距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线抗浮设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与抗浮设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
抗浮锚杆施工在建筑工程中应用...查看详情
土层锚杆在构筑物抗浮设计中的工程实践...查看详情
本工程由4栋28F住宅楼、4栋32F住宅楼和地下室(其无上部建筑物,以下称纯地下室),其中纯地下室-2F部分基础埋深为-9.9m; 锚杆根数2050,终孔直径为150㎜,锚杆锚固长度为8.0m,单根锚杆抗拔力特征值为Rt=300KN; 锚杆孔采用C30细石混凝土灌注或由施工单位另行选用,但必须满足设计抗拔力的要求; 锚杆钢筋伸入抗水地板内总长度不小于锚固长度La(La≥7950㎜)。 1、编...查看详情
地下室抗浮锚杆设计和应用...查看详情
考虑与底板共同作用的抗浮锚杆设计...查看详情
地下室抗浮设计施工的综合运用...查看详情
地下工程的抗浮优化设计...查看详情
抗浮锚杆论文12篇...查看详情
建筑物抗浮设计中几个问题的分析...查看详情
介绍了土层锚杆在地下室抗浮加固工程中的应用,探讨了抗浮锚杆在工作荷载下位移允许值的选取,以期对类似的工程有较好的参考价值。 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-22 15:14 编辑 ]...查看详情
本人在从事水工结构方面的设计已有几年了。总有刚刚从事水池设计的同行问我,怎么解决难以通过抗浮验算的大型水池的问题。 也许是一个误区吧,总是有人在做水池的时候,喜欢让一个体积很大,埋地很深的水池满足抗浮要求。那样做的话,费钱费力,并不经济。是否有一个变通的方法呢? 其实有一个很简单的办法,可以解决这个问题。就拿污水厂里的二沉池来说吧,因为体积较大,如果地下水位较高,一般除了打抗拔桩之外几乎没有什么好...查看详情
地下车库抗浮锚杆的应用...查看详情
地下室抗浮设计水头怎么取值?...查看详情
软土地区抗浮锚杆的力学与变形特性研究 周驰1 肖达统2 陈斌1 (1. 浙江大学建筑工程学院,310027; 2. 温州市鹿城区招标办,325000) 关键词:抗浮锚杆;软土;检测...查看详情
某大型地下建筑抗浮锚杆的设计...查看详情
前两天有个工程抗浮的我们院长说地下室受到的浮力跟地下室水位无关只跟体积有关,不管地下抗浮水位高低只要在顶板顶上所受到的浮力是一样的 请问这个说法对吗 如果对的话顶板上面的土是去浮容重呢还是取自然容重呢 请高人解答...查看详情
GRF薄壁管砼浇筑抗浮施工技术方案 在施工过程中,芯管的固定及抗浮是施工中的关键程序。本工程采用限位筋法解决芯管固定及上浮,并且用8# 铁丝将压筋固定在模板支撑体系上,8#铁丝穿过模板,间距1000mm,防止浇筑混凝土时,空心管的浮力将钢筋网抬起。拆完模板后,将8# 铁铁丝割掉,涂防锈漆处理。空心管抗浮压筋每段1000mm空心管设置两道,并兼做马蹬。措施筋提料2000mm长,正好放置9个空心管, ...查看详情
能不能帮忙 给找一份样本 谢谢大家!...查看详情
关于多层地下水情况下的抗浮水位,希望各位好好思考一下抗浮设计水位是怎么确定的,什么时候用到,然后告知小弟,谢谢...查看详情
各位大侠,谁能帮个忙,发个筏板基础抗浮锚杆施工方案给我,我有急用,谢谢了!!...查看详情