消防给水更新时间:2025-12-20 00:13:12

本专题为土木在线消防给水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防给水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 新消规对于稳压泵的设计压力给出三条要求,但却没有给出类似于气压给水设计规范中的计算方法,出于什么原因不得而知。 如果根据第二条,是不是可以认为稳压泵的设计压力要高于主泵,而如果稳压泵压力高于主泵,超压回流的超压值该如何取值? 既然谈到临时高压,那么系统在准工作状态下的压力就不应该按照工作状态的压力进行计算,所以稳压泵的设计压力不应该按照工作状态下的压力进行计算,也就是说稳压泵的压力值不应该高于主泵...查看详情

    用户:muleyi 浏览量:2780 时间:2014-12-30
  • 新成大厦是由韩国新成焕电子技术(天津)有限公司投资建设的一座综合性大楼。该建筑高度为45m,地下一层,地上十层,总建筑面积为16500m2。其中地下室为战时人防,平时设备间及汽车库;一、二层为金融、保险、证券、商务中心等;三、四层为开敞式办公;五层为健身房、洗浴桑拿用房;六~八层为客房;九层为KTV包间;十层为厨房及餐厅;十层顶为设备层。 本文介绍了新成大厦的给水排水设计,并就设计中遇到的有关...查看详情

    用户:hxj2222 浏览量:4663 时间:2014-12-22
  • 消规:8. 3. 7 消防给水系统的室内外消火栓、阀门等设置位置, 应设置永久性固定标识。 请问:这永久性固定标识如何设置? 希望懂行的朋友弄一些图片让我们闭门造车的设计人员见识一下或给我们介绍一下。...查看详情

    用户:造杯水 浏览量:13055 时间:2014-12-13
  • 室外消防给水埋地管管材的选择。你在设计中一般选用哪种材料?在可选用的材料中,哪种更能适应工程的施工?...查看详情

    用户:王农勤 浏览量:5511 时间:2014-12-12
  • 建筑消防给水图片1

    简介:非常规条件下高塔建筑的消防给水设计 关键字:高塔建筑,消防给水,非常规 1 工程概况 金宝塔工程是昆明金宝山艺术陵园项目的一部分,位于昆明西山脚下毗邻滇池,处于整个开发区的最高处。该建筑首层面积为1 317m2,顶层面积为335m2,建筑高度为50.38 m,共11层,为框剪结构体系,火灾危险等级为一类一级。该建筑主要用于存放逝者骨灰、举行悼念活动、进行宗教活动等。建筑内各种装饰、陈设复...查看详情

    用户:dsh666 浏览量:760 时间:2014-12-10
  • 建筑消防给水图片1

    本帖最后由 版专攻 于 2014-12-3 15:24 编辑 从q*q群转过来的,很多大家争议的问题都有涉及,供参考50172235017224 5017228 5017223 5017224...查看详情

    用户:版专攻 浏览量:20259 时间:2014-12-03
  • 消防给水及消防栓规范 对 电施 有没有什么影响?听朋友说有,自己看规范 没有察觉到,请指知道的朋友告知一下...查看详情

    用户:马小可 浏览量:733 时间:2014-12-02
  • 对建筑消防给水系统的几种稳压方式进行了阐述,分析了稳压系统的控制形式,总结了增压稳压设施在实际应用中应该注意的问题,以提高工程技术人员对增压稳压设施的认识,充分发挥增压稳压设施的作用。 0 引言 水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱...查看详情

    用户:hxj1111 浏览量:804 时间:2014-12-01
  • 建筑室外消防给水管网的设计要求: 是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求: (1)室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但应考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管网有困难...查看详情

    用户:hxj7777 浏览量:829 时间:2014-12-01
  • @不爱生气才怪 为大家提供了一些消防给水和生活与人防给水的一些常见误区,不爱生气才怪“说有些是自己整理的有些是网上摘录的,有些可能还是根据老消规来的,所以与新消规有冲突的地方以新消规为主哦!有错误或不妥之处,欢迎大家指正哦!“ 一、消防给水 1、公寓式办公楼的消防设计是否执行国家消防局对江西省的批复意见? 答:公寓式办公楼为公共建筑,根据公津15号文,按“旅馆建筑”考虑其消防设计。 2、高层公...查看详情

