火灾报警系统更新时间:2024-04-15 16:14:13

本专题为土木在线火灾报警系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与火灾报警系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 火灾自动报警系统是人们为了及早发现和通报火灾,并及时采取有效措施控制和扑灭火灾而设置在建筑物内或其他场所的一种自动消防系统,它是一种应用相当广泛的现代消防设施,是人们同火灾作斗争的一种有力工具。近年来,随着一系列消防技术法规的贯彻实施,我国火灾自动报警系统的推广应用有了极大发展,火灾自动报警系统在安全防火工作中已经并将继续发挥出日益显著的作用。火灾自动报警系统的安装是专业性很强的技术工作,需要具有...查看详情

    用户:pl_43793451 浏览量:26 时间:2023-03-03
  • 输变电工程图片1

    1、 设置有火灾自动报警系统的建筑,消防控制室是否应单独设置? 答: 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第3.2.1条要求,火灾自动报警系统形式的选择,应符合下列规定: (1)仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统; (2)不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:29 时间:2023-02-26
  • 建筑消防给水图片1

    火灾自动报警系统能起到早期发现和通报火警信息,及时通知人员进行疏散、灭火的作用,应用广泛。今天我们学习应设置火灾自动报警系统的场所和建筑。一、工业建筑1. 任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房。2. 每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的卷烟仓库。二、公共建筑1. 任...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:44 时间:2023-02-24
  • 火灾自动报警系统设置一提出要求规范性我们所以其实防火门的特殊性,因此在安装的但是必须基本原则规定,而今天也有网友评论在珠海泰源感应门实业有限公司相关网站咨询相关其他问题,所以今日干脆系统的收集一些相关信息,分享。挡烟垂壁门一、食品安全国家标准,食品接触用金属材料及制品50016-2006《建筑设计防火规范》(1.简称《建规》)特别规定:防烟分区之间应一体式防火墙隔开。当一体式设置防火墙的的确确艰难...查看详情

    用户:pl_16908964 浏览量:36 时间:2023-02-21
  • 防火卷帘主要用于需要更多并对防火分隔的墙体,特别是设置防火墙、防火隔墙上因其生产、使用它等必须新开设较大张嘴而又无法设置方式防火卷帘时的封闭楼梯间。因挡烟垂壁不存在防烟效果要好,可靠度低等核心问题,所以,部分设计中要尽量减少挡烟垂壁的使用。根据《gb50016》gb50016-2014(2018版)6.5.3的规定要求,说一下防火分隔之间有关挡烟垂壁长度的相关规定及制作方法。1.图中为挡烟垂壁在中...查看详情

    用户:pl_48589270 浏览量:9 时间:2023-02-21
  • 一、一般相关规定封闭楼梯间其它部位位置设置排烟风机时,应合乎下列规定:1.除中入庭,当防火分隔部位的长度和宽度不小于80m时,排烟风机的宽度和长度不应小于50m;当防火间距不足主要部位的长度和宽度大于120m时,火灾自动报警系统的长度不应小于1该主要部位长度的1/3,且不应小于50m。2.防火卷帘应具有独特发生火灾时靠整体重量自动暂时关闭其功能。3.除严格规范仅法律规定外,挡烟垂壁的2.00h不应...查看详情

    用户:pl_32738608 浏览量:23 时间:2023-02-21
  • 单体未做火灾自动报警系统,水专业上了消火栓系统,电气专业是否要做消火栓报警按钮?...查看详情

    用户:xj.7204 浏览量:55 时间:2023-02-19
  • 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116附录F中的“不同高度的房间梁对探测器设置的影响“中的梁高,是含楼板厚度的吗?...查看详情

    用户:xj.7204 浏览量:27 时间:2023-02-16
  • 建筑消防给水图片1

    说到火灾报警控制系统,想必大部分电气人员都非常熟悉了。随着现代建筑的不断增多,火灾隐患增加,一旦发生火灾,将对人的生命财产造成极大的危害。现代建筑具有智能化的时代特征,火灾自动报警系统探测火灾隐患,肩负安全防范重任,在现代智能建筑中起着极其重要的安全保障作用。在工业和民用建筑,宾馆,图书馆,科研和商业部门,火灾报警控制系统已成为必需的装置。在火灾自动报警系统的设计、应用和选型过程中,很多人大多数注...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:40 时间:2023-02-14
  • 建筑给排水图片1

    一、报警区域和探测区域的划分 二、探测器的设置 三、涉及临界值的范围 四、系统各组件的设置 五、火灾预警系统 六、消防控制室 ...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:19 时间:2023-02-10
  • 电气资料库图片1

    我们常见的几种火灾自动报警系统中的控制器有以下三种:火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)。本文介绍了各个控制器功能与区别,并讲解了系统设计。 -01- 火灾报警控制器 火灾报警控制器是火灾自动报警系统的控制中心,能够接收并发出火灾报警信号和故障信号,同时完成相应的显示和控制功能。 如下图所示,从正面看,火灾报警控制器共包含四大部分:系统状态指示灯...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:29 时间:2023-01-22
  • 建筑消防给水图片1

