距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线抗浮设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与抗浮设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:11 编辑 地下室抗浮措施: 当地下室自重及其地面以上作用的永久荷载标准值的总和不满足式(1)的要求,应采取抗浮措施。工程设计中主要利用的是结构的自重来抗浮,只有结构自重小于水浮力时,才采取一定的抗浮措施。具体的工程设计中,对于裙房部分,可考虑全部的自重及顶板上的覆土抗浮,对于塔楼部分,可考虑塔楼一定的层数自重来抗浮。对于抗浮的自重,在施工期间一...查看详情
抗拔桩和抗浮锚杆的异同点?...查看详情
本帖最后由 jerrywangcai 于 2013-4-15 15:47 编辑 地下室底板抗浮验算 水浮力放大系数是取1.2 or 1.05? 还是其他 在哪本规范有说明?请各位高手多多指教 谢谢...查看详情
地下室底板的抗浮锚杆采用土钉的作法,头一次见到,有人这样做过吗?效果如何?有经验的进来说说吧 4638991...查看详情
图纸简介: 地下水位非常高,泵房采用覆土加结构整体抗浮设计,图纸内容详细欢迎大家下载,希望有 投稿网友: sirmemory 上传时间: 2013-04-07 图纸省份: 辽宁...查看详情
简要说明:本工程2栋33层住宅、2层商业网点及3层地下车库组成的带商业网点的一类高层住宅,地下4层,地上33层。地下室车库部分使用抗浮锚杆,地下室板厚分别为400mm和500mm。西部车库垫层顶标高为-1.470,东部车库垫层顶标高为—0.490,总计198根锚杆,基本布置在柱基础承台下。 文件格式:word 文件大小:222 kB...查看详情
本帖最后由 cxz098 于 2013-4-2 14:12 编辑 在其他网下载的电子书 4602842...查看详情
4599835 4599836 4599837 4599838...查看详情
4599051 本人在大连工作,由于靠近海边所以地质情况如下 1 杂填土, 2 粒砂 3 淤泥质粉质粘土 4 强风化花岗岩 由于坑底在淤泥层,持力层在风化岩,所以,挖孔桩桩端进入持力层1倍桩径。由于抗浮问题,想问可不可以在人工挖孔桩的孔底可否进行抗浮锚杆施工? 4599051...查看详情
抗浮锚杆及底板配筋计算 根据建筑地基基础设计规范GB5007-2002及岩石锚杆(索)技术规程 CECS22:2005 一 . 抗浮锚杆计算: 1.地下底板底水浮力:地下水位绝对标高为5.0m,即相对标高-2.5m 水头:H=16.8(B4底板标高)+1.1(覆土厚)+0.5(底板厚)-2.5=15.9m 结构自重:G1k=x4=34 KN/m2 基础自重:G2k=20x1.6=32 KN/m2 ...查看详情
请教大家,地下室地板抗浮用什么软件计算?原来我就用理正计算一个单块板,现在审图不允许了,要让倒楼盖,怎么做呢?file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/546856637/QQ/WinTemp/RichOle/(QO`OZ11ZFPB`@B2_KUZY_3.jpg...查看详情
小弟最近做个项目,施工图都出完啦,甲方要求变更设计,将地下室底板取消,用盲沟替代,具体情况是如下: 地下室抗水位高出底板0.6米左右,加上底板抗浮水头1米左右,甲方提出要求建议在将底板取消,做自然路面,下面设置盲沟来将低地下抗浮水位,达到局部抗浮的目的,底板下面为漂石(强透水层),并且地下水位常年不稳定。 甲方的要求合理吗,请教各位前辈指导!各位有什么更好的方法的也请不吝分享,谢谢!...查看详情
给大家推荐一个基础抗浮设计方面的技术资料。...查看详情
解决地下建筑物抗浮问题,抗浮锚杆的应用增多。介绍了抗浮锚杆的承载力计算和锚杆的截面计算,为地下建筑物抗浮验算提供参考。 地下建筑;抗浮;锚杆...查看详情
摘 要: 结合某大厦的抗浮设计,针对其基础为独立基础的特点,采用类似桩基础设计的方法进行抗浮锚杆设计。设计中除了考虑单锚极限承载力以防止单根锚杆因材料屈服发生破坏外,还考虑了“群锚效应”以避免锚杆之间由于距离过小而产生整体破坏,为抗浮锚杆设计提供了参考经验。 关键词: 抗浮锚杆设计,单锚极限承载力,群锚效应...查看详情
8.4*8.4柱距 ,独基4.9*4.9 每跨在四个柱子中心上加一根抗浮锚杆,此防水板配筋如何计算 另外,此工程勘察报告,场地面积较大,稳定水位标高平均值31.5,稳定水位标高最大值32.85,但是室外地坪正负0.000为标高33.7(可能场地不太平整吧).外加旁边已建成建筑,室外地坪33.2并考虑其排水管道的有利影响.所以地勘单位把抗浮设计水位定为31.5.此抗浮水位是否欠妥。比较纠结的是,加上...查看详情
一工程,大地下车库,8米1乘以8米4的柱网。看地勘报告,两层地下室,底板面标高-9.3m,地下水位-1.6m。-5m左右开始为不透水层的黏土层。地勘报告上写了句,若基底处于该不透水层中,在考虑各种措施的基础上可以不考虑抗浮。我个人认为理论上可行,但实际上操作起来比较困难。各位专家有没遇到这样的情况,不想做锚杆或者抗拔桩。甲方对造价要求比较高。...查看详情
抗拔桩在某地下车库抗浮中的应用...查看详情
简要说明:占地面积1万多平方米,主体为高层、超高层建筑,基础采用筏板基础,埋置较深,由于地下水位较浅。本工程抗浮构件采用抗浮锚杆,初步设计共设置约972根抗浮锚杆,锚杆长要求进入中(微)风化至少要3.5米,锚杆直径130mm。 文件格式:Word 文件大小:196 KB...查看详情
本人施工一25层大楼,裙房六层,地下三层,抗浮设计水位高程37.5米,正负零绝对高程47.0米,稳定水位4.47~6.70米,防水底板厚400mm,伐板厚度1500mm,伐板面积约占地下总面积的1/9,防水底设计标高-16.9,请各位专家指教,防水底板厚400mm可行?...查看详情