  • 建筑消防给水图片1

    1、模块设置在配电(控制)柜(箱)内,不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.8.2条的规定。 6.8.2 模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。(强条) 2、火灾自动报警系统的配电线路与传输线路设置在室外时,未埋地敷设,不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第11.1.3条的规定。 11.1.3 火灾自动报警系统的供电线路和传输线路设置在室外时,应埋...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:29 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    火灾自动报警系统常用数据:专业间提资 由于火灾自动报警系统涉及各个专业间的提资配合,避免专业间的提资遗漏,对各专业针对消防的提资做简要归纳。暖通专业: 消防系统的风管阀门提资给火灾自动报警系统。非消防的空调送风、新风系统、排风系统消防动作时需要停机和关闭阀门的需要提资给火灾自动报警系统。涉及日常运行的需要提资给电气或BA系统进行管理控制。 给排水专业: 喷淋泵和消火栓泵的直接启动控制方式较...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:19 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    火灾自动报警系统常用数据:探测器 点型火灾探测器: 1、探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器。2、感烟火灾探测器:低于6m层高时,保护面积60平米,保护半径5.8m;3、感温火灾探测器:低于6m层高时,保护面积20平米,保护半径3.6m;4、感温火灾探测器:一般场所选用B型感温探测器; 5、 K——修正系数:容纳人数超过 10000 人的公共场所宜取 0.7~0.8;容纳人数为 20...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:177 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    火灾自动报警系统常用数据:联动控制 湿式和干式系统:1、喷淋泵直接启动信号为报警阀压力开关的动作信号;2、有3个启动信号可以使喷淋泵启动; 预作用系统:一阶段:开启预作用阀,排气;第二阶段:启动喷淋泵; 雨淋系统:第一阶段:开启雨淋阀;第二阶段:启动喷淋泵; 水幕系统:第一阶段:开启水幕系统控制阀;第二阶段:启动喷淋泵; 消火栓系统:1、消火栓泵直接启动信号为低压压力开关的动作信号;2、有...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:68 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    火灾自动报警及消防联动 系统验收一般规定 (1)火灾自动报警系统竣工后,建设单位应负责组织施工、设计、监理等单位进行验收验收不合格不得投入使用。 (2)对系统中下列装置的安装位置、施工质量和功能等进行验收。 1)系统内的其他消防控制装置。 2)火灾警报装置;火灾应急照明和疏散指示控制装置;切断非消防电源的控制装置;电动阀控制装置。 3)消火栓系统、通风空调、防烟排烟及电动防火阀等控...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:102 时间:2023-03-17
  • 建筑消防给水图片1

    关于火灾报警即联动系统的主机组成,一般有两种不同概括,下面来说一说。 其一: 消防报警主机的组成部分有很多,主要包括一下消防设备:主电、联动电源、打印机、驱动器,直控盘,总线控制盘,消防广播,消防电话主机等等器件。 其二: 火灾自动报警及消防联动控制系统主机主要由:①主机主板、②回路卡、③手动控制盘、④多线制控制盘、⑤直流不间断电源、⑥消防应急广播系统、⑦消防电话系统、⑧CRT系统、⑨...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:41 时间:2023-03-17
  • 建筑消防给水图片1

    识图前注意事项 1 ?了解建筑物的基本情况,包括房间分布与功能等,管线的敷设及设备安装与房屋的结构直接有关 2 ?熟悉火灾探测器、手动报警按钮、消防电话、消防广播、火灾报警控制器及消防联动控制器等在建筑物内的分布及安装位置,同时要了解它们的型号、规格、性能、特点和对安装技术要求 3 ?了解线路的走线及连接情况,在了解了设备的分布后...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:18 时间:2023-03-17
  • 建筑消防给水图片1

    0 引言 随着GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称“新《火规》”)的实施,火灾自动报警系统设计增加了许多子系统,消防应急照明和疏散指示系统便为其中之一。本文是规范实施后在设计中的一些经验总结的分享,值得一读: 1、消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现。 集中电...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:102 时间:2023-03-16
  • 建筑消防给水图片1

    提起火灾自动报警系统,想必大部分电气设计人员都不陌生了。火灾报警系统的组成由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置、以及具有其他辅助功能的装置。它包括有区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统。随着现代建筑的不断增多,火灾隐患也不断增加。火灾自动报警系统能够及时探测火灾隐患,在现代智能建筑中起着极其重要的安全保障作用。因此,火灾自动报警系统已成为现代建筑必不可少的装置。那么建筑电气中,火灾自动报...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:32 时间:2023-03-08
  • 用配电室烟雾报警器 智能告警模块 环境监控主机等设备进行组合,可实现一套完整、自动、全天运行的配电室火灾烟雾监测报警系统,该系统专门针对配电室火灾进行监控、报警,助力工作人员提高配电室火灾消防应急能力,做到及早发现、及时解决、降低损失。 一、配电室火灾的危害 1、火灾会造成惨重的直接财产损失。 2、火灾造成的间接财产损失更为严重。 3、火灾会极容易造成人员伤亡。 4、火灾会造成不良的社会...查看详情