    总线控制盘主要解决总线控制设备的快捷操作控制问题;多线控制盘主要解决重要设备(消防水泵、防烟和排烟风机等)的直接手动控制问题。 一、总线控制盘 1、根据规范要求,消防联动控制器应具有对每个受控设备进行手动控制的功能。总线控制盘为启动和停止总线(控制)设备提供了一种便捷的操作方式,可以代替繁琐的菜单操作。 2、总线控制盘的面板设有多个操作按键,每个按键分别对应一个启动灯和一个反馈灯,分别用于提示按键...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:277 时间:2023-01-19
  • 单体未做火灾自动报警系统,如何使电动伸缩门在火灾时断电自动打开?...查看详情

    用户:xj.7204 浏览量:29 时间:2023-01-19
  • 消防应急照明和疏散指示系统的消防控制室图形显示装置,存在不少误区和争议! 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》第3.4.5款 中,具有两种及以上疏散指示方案的场所,是指需要借用相邻防火分区安全出口的人员密集场所,需要采用不同疏散预案的交通隧道、地铁隧道、地铁站台和站厅等场所。对于功能相对简单的非人员密集场所,不作严格要求。 消防应急照明和疏散指示系统是相对独立的系统,不能与火灾报警系统的图...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:30 时间:2023-01-18
  • 建筑消防给水图片1

    《消防设施通用标准》 (简称《通用规范》)第 11.2.6 条 明确了常闭加压送风口和加压送风机的火灾自报警联动要求,与实际应用情况不符,应予调整。 本文分解联动误区,提示调整方案及联动建议! 条文要求: 条文误区: 在实际应用中,存在以下误区: 1、防烟楼梯间通常采用常开式加压送风口,开启送风机即可加压送风,不存在“开启着火层及相邻上下层疏散楼梯间的常闭送风口”的情况。 2、如...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:86 时间:2023-01-12
  • 建筑消防给水图片1

    1、火灾自动报警系统各类管路明敷时,应采用单独的卡具吊装或支撑物固定,吊杆直径不应小6mm。 注:线路明敷时,应采用金属管、可弯曲金属导管或金属封闭槽盒保护;当单根管路使用吊杆吊装时,吊杆直径不应小于6mm,当两根或两根以上管路使用同一吊杆吊装时,吊杆直径不应小于8mm,槽盒安装的吊杆直径不应小于8mm;金属支架应进行防腐处理,位于室外和潮湿场所的应按设计要求做处理。 2、各类管...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:74 时间:2023-01-09
  • 建筑消防给水图片1

    城市轨道交通车辆火灾自动报警系统 通过安装于电气柜、司机室、客室等区域内的火灾探测器实时探测该区域内的火警信息(例如烟雾、温度等),并通过输入/输出或通信接口将其信息汇总至火灾报警控制器,并可由火灾报警控制器通过网络通信或硬线的方式将报警等信息传输到其他系统的系统。 一、一般规定 1、城市轨道交通车辆的司机室、电控柜和客室应设置火灾自动报警系统。 2、火灾自动报警响应...查看详情

    用户:素流年 浏览量:78 时间:2022-12-27
  • 建筑消防给水图片1

    机械式汽车库具有占地面积小,空间利用率高等优点,但灭火难度大,一旦发生火灾,可能导致车库整体报废,后果严重。 现行规范规定,机械式汽车库应设置自动灭火系统、火灾自动报警系统。现实应用中,对于敞开式机械汽车库和无围护结构的机械式汽车库,是否需要设置自动灭火系统和火灾自动报警系统,是否可以视为停车场等,存较大争议。 本文阐述规范适应原则,要点如下: 1、GB50067第7.2.1条、第9.0.7条适应...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:20 时间:2022-12-13
  • 本文讨论有关卫生间、浴室等部位是否需要设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统的问题。 一、卫生间是否需要设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统? 卫生间场所,存在抽烟、卷纸、杂物等不确定因素,属于适宜设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统的部位(沐浴部分除外),可按以下规则区分: 1、一类高层公共建筑及其地下、半地下室的卫生间,应设置自动喷水灭火系统。 2、虽然《建规》8.4.1条文说明有关于卫生...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:47 时间:2022-12-02
  • 变压器室、锅炉房、发电机房等,宜为独立的建筑物,需布置其他建筑内时,应与其他部位采取严格的防火分隔措施,并应设置必要的灭火和火灾报警设施。 一、对于按规范要求设置自动灭火系统的建筑(即使仅在建筑的公共部位设置),其配套服务的变压器室、配电房、锅炉房、发电机房等,也应设置自动灭火系统,干式变压器室和配电房通常采用气体灭火系统。 二、对于按规范要求设置火灾自动报警系统的建筑(即使仅在建筑的公共部位设...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:144 时间:2022-12-02