现在在干一个车库有一些通风和水的套管安装 咨询一下大家...查看详情
现在施工的门窗洞口两侧是否需要预埋混凝土块?...查看详情
本帖最后由 酔爱江南 于 2015-1-16 16:40 编辑 最近在做接地设计,利用柱内钢筋做引下线。规范里面有规定,如果采用柱内钢筋作为引下线,需要设置断接暗装卡子。另外,还可以设置接地体连接板。对于这个接地体连接板,我不是特别明白,查图集也没有看到相关的内容,因此提问。利用柱内钢筋作为引下线,想不设暗装卡子,而预埋接地体连接板。求接地体连接板的设计图。...查看详情
普通插座安装标高为建筑面层上来30cm,在预埋阶段剪力墙上普通插座定位当时都是“楼板厚度+建筑面层+0.3m”定位的。因为当时土建没有可参照的标高打出(不知道土建在预埋阶段会有什么标高可以给我们水电预埋用),所以楼板厚度+建筑面层+0.3m”定位方法肯定会存在误差的。现在主体结顶了,进入二次配管阶段,同一个房间内的插座要保持在同一水平面上,同一个房间内假设有4个插座,其中1个插座在剪力墙上。现在土...查看详情
如题,请问小区单体楼内,墙内穿线,需要有预埋管吗?有没有国家规范要求呢?...查看详情
5042958这是一个角钢预埋件,锚栓强度够了,要验算角钢的厚度够不够。这个要怎么算啊?我查钢结构规范,里面是有一节关于连接点处钢板的验算,不过那是拉剪作用,就算我验算角钢竖向边的话,那也是拉弯作用啊,规范中找不到这样的验算公式。 5042958...查看详情
求问各位同仁个事啊,我们一般在电气预埋PVC和钢管时都是在土建铺好底板筋上绑扎线管,但是监理一直坚持说要绑扎在上板筋,这个也是为了以后防止其他专业安装时将线管打坏,这个我同意,但有没有具体的规范要求,请指教,万分感谢。...查看详情
给排水套管在制作时应注意,安装后应管口与墙、梁、柱完成面相平;如下图: 5040351http://attach.zhulong.com/forum/201412/15/45/195745bozrfsnwkgknq34z.jpg 然而电气预埋刚性防水套管安装后管口两边应伸出墙、梁、柱面5cm -10cm,如下图: 5040352 这是为什么呢!在同一面剪力墙墙上预埋同样都是刚性防水套管却有这两种不...查看详情
楼梯踏步有预埋镀锌管怎么处理好,估计那时浇筑混凝土时移位了。 5033967 5033968 5033969 5033967 5033968 5033969...查看详情
电梯控制柜具体位置由厂家确定(说明不知道具体位置在哪里),此种情况我们是否可以不用配管 5033945 5033946 5033945 5033946...查看详情
1、地铁车站,站台下排风道,四角预埋角钢起什么作用。2、地铁车站为什么要在车站站台板范围内设置轨顶、轨底风道。...查看详情
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-1-27 20:02 编辑 假设画红圈这根管子不通或者找不到了,如何通过“带线”解决这个使用问题,我始终想不明白怎么带线,灯头盒已经浇筑在板面上,你在怎么带线也无法通过开关再带灯头盒呀,除非明配管。 5033092 5033092...查看详情
这可怎么补救好呢! 5030569 5030571 红色圈就是大梁 5030567 5030567 5030569 5030571...查看详情
屋面层板面上87式雨水斗如何预埋?不知道屋面最终成型建筑标高,假设屋面建筑面层给他300mm高度,在加上结构层板厚,怎么得也有400-4500mm的总高度,87式雨水斗算是地漏吗?看系统图是预埋在屋面层板面上的。87式雨水斗算地漏的话成品油这么高的高度吗?TB搜索“87式雨水斗”是这样的成品,请问现场施工就是用这种吗? 5026332 5026333 5026334 5026335 5026332...查看详情
现场管线预埋复杂,如何防止以后吊顶打穿配管? 在走廊预埋了很多消防弱电管线,信号线,24V电源线,启泵线,电话线,喇叭线等等,还有插座的配管(到强弱电间,设备机房),走廊应急照明,疏散照明(出口灯),车库照明的四五个回路都在走廊穿过。 以后有6条消防的干管,1条支管,强弱电线槽3条要吊顶,打洞的时候就头疼了- - 现场已经拍好照片,在浇水泥前已经手绘了现场布管的示意图,误差10几公分吧。已经尽量...查看详情
电气套管安装后管口两边应伸出墙、梁、柱面5cm -10cm,如下图: 5026269 电气专业涉及到需要预埋刚性防水套管的场所主要是正负0标高以下,如配电房至每幢楼的进线等。始终不明白正负0以下剪力墙上的电气刚性防水套管两边(内墙、外墙)各伸出5cm -10cm的目的是什么。反而给排水专业涉及到的刚性防水套管安装后应管口与墙、梁、柱完成面相平,WHY? 5026269...查看详情
开闭站到变配电室,变配电室到个个用电单位有很多的电缆井和预埋管,用天正软件怎么样的画?电缆怎么样的敷设?请求高手指教...查看详情
各类工程中有很多都需要计算预埋件,转发一个预埋件计算表格...查看详情
小弟在上海一工地(综合性商业广场)上做电气施工员,当初在裙楼及地下室结构预埋电线管,用量将近10W米SC20,SC25的电线管。结果在后面的几乎没多少排上用场的,基本都是重新在吊顶内配管的。请教各位高人这种情况其他的工地有吗,该如何解决呢(毕竟是10W米的电管,不少钱啊)5018721 5018721...查看详情
5018001 1、部分开关、插座被后续的给、排水管道、厨卫风道等掩盖,施工前必须结合土建预留预埋,避免后期施工的签证和影响感观质量。 2、墙体配管外露,特别是卫生间,造成原因:墙体位置不明确,墙体厚度不清楚,后期处理难度较大,基本上是造假直接埋在混凝内,这严重违反安装规范 3、室内强、弱电插座盒位置不合理,强电盒距弱电盒距离太近,一般要求为500px,特别是卧室的插座,后期业主装修时插座被衣柜、...查看详情