已有人订阅
《汽车库、停车库、停车场设计防火规范》车库应设室外消火栓给水系统,其室外消防用水量应按消防用水量最大的一 座汽车库、修车库、停车场计算,并不应小于下列规定:Ⅰ、Ⅱ类车库20L/s; Ⅲ类车库15L/s; Ⅳ类车库10L/s。室内消火栓给水系统,其消防用水量不应小于下列要求: I、II、III 类汽车库及I、II 类修车库的用水量不应小于10L/s。 《消防给水及消火栓系统技术规范》地下建筑(包括地...查看详情
新消防给水规范3.1.1条中,hm2明显应该是ha,具体可以看其条文解释是根据原建筑设计防火规范来的,而原规里就是ha。hm2是100m2,ha是10000m2,100hm2是10000m2,如果超过10000就算2处,那算2处的就太多了。...查看详情
本帖最后由 gps_lxb 于 2014-9-30 13:25 编辑 上海消防局所做的新编《消防给水及消火栓系统技术规范》的宣贯...查看详情
案例一:平安国际金融中心项目,总占地面积18,931.74m2,总建筑面积约458,292m2;本项目由一栋甲级商务写字楼和综合性商业裙楼组成,甲级商务写字楼地上115层,主体建筑高度为598米。http://attach.zhulong.com/blog/201409/26/38/093338ojgqf0golmkm84vt.jpg案例二:华润中心二期是一个多功能的综合性项目,地上建筑分A、B、...查看详情
感觉新的消防给水系统规范比老的防火规范更严格了,因为实施的时间不统一,如果有矛盾,怎么办,应该是参照防火规范还是执行新的?...查看详情
新的消防给水系统规范7.4.12条第2款,高层建筑、厂房、库房等的消火栓栓口动压不小于0.35Mpa,其中厂房是指所有厂房吗,还是高层厂房?如果是所有厂房,是否意味着以后的单层厂房基本上消火栓都要用泵加压,对于有两路进水不设消防水池的情况,是否还要额外做水池?...查看详情
本帖最后由 天津于工 于 2014-11-23 22:17 编辑 各位给排水专业工程师,大家好,新版《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 近期已经发布并开始实施,考虑到大家在设计过程中对新规范中的规定有疑问以及不明之处,特开设此讨论提问专帖,收集整理各位给排水工程师们的疑问,针对大家的疑问定期提交给《消防给水及消火栓系统技术规范》的主编以及相关专业给予解答。反馈后在本版一楼...查看详情
图纸简介: 这是某酒店十一层框架结构消防给水设计方案图,图纸包括:消防给水设计说明,一层至十一层消防给水平面图,消火栓给水、喷淋给水系统图。 投稿网友: kacoool 上传时间: 2014-09-22...查看详情
图纸简介: 这是某病馆八层框架结构火灾消防给水设计方案图,图纸包括:喷淋给水设计施工说明,地下一层喷淋给水平面图,一层至八层喷淋给水平面图,喷淋给水系统图,喷淋泵系统图。 投稿网友: toto-1818 上传时间: 2014-09-19...查看详情
消防给水及消火栓系统技术规范 有图集画法吗?急求 :'(...查看详情
住宅的楼梯间以及电梯前前室增加了采暖系统,原设计的管道保温还需要保留么...查看详情
图纸简介: 这是某商场十七层框架结构商铺楼消防给水施工图,图纸包括:消防给水设计说明,地下四层至地下一层消防给水平面图,一层至十七层消防给水平面图,屋顶平面图,消火栓给水、喷淋给水系统图。 投稿网友: maweizhong 上传时间: 2014-09-15...查看详情
图纸简介: 这是某小区十八层框架结构住宅楼消防给水施工图,图纸包括:给排水设计说明,一层至十八层消防给水平面图,屋顶平面图,泵房消防平面图。 投稿网友: d169792645 上传时间: 2014-09-15...查看详情
本帖最后由 shifang_zhang 于 2014-9-10 14:07 编辑 2011年听过姜老师一堂客,关于《消防给水及消火栓系统技术规范》的理解,因为当时还是报批稿,没太在意。 由于《消防给水及消火栓系统技术规范》马上就要实施了,现在重新翻出来看看,发现过了几年还是很好,能够帮助我们更好的理解《消防给水及消火栓系统技术规范》。...查看详情
图纸简介: 这是某市二十三层框架结构综合楼消防给水设计图,图纸包括:消防给水设计说明,地下一层消防给水平面图,一层至二十三层消防给水平面图,屋顶消防给水平面图,室内消防给水总平面图。 投稿网友: zgdzl00 上传时间: 2014-08-28...查看详情
内容参见目录,欢迎下载。...查看详情
对于室外生产生活给水和室外消防分开设置的厂区,当要求生产生活用水和消防用水单独计量时,消防水池的补水应该接室外生活生产给水管还是室外消防环管。...查看详情
稳高压制消防给水系统消防水泵是否一直处于启动状态?现实中有采用稳高压制消火栓系统的例子吗...查看详情
图纸简介: 本图包含厂区雨水、污水及处理、消防水、生产给水、生活给水等内容,图纸内包含:雨排水外部管线图,污水排水管道平面布置图,生产、消防给水管道平面布置图,消防、生产给水管道系统图,生活自来水给水管道平面布置图,生活自来水给水系统图。 投稿网友: majingli51 上传时间: 2014-08-25...查看详情