距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线建筑给水排水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与建筑给水排水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
2021年国家建筑标准设计标准图目录 (给水排水) 编制说明 本目录为 2021年3月31日 以前出版发行的 现行 国家建筑标准设计目录。...查看详情
0 1 中国知网最新测评数据 近日,中国知网正式公布了《 2020 中国学术期刊影响因子年报(自然科学与工程技术版)》。年报客观、全面、规范、准确地报道了中文科技期刊的影响力指数、影响因子、被引频次、可被引文献量、下载率等期刊计量统计指标,并提供这些计量指标的文献统计来源信息,为中文科技期刊的发展提供参考。 《 2020 中国学术期刊影响因子年...查看详情
收录于话题 Q:湿式自动喷水灭火系统新增高位水箱流量开关控制,流量开关控制缺乏相关技术要求,比如是按多少流量来控制,还是说按流量根据出水管管径反算的流速来控制?查阅相关资料显示水流指示器容易导致系统误动作,而流量开关与水流指示器有一定相似性,可否对流量开关作比较详细的介绍。 A:用流量开关启动主泵,本身就必须有一个大前提,消防系统的漏损量一定,在漏损量小的情况下,流量开关的启泵水...查看详情
收录于话题 Q:化粪池是否必要设置? A:化粪池是否设置,根据当地污水处理厂的负荷能力确定,理论上有接入污水处理厂的污水可不设置化粪池,如上海的项目可以直排;但大部分城市还是需要设置化粪池。设计师在项目启动时应进行征询。 注:污水处理厂存在可生化性(COD、 BOD)偏低的问题;对于要求不明确的地区:设计单体时,设计说明不再提及化粪池;设计总图时,预留位置,设计时不设置...查看详情
溢流口的设置高度及注意事项 ①、 溢流口一般设置在女儿墙上,女儿墙防水卷材上返高度一般为 250mm左右,溢流口底可津贴防水卷材边缘设置;(故溢流口距离屋面的结构面一般留 250mm,可紧贴防水卷材) ②、 屋面最大雨水积水厚度由结构专业允许的屋面活荷载确定; ③、因屋面有坡度,所以溢水口应尽量靠近雨水斗,这样可使溢流口底与雨水斗处屋面高差缩小; ④、溢流口布置应避开建...查看详情
中国建筑装饰装修材料协会主办的首届给水排水百位专家技术交流大会暨2020建筑塑料及给水排水协会年会于2020年12月19日-20日在湖州德清国际展览中心顺利召开。 此次会议以创新发展、携手共赢为宗旨,邀请对给水排水行业贡献突出的百位知名专家学者和优秀企业代表齐聚一堂,进行了一次意义重大的深度交流。重庆巨源不锈钢制品有限公司总经理彭鹏受邀参加。 会议议题涉及到建筑给水排水技术中的热点、重点问题;规...查看详情
UPVC排水立管安装 工序流程 立管上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管安装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交 控制要点 上下吊线、管道支架安装、排水管安装、支模、振捣、闭水试验共六个方面 UPVC排水管道施工工艺流程图文解析: 1、单根UPVC排水立管支架安装,上下采用铁丝作垂直吊线 2、多根管道共用一个角钢支架,用铁丝作上下垂线,保证...查看详情
争议1: 生活水泵房内能否设置集水坑? 《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019 第8.1.2条第6款的条文说明中:针对卫生防疫部门对生活给水泵房内的卫生要求, 集水坑不应设在生活给水泵房内 ,且不应与生活污水、污水处理站等共用集水坑。 争议处理: 设 置于给水机房内的仅为本机房排水用的集水井、排水泵, 不属以上所指的污(废)水泵房 。 注意遵循当地主管部门的...查看详情
求 建筑给水排水设计手册第三版 下册 部分3 4求 建筑给水排水设计手册第三版 下册 部分3 4求 建筑给水排水设计手册第三版 下册 部分3 46281618...查看详情
最新版建筑给水排水设计标准,谁有免费的?...查看详情
收录于话题 1 施工中存在的问题 1.1 空调冷凝管排水系统缺失问题 在高层建筑的给水排水施工中,排水管的细节问题容易被忽略。一些高层建筑缺少空调冷凝管排水系统,而是把这个排水系统与雨水排放系统合并在一起,当雨水排放量比较大时,排水管道就会产生比较大的噪音。如果雨水没有及时排掉,房顶和阳台上就容易发生积水的情况,雨水渗漏到室内就会导致质量问题。 1.2给水排水系统联合设置问题 通过对我...查看详情
在建造高层建筑过程中,给水排水系统的施工是非常重要的,其施工质量对整个建筑的质量都有一定影响,因此,这项工作必须受到施工单位的重视。从给水排水施工的工程量和难度来考虑,技术是施工中的关键,为了满足人们的居住要求,必须做好相关的建设工作。 1 施工中存在的问题 1. 1 空调冷凝管排水系统缺失问题 在高层建筑的给水排水施工中,排水管的细节问题容易被忽略。一些高层建筑缺少空调冷凝管排水系统,而是...查看详情
来源:水电工论坛 如有侵权,请联系删除 收录于话题 点击了解课程↓: 建筑给排水设计培训速成班,理论+实操,快速上手,了解一下戳这儿~ UPVC排水立管安装 工序流程 立管上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管安装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交 控制要点 上下吊线、管道支架安装、排水管安装、支模、振捣、闭水试验共六个方面 U...查看详情
建筑给水排水管材分类与选用...查看详情
入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:434835493 建筑给排水系统的组成分类繁多,我们着重捋一捋室内给排水系统常见的6种给水方式和3种排水方式。 1 室内给水系统 室内给水系统的6种方式: 1、直接给水方式 2、设水泵给水方式 3、气压给水方式 4、设水泵和水箱给水方式 5、分区给水方式 6、设水箱给水方式 2 室内排水系统 室内排水系统的3种方式: 建筑内部污...查看详情
为什么《建筑给水排水设计标准GB 50015-2019》取消了老规范里的这条 "4.6.2.2建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、10 层及 10 层以上高层建筑的生活污水立 管应设置通气立管。" 是通气立管不那么重要了吗? 按新规范设计,现在住宅是不是很多都可以不用设通气立管了。...查看详情
GB 50015-2019 建筑给水排水设计标准...查看详情
UPVC排水立管安装 工序流程 立管上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管安装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交 控制要点 上下吊线、管道支架安装、排水管安装、支模、振捣、闭水试验共六个方面 UPVC排水管道施工工艺流程图文解析: 1、单根UPVC排水立管支架安装,上下采用铁丝作垂直吊线 6248220 2、多根管道共用...查看详情
随着人们生活水平的提高,人们更加重视健康的生活环境,住宅建设在质量和标准上不断提升,住宅建筑的排水系统,作为人们生活必不可少的环节,也更加引起人们的关注,同时国家相关标准政策也在不断的更新优化,相关标准规范如《住宅设计规范》、《装配式钢结构建筑技术标准》、《装配式混凝土建筑技术标准》、《建筑给水排水设计标准》(GB 50015-2019)中更是明确规定“住宅卫生间宜采用不降板同层排水”,国家标准图...查看详情
建筑给水排水工程 第三讲课程要点 62449186244919 有时候, 总觉得自己的梦想很大, 终点很远, 像是异想天开, 但其实也没有那么遥远, 就这样一步一步的走, 走着走着就到了。 6244920 上海彭老师培训 您的关注是我们更新的动力...查看详情