    用户:hxj2186 浏览量:11869 时间:2014-11-27
  • 能否不设消防水池?...查看详情

    用户:kv123 浏览量:8686 时间:2014-11-27
  • 建筑消防给水图片1

    消防工程给水是给排水工程的重要组成部分,本期《给水排水图鉴》将为大家详细介绍消防给水工程系统,包括详细的图例介绍,希望可以帮助到大家。建筑消防系统一般可分为:消火栓给水系统;自动喷水灭火系统;水幕消防系统三种形式。 消火栓系统一、系统工作原理 火灾时着火部位附近出1支或几支水枪灭火,水箱中水供应,同时启动消防泵,泵供水不入箱,箱处有止回阀,消防队来了,消防车可从室外管网取水加压,通过水泵接合器...查看详情

    用户:hxj2186 浏览量:23277 时间:2014-11-24
  • 去年画的丁类三层厂房,体量较大,有几万平方,设置了室内消火栓,昨天甲方拿去消防队,消防队说根据消规,如设置室内消火栓达不到0.35MPA要设置水池和泵房,你这个丁类多层可以不用设置室内消火栓,水的图纸里把消防给水部分去掉重新申报就可以了!---去问审图,审图说,需要消防队出具证明,要不得设置室内消火栓!---咋办,按规范究竟能要不要室内消火栓,虽然是丁类,但面积这么大,不设置消火栓有点慌(一般市政...查看详情

    用户:x789x 浏览量:3002 时间:2014-11-11
  • 消防给水及消火栓系统技术规范疑问1、第3.3及3.5节,室内、外消防用水量单独列出地下建筑。疑问:此处的地下建筑是否包含汽车库?或是地下车库等消防用水量 还按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》进行取值?2、第5.4.4条,“……,消防水泵接合器在每座建筑附近就近设置”疑问:按宣讲,从环网接至各栋消防管设置止回阀后水泵接合器接入;(1)是否消火栓系统低区也单独成环后才能在地下室接出,每栋高 低区...查看详情

    用户:xiaoji1201 浏览量:3852 时间:2014-11-04
  • 20141029消防局《消防给水及消火栓系统规范》贯宣讲座ppt材料...查看详情

    用户:engineerjiang 浏览量:8675 时间:2014-10-29
  • 各位水友你们好,目前新的消防给水规范以出来了,规范中对消防卷盘在哪些地方使用没有明确规定,是否设了消火栓也要跟着设消防卷盘呢?还是按原来的要求设呢?希望大家发表高见,以释疑惑。...查看详情

    用户:js_jyx123456789 浏览量:3871 时间:2014-10-28
  • 建筑消防给水图片1

    请问高手消防水泵上边的这条电缆和阀门的安装是否符合规范呢?谢谢!! 4985021 4985022 4985023 4985024...查看详情

    用户:啊吉吉 浏览量:5122 时间:2014-10-22
  • @yiwen@各位前辈,拿到施工图和结构图,该从哪步做起?是在施工图上画给水还是结构上画?还有画图的步骤刚刚开始的施工说明,如果是厂房的给水排水施工说明都一样吗?...查看详情

    用户:qq_1411655538434 浏览量:1294 时间:2014-10-16
  • 新的消防给水规范5.2.6条第6款,和建筑给排水规范有矛盾,进水管和溢流水位的关系应该是怎么样的呢,前者说不应大于150,后者说要大于150,且后者属于强条,应该怎么定...查看详情

    用户:glx117 浏览量:1051 时间:2014-10-15
  • 新消防给水规范5.3.3条第2款怎么理解,指稳压泵启泵压力要大于消防主泵0.07-0.1MPa吗?...查看详情

    用户:glx117 浏览量:14244 时间:2014-10-15