交流接触器更新时间:2024-05-01 11:18:28

本专题为土木在线交流接触器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与交流接触器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 供配电技术图片1

    为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。 线路分析如下: 一、正向启动: 1、合上空气开关QS接通三相电源 2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:1364 时间:2015-07-05
  • 运行中的交流接触器的噪声很大,可作以下处理: 1、电源电压不足,电磁铁的吸力不够而产生噪声,应设法提高操作回路的电压。 2、磁系统装配不当或受震动而歪斜或者机件卡住,是铁芯不能吸平,因而产生噪声。处理时应调整此系统,查明并消除机件不灵活的原因。 3、极面生锈或有异物(如油垢、粉尘、花毛等)侵入铁芯极面,此时应当清理铁芯极面。 4、由于触头弹簧压力过大而产生电磁铁噪声,通常调整触头弹簧压力即...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1237 时间:2015-07-04
  • 交流接触器吸合不正常,是指交流接触器吸合过于缓慢,触头不能完全闭合,铁芯发出异常噪声等不正常现象。交流接触器吸合不正常的原因及处理办法如下: 1、由于控制回路的电源电压低于85%额定电压,电磁线圈通电后产生的电磁力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成接触器吸合缓慢或吸合不紧,此时应将控制回路的电源电压调整到额定工作电压。 2、弹簧压力不足,造成接触器吸合不正常;弹簧的反作用力过大,造成吸合缓慢;触...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:524 时间:2015-07-04
  • 运行中的交流接触器的噪声很大,可作以下处理: 1、电源电压不足,电磁铁的吸力不够而产生噪声,应设法提高操作回路的电压。 2、磁系统装配不当或受震动而歪斜或者机件卡住,是铁芯不能吸平,因而产生噪声。处理时应调整此系统,查明并消除机件不灵活的原因。 3、极面生锈或有异物(如油垢、粉尘、花毛等)侵入铁芯极面,此时应当清理铁芯极面。 4、由于触头弹簧压力过大而产生电磁铁噪声,通常调整触头弹簧压力即...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:685 时间:2015-07-04
  • 1、引言 交流接触器是一种用来自动地接通或断开大电流电路的电器,它可以频繁地接通或分断交流电路,并可实现远距离控制。其主要控制对象是电动机,也可用于其它负载,具有控制容量大、过载能力强、寿命长、设备简单经济等特点,因此在电器控制中应用十分广泛。然而,交流接触器因其特殊的工作环境,难免会发生各种故障,如果不能及时有效的发现故障并排除之,必然会对电气设备的正常工作带来影响,甚至导致电气设备烧毁的严重...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:1373 时间:2015-07-04
  • 供配电技术图片1

    第一、交流接触器在电动机直接启动电路中的应用 直接启动是低压电动机最基本的启动方式,应用范围很广,一般中小企业和农村的农副产品加工多使用这种启动方式。所谓低压电动机.通常是指额定电压为380V或660V的异步电动机。功率22kW及以下的电动机可采用直接启动方式,选用交流接触器作主开关,不推荐用胶盖开关合闸启动。那样安全性较差,曾发生过弧光烧人的事故。 电动机直接启动的一次电路和二次电路...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:6947 时间:2015-06-24
  • 交流接触器是一种电磁式自动开关,它主要用于远距离控制功率较大,启动频繁的电动机及其它负载,是电力系统中最常用的控制电器;它故障时易造成设备与人身事故,须设法排除。 原因处理及分析方法 下面就交流接触器几种不同的故障现象,加以分析,并给出相应的处理方法,如下: 一、故障现象原因分析处理方法 1、线圈通电后,接触器不动作或动作不正常 a、线圈控制线路断路;看接线端子有没有断线或松脱现象,如有断线更...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:1119 时间:2015-06-23
  • 交流接触器的触头接触不牢靠会使动静触头间接触电阻增大,导致接触面温度过高,使面接触变成点接触,甚至出现不导通现象。 一、造成故障的原因 (1)触头上有油污、花毛、异物。 (2)长期使用,触头表面氧化。 (3)电弧烧蚀造成缺陷、毛刺或形成金属屑颗粒等。 (4)运动部分有卡阻现象。 二、故障的处理方法 (1)对于触头上的油污、花毛或异物,可以用棉布蘸酒精或汽油擦洗即可。 (2)...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:952 时间:2015-06-23
  • 交流接触器吸合不正常的原因及处理办法: 交流接触器吸合不正常,是指交流接触器吸合过于缓慢,触头不能完全闭合,铁芯发出异常噪声等不正常现象。交流接触器吸合不正常的原因及处理办法如下: 1、由于控制回路的电源电压低于85%额定电压,电磁线圈通电后产生的电磁力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成接触器吸合缓慢或吸合不紧,此时应将控制回路的电源电压调整到额定工作电压。 2、弹簧压力不足,造成接触器吸合...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:717 时间:2015-06-22
  • 交流接触器与直流接触器主要区别: 1、交流接触器的铁芯会产生涡流和磁滞损耗,而直流接触器没有铁芯损耗。因而交流接触器的铁芯是由相互绝缘的硅钢片叠装而成,且常做成E形;直流接触器的铁芯则是由整块软钢制成的,且大多做成U形。 2、交流接触器由于通过的是单相交流电,为消除电磁铁产生振动和噪声,在静铁芯的端面上嵌有短路环,而直流接触器则不需要。 3、交流接触器采用栅片灭弧装置,而直流接触器则采用磁吹灭弧装...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:1451 时间:2015-06-19
  • 输变电工程图片1