    用户:pl_32389575 浏览量:8 时间:2023-03-06
  • 2.1 质量管理2.1.1 火灾自动报警系统的分部、子分部、分项工程应按本规范附录 A 划分。2.1.2 火灾自动报警系统的施工必须由具有相应资质等级的施工单位承担。2.1.3 火灾自动报警系统的施工应按设计要求编写施工方案。施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质量检验制度,并应按附录 B 的要求填写有关记录。2.1.4 火灾自动报警系统施工前应具备下列条件:1 设计单位...查看详情

    用户:pl_14657424 浏览量:33 时间:2023-03-03
  • 12.4.1 隧道入口外100m~150m处,应设置隧道内发生火灾时能提示车辆禁入隧道的警报信号装置。12.4.2 一、二类隧道应设置火灾自动报警系统,通行机动车的三类隧道宜设置火灾自动报警系统。火灾自动报警系统的设置应符合下列规定: 1 应设置火灾自动探测装置; 2 隧道出入口和隧道内每隔100m~150m处,应设置报警电话和报警按钮; 3 应设置火灾应急广播或应每隔100m~150m处设置发光...查看详情

    用户:pl_99644551 浏览量:10 时间:2023-03-03
  • 11.2.1火灾自动报警系统的传输线路应采用金属管、可挠(金属)电气导管、B1级以上的 钢性塑料管或封闭式线槽保护。 11.2.2 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。11.2.3 线路暗敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或 B1级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,...查看详情

    用户:pl_16908964 浏览量:29 时间:2023-03-03
  • 火灾自动报警系统 ·布线有何规定(1)火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定。(2)火灾自动报警系统布线时,应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定,对导线的种类、电压等进行检查。(3)在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在传先前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。(4)不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在...查看详情

    用户:pl_64140973 浏览量:28 时间:2023-03-03
  • 今天主要更新火灾自动报警系统的探测器部分和每年的常考点,希望大家用心记忆因为这章的内容比较多所以分为多次更新。探测器分类点型探测器的选择探测区域的划分关于单独划分探测区域的我的记忆方法采用模糊记忆:所有的楼梯相关的包括楼体本身、前室、和通向楼梯的走道,各种管道井、容易被忘记的闷顶和夹层。火灾探测器的选择关于点型感温火灾探测器的场所我的记忆技巧是:有气和烟的地方(这两个地方如果感烟的容易引起误报警)...查看详情

    用户:pl_43793451 浏览量:12 时间:2023-03-03
  • 火灾自动报警系统是人们为了早期发现通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施,是人们同火灾作斗争的有力工具。 火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温。感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾...查看详情

    用户:pl_19120726 浏览量:12 时间:2023-03-03
  • 按火灾自动报警系统的应用范围分为:区域报警系统、集中报警系统、控制中心报警系统三类。1、区域报警系统是由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。这种系统一般用于二级保护对象。2、集中报警系统是由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。这种...查看详情

    用户:pl_88929174 浏览量:24 时间:2023-03-03
  • 1、火灾自动报警系统的传输线路应采用金属管、可挠(金属)电气导管、B1级以上的钢性塑料管或封闭式线槽保护; 2、火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆; 3、线路暗敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管、B1级以上的钢性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm;...查看详情

    用户:pl_15629185 浏览量:149 时间:2023-03-03
  • 按照相关规定,项目完工以后建设单位会委托消防检测公司对消防施工单位消防设备的安装与运行及联动功能情况进行检测,消防检测单位检测合格以后会出具消防检测合格报告,检测合格报告是建设单位向消防管理机构申请消防验收的法定文件之一。消防管理机构应当自受理消防验收申请之日起二十日内组织消防验收,并出具消防验收意见。消防检测公司对项目的检测流程和消防管理机构的验收流程基本一致,之所以先检测再验收是因为地方竣工项...查看详情

    用户:pl_05001312 浏览量:33 时间:2023-03-03
  • 为减少火灾的危害,我们可以在火灾发生初期通过一系列电子设施进行预警,在第一时间将火灾扼杀在摇篮之中。火灾自动报警系统应运而生。火灾自动报警系统根据保护对象及设立的消防安全目标不同分为以下三类。一、区域报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、火灾报警控制器等组成,只有报警功能。二、集中报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光报警器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制图形显示...查看详情

    用户:pl_32738608 浏览量:34 时间:2023-03-03