距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线建筑给水排水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与建筑给水排水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
现在很多标准化,给排水设计也有很多标准化情况。感觉行业越来越没有意义。不知道设计的意义所在。...查看详情
通用规范第4.5.10条,工程如果没要求做海绵设计,是否也要做下沉式绿地,雨水口设置下沉式绿地内,以溢流形式排放。第4.5.11条,年径流总量与外排径流峰值如何计算?...查看详情
给水篇之一般规定 1. 自备水源的供水管道严禁与城镇给水管道直接连接。(强条)解读:条文解释中强调在储存、加压、输送等各个环节均不能改变供水管网的水质。另《城镇给水排水技术规范》GB 50788-2012还规定,城镇供水管网“严禁擅自与自建供水设施连接”。比较有争议的是消防水池是否算自备水源?特别是当室外消火栓系统采用水池--水泵--管网的供水方式时,此时市政供水管能否通过倒流防止器后接入该室外...查看详情
给水篇之用水定额和水压1. 公共建筑用水定额表。解读:注意宿舍类当设公用盥洗卫生间时,时变化系数取值为6.0~3.0;办公类新增公寓式办公和酒店式办公用水定额(即soho)。2. 漏损+未预见=8%~12%。解读:原规范10~15,下调到8~12,根据技术进步,进一步体现节水节能。3.卫生器具给水额定流量、当量、连接管公称尺寸及工作压力表解读:本次为器具给水配件工作压力提升了,很多由原来的0.05...查看详情
一、总则1.0.1为保证建筑给水排水工程设计质量,满足安全、卫生、适用、经济、绿色等基本要求,制定本标准。解读:该规范的目的,同时明确了几条原则排序,安全放第一,任何工程安全必须放第一,因为关系人命!其次卫生,卫生干净与安全息息相关,卫生污染往往伴随着安全事故,如水质污染容易引起饮用者中毒等时间,雨污混流则易引起臭气熏天,污染生活环境。保证了安全、卫生后再去谈适用、经济、绿色才有意义。适用即掌握适...查看详情
请问哪位大佬有09S902民用建筑工程给水排水初步设计深度图样?...查看详情
1导读 前面几篇文章对变频供水系统的节能性进行了分析,文章介绍的计算方式可用于对超高层各种给水系统的综合效率系数进行计算,以及进行系统的节能性判断,文章以外的部分计算内容及结果不再详述(文字量大),其结论对超高层建筑给水系统选择及设计的指导意义如下: 1、工频泵-高位水箱重力供水系统,当工频泵提升至水箱的提升高度与其供水范围基本一致时: A. 当供水高度为50m时,其节能性优于变频供水系统。...查看详情
建筑给水排水工程-建筑内部给水系统计算...查看详情
国家标准《公共建筑节能设计标准》(GB 50189—2005)全面修订增加了给水排水节能设计要求。节水与节能是密切相关的,为节约能耗、减少水泵输送的能耗,应合理设计给水、热水、排水系统,正确计算用水量及合理选用水泵等设备,通过节约用水达到节能的目的。集中热水系统是给水排水设计的主要能耗系统,在设计时应注意热源的选择、水加热或换热站室布置位置、管道布置和保温等设计,力求减少热损失,从而达到降低能耗的...查看详情
【安徽】建筑给水排水新技术共101页.ppt...查看详情
《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021第3.1.4条中‘’自建供水设施是‘’指自备水源供水设施,还是自来水二次加压供水设施,或两者都是?...查看详情
名企建筑给水排水及供暖工程企业标准宣贯.pdf...查看详情
主办方: 上海熊猫机械(集团)有限公司 为表彰长期兢兢业业从事建筑给水排水事业,并取得优异业绩和成果,对推动行业发展做出突出贡献,在行业内拥有推动力和影响力的建筑给水排水行业专家,上海熊猫机械(集团)有限公司特设立“熊猫杯”建筑给水排水杰出贡献奖。由上海熊猫机械(集团)有限公司主持颁奖典礼、颁发证书和奖金。 “熊猫杯”建筑给水排水杰出贡献奖每年评选一届,邀请行业专家以及学协会...查看详情
第三届“中韩杜科杯”2020年度《建筑给水排水》优秀论文评选,于2021年6月8日在江苏句容召开专家评审会。从110余篇参评论文中,经过评委专家的认真评选,遴选出 15篇获奖论文 。于2022年 8月30日 在福建会堂举办了隆重的 颁奖仪式 。 奖项设置 特等奖1名(奖金 8000 );一等奖2名(奖金 5000/名 );二等奖3名(奖金 3000...查看详情
大会揭幕:中国建筑学会建筑给水排水研究分会第四届第一次全体会员大会暨学术交流会...查看详情
6.1.1??设有供水可靠的市政或小区供水管网的建筑,应充分利用供水管网的水压直接供水。 条文: 设有市政或小区给水、中水等供水管网的建筑,充分利用供水管网的水压直接供水,可以减少二次加压水泵的能耗,还可以减少居民生活饮用水水质污染。 6.1.2??市政管网供水压力不能满足供水要求的多层、高层建筑的各类供水系统应竖向分区,且应符合下列规定: ????1??各分区的最低卫生器具配水点的静水压力不宜...查看详情
高层建筑给水系统设计步骤详解1、确定建筑给水引入点(一般为两点引入)及控制方式;2、根据市政给水资料确定采用市政给水余压供水区间(一般为从建筑地下部分至上部三-四层);3、根据建筑功能分区和用水点资料确定建筑上部生活给水系统分区(一般分区原则为按建筑高度35-60米分区,建筑要求供水等级越高则分区建筑高度越小;另外要考虑相同建筑功能的空间尽量在相同供水分区内);4、确定屋面(含各分区)生活或消防水...查看详情
5、生活、消防合用重力水箱分区重力消防给水系统(方案E) 1)图示 2)系统介绍 ①屋顶设置高位消防水箱,高位消防水箱储水量满足《消水规》第5.2.1条的要求,避难层适当位置设中间水箱,中间水箱为生活、消防合用,既提供生活给水,又兼顾消防重力供水功能,一般 中间水箱储存≮30min消防用水量 ,也应采取保证消防用水不被动用的技术措施。转输水泵为生活、消防合用,系统设置平时工况及消防工况,...查看详情
3、转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统(方案C) 1)图示 (来 源: 16D303-3《 常用水泵控制电路图 》-P296) 2)系统介绍 ① 转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统,通常上部楼层采用重力供水压力不满足要求,采用临时高压给水系统,设置消防水泵;其余部分不设直接向消防给水管网供水的消防水泵,由 消防转输泵逐级转输至屋顶消防水池,屋顶消防水池储存室内消防一次灭火用水量...查看详情
1、系统分类概述 1)临时高压: ①消防水泵直接串联 ②消防水泵、转输水箱串联供水 2)高压: ③转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统 ④转输水箱、减压水箱合用的高压消防给水系统 ⑤生活、消防合用的重力水箱分区重力消防给水系统(存争议) 2、消防水泵直接串联(方案A) 1)图示 (来源:16D303-3《常用水泵控制电路图》-P292) 2)系统说明 ① 各分...查看详情