    http://bbs.co188.com/file:///c:/users/administrator/appdata/local/360chrome/chrome/User Data/temp/20120424001455430.gif1、在照明负载中的应用 白炽灯冷态电阻大约是热态电阻的十分之一,刚接通时电流是正常工作电流的10倍以上。交流接触器控制照明负载时,其额定电流就降低一半使用(额定...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:539 时间:2015-06-16
  • 电气工程施工图片1

    求教!!请问云线区域内交流接触器接线方式是否正确?? 5169410...查看详情

    用户:xuyijie007 浏览量:712 时间:2015-05-31
  • 请教5极交流接触器降压启动电机的接线图...查看详情

    用户:shuiliwangyoujun 浏览量:1876 时间:2015-03-12
  • 供配电技术图片1

    各位师傅: 请教一下交流接触器跳闸的问题。我单位有一个EPS电源,采用双回路电源进线,一个主电源,一个备用电源。二者之间采用2个交流接触器400A互锁供电。这个EPS给2个132KW水泵以及其他小功率设备供电,平主 时一个水泵运行,正常。今天操作工开启第二个水泵的瞬间,主回路接触器跳闸,主回路空开未跳闸。因此回路设置了电压监测继电器,故备用回路未投上。导致EPS供电失常。请问什么原因造成?帮我分析...查看详情

    用户:jxg2313 浏览量:7388 时间:2014-08-19
  • 一台供水变频控制柜是315KW的,选的是正泰CJ40-800A的交流接触器,运行时变频输出电流是530A左右。运行没多久就出现接触器发热问题。尤其是中间相接线端子温度都到100度了,其它两相温度也80多了,连接的铜牌都被烧变色了。也经常进行触头清理,还加大散热可就是不管用。现在经常导致侧挂辅助触头误动作(运行时常开点闭合,经常出现自动断开,进而导致PLC误判误动作)。请教高手如下问题: 1、如此高...查看详情

    用户:chenglong0623 浏览量:5043 时间:2014-05-30
  • 中央空调图片1

    . 请问控制压缩机电机的接触器为什么要用AC-8类别的,用AC-3或AC-4不行吗? 还有就是AC-8a(手动复位)与AC-8b(自动复位)性能有什么不同之处? 4879561 4879561...查看详情

    用户:asmdl 浏览量:1032 时间:2014-03-31
  • 交流接触器线圈,220V的和380V的,用起来有区别吗?...查看详情

    用户:gd2013 浏览量:27713 时间:2014-02-20
  • 如何利用2个单向交流接触器实现两台不同机型空气源热泵水机都能控制一台水泵(急,在线等,谢谢)!!! 两台机型分别为 美的RSJ-200/S-540V-B和RSJ-200/ms-532v...查看详情

    用户:wbyl2006 浏览量:5567 时间:2014-01-20
  • 1、环境温度:周围空气温度最高不超过 + 40℃, 且在 24 小时的平均值不超过 + 35℃,周围空气温度最低不低于 -15℃。 2、海拔高度:安装地点的海拔高度,对于低压类开关元件和高压类开关元件中的低压元件不超过2000米,对于高压类开关元件不超过1000米。3、相对湿度:大气的相对湿度在周围空气温度为 + 40℃时不超过 50%,在较低的温度下允许有较高的相对湿度,日平均不大于 95...查看详情

    用户:joygao2013 浏览量:1367 时间:2014-01-04
  • 交流接触器的铁心上为什么要嵌装短路环?...查看详情

    用户:jsrmdq 浏览量:7169 时间:2013-12-31