊点距梁端头0.9米,那么用于吊装验算的弯矩值如何计算? 是否以设计值为代表值?如果按设计值计算,分...查看详情
高宽比很大的单个构件,未经临时或最后固定组成一稳定单元体系前,应设溜绳或斜撑拉(撑)固。 本人经查钢结构规范或者安全规范好像未有此要求,对此朋友们有何看法,为保证安全施工,一般都会设拉紧设施,但是,好像又未有明确规定,到底多高的柱子才需设施呢,长细比多少有要求多少时需设置。...查看